0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?  (Přečteno 4617 krát)
Jan Burda
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 14


« kdy: 04.02.2011, 06:01 »

V našem podniku máme stojanovou vrtačku na 400V a průmyslový vysavač na 230V.
Při vysávání se děje to,že při doteku kovové hadice vysavače o tělo (kovové) vrtačky dochází k jiskření.
Na vysavači byl změřen přechodový odpor-vyhovuje
                                              izolační odpor -vyhovuje
                                             unikající proud-vyhovuje
Na vrtačce bylo změřeno celistvost ochraného vodiče(kolík ochraného vodiče v zástrčce je spojen s tělem(kostrou) vrtačky.
Poradte,kde by mohla být závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2011, 09:27 »

Prozkoumajte možnost vzniku statického náboje.
Průchod vzduchu hadicí vysavače svým třením dává za určitých okolností vzniknout statickému náboji, který se hromadí na prostředním kovovém dílu vysavače. Opět za určitých okolností (vliv podlahy a také třeba obuvy obsluhy) tím někdy může osoba obsluhující vysavač dost trpět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 04.02.2011, 09:33 »

Změřil jste nějaké napětí? Nebo jak píše kolega je to el.statika?
Doplňkové pospojení -uvedení na stejný potenciál...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2011, 11:38 »

V našem podniku máme stojanovou vrtačku na 400V a průmyslový vysavač na 230V.
Při vysávání se děje to,že při doteku kovové hadice vysavače o tělo (kovové) vrtačky dochází k jiskření.
Na vysavači byl změřen přechodový odpor-vyhovuje
                                              izolační odpor -vyhovuje
                                             unikající proud-vyhovuje
Na vrtačce bylo změřeno celistvost ochraného vodiče(kolík ochraného vodiče v zástrčce je spojen s tělem(kostrou) vrtačky.
Poradte,kde by mohla být závada.

Obvyklá situace vyrovnávání potenciálů v síti/ích TN-C, zkuste obojí napájet z jednoho okruhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2011, 12:13 »

Obvyklá situace vyrovnávání potenciálů v síti/ích TN-C, zkuste obojí napájet z jednoho okruhu.
Pokud by to bylo vyrovnávání potenciálů tak by to nebyla obvyklá situace ale velmi nebezpečná situace  pozor a místo zkoušení spotřebičů by bylo třeba proměřit pevnou instalaci.

Ale nepředpokládám že by kovový díl hadice vysavače byl vodivě spojený s PE, proto bych spíše vsadil na statiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Jan Burda
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 14


« Odpověď #5 kdy: 04.02.2011, 12:24 »

Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2011, 12:25 »

Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...

Aha! V tom případě urychleně nechat revizním technikem zkontrolovat stav místní elektroinstalace  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2011, 12:35 »

Pokud by to bylo vyrovnávání potenciálů tak by to nebyla obvyklá situace ale velmi nebezpečná situace  pozor a místo zkoušení spotřebičů by bylo třeba proměřit pevnou instalaci.

Ale nepředpokládám že by kovový díl hadice vysavače byl vodivě spojený s PE, proto bych spíše vsadil na statiku.

Je to obvyklá situace v sítích TN-C, dva různé okruhy (jejich PEN) v paneláku v rámci jednoho bytu mezi sebou také zajiskří pokud napájejí spotř. vyššího odběru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2011, 12:49 »

Je to obvyklá situace v sítích TN-C, dva různé okruhy (jejich PEN) v paneláku v rámci jednoho bytu mezi sebou také zajiskří pokud napájejí spotř. vyššího odběru.
Jedná se o poruchový stav, i když se může i některých starších elektroinstalací jevit uživatelům jako "obvyklý". Úsměv

Vaše přesvědčení o tom co je "obvyklý stav" hezky ukazuje nebezpečí elektroinstalací - světla svítí, televizní obrazovka ukazuje obvyklé hlouposti a laik nedokáže rozpoznat že má více či méně vážnou poruchu, způsobenou například přechodovými odpory atp.

V panelácích bývá pro laiky posledním ukazatelem že rekonstrukce je nevyhnutelná až když třeba třeba začnou brnět zárubně dvěří. Vední je tam vedeno v podlahách a už jsem párkrát viděl zárubně doslova stojící na vodičích v zemi  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2011, 12:52 »

Je to obvyklá situace v sítích TN-C, dva různé okruhy (jejich PEN) v paneláku v rámci jednoho bytu mezi sebou také zajiskří pokud napájejí spotř. vyššího odběru.

V tom případě to ale není situace obvyklá, ale jak uvádí kol. Jindra, jedná se o závadu na vodiči(ích) PEN.  pozor
Vodiče PEN, byť různých okruhů, si za normálního stavu nemají co vyrovnávat potenciál na svých koncích.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*

Oblíbenost autora: 17
Offline Offline

Příspěvků: 3048



Email
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2011, 12:54 »

Jedná se o poruchový stav, i když se může i některých starších elektroinstalací jevit uživatelům jako "obvyklý". Úsměv

Vaše přesvědčení o tom co je "obvyklý stav" hezky ukazuje nebezpečí elektroinstalací - světla svítí, televizní obrazovka ukazuje obvyklé hlouposti a laik nedokáže rozpoznat že má více či méně vážnou poruchu, způsobenou například přechodovými odpory atp.

V panelácích bývá pro laiky posledním ukazatelem že rekonstrukce je nevyhnutelná až když třeba třeba začnou brnět zárubně dvěří. Vední je tam vedeno v podlahách a už jsem párkrát viděl zárubně doslova stojící na vodičích v zemi  Nerozhodný

Je to normální stav vzhledem k TN-C, každý PEN to má prostě různě daleko do rozváděče, a i kdyby neměl, tak při styku dvou PEN vytváříme pro zatíženější okruh paralelní vodič a ten při připojení zajiskřit musí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2011, 13:10 »

Je to normální stav vzhledem k TN-C, každý PEN to má prostě různě daleko do rozváděče, a i kdyby neměl, tak při styku dvou PEN vytváříme pro zatíženější okruh paralelní vodič a ten při připojení zajiskřit musí.

Už rozumím jak to myslíte  ajoooo ano když zapojíte paralelně dva vodiče PEN jeden zatížený a druhý nezatížený mohou při připojení jiskřit. Z hlediska bezpečnosti je rozhodující rozdíl potenciálů, ten by tam měl být zanedbatelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 04.02.2011, 19:50 »

Nechápu proč se zde diskutuje o potenciálech PEN. Všechny přenosné spotřebiče jsou napojené 3vodičově a ne žádným vodičem PEN.
Vysavač je ruční spotřebič a na 100% je to spotřebič II. třídy.
Kolega Jindra odpověděl naprosto přesně již v prvé odpovědi - jiskření způsobuje vybíjení statického náboje na vysavači.

Více informaci je zde v této diskuzi.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9894.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2011, 20:19 »

Vysavač tak nutně nemusí být spotřebič třídy II, zejména průmyslový. Např. ten, co mám já, má třížilovou přívodní šňůru a má ná sobě zásuvku 230V pro připojení jiných spotřebičů (funkce master - slave).
V popsané situaci bych se osobně přikláněl spíše k statické elektřině (u vysavačů celkem běžná věc), takový rozdíl potenciálů PE vodičů, aby docházelo k jiskření, by byl podle mého soudu znakem vážné závady.
Bylo by dobré zjistit, jestli je hadice vysavače spojená s PE vodičem (podle mého soudu nebude).
Většina výrobců průmyslových vysavačů má v nabídce i "antistatické" hadice. Ale ty ceny ...  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2011, 20:30 »

K předchozím dvěma příspěvkům - asi jste přehlédli nenápadnou, ale velmi podstatnou informaci:

Kovová hadice vysavače je vodivě spojena s ochraným vodičem zástrčky...

Proto se o výboj statické elektřiny jednat nemůže. Bude se jednat o vyrovnání potenciálů mezi PE vodiči zapojenými na PEN v různých obvodech. Nejspíše jde o nebezpečnou závadu na některém vodiči PEN, jak správně uvedl již kol. Jindra. Nevím, o čem dále mudrovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.105 sekund, 22 dotazů.