Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.02.2011, 15:43 »

Původní inteligentní otázka byla: "Délka vedení ?!  zed zed zed zed


Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu v TN-C síti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2011, 17:49 »

Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N.
Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.
Záleží také na dimenzování vodičů a odebíraném proudu a to kvůly vyvolaným úbytkům napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.02.2011, 17:54 »

Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Napájené zařízení, nesmí vyžadovat pro svou funkci vodič N.
Viz ČSN 34 0350 ed.2 články 4.1.4 a 5.5.

Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 17:55 »

Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Pokud ukončím kabel na zásuvce, která má 3xL+ 1xPE nejde o TN-C.

Také pravda. Jde o TN-S kde není využíván N.
Dotaz jsem chápal tak, že tazatel hodlá využívat čtyř žilový prodlužovací přívod a pevnou instalaci má provedenou ještě v době, kdy se používaly zásuvky čtyř kolíkové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
IM
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 18:03 »

Spíš přemýšlím, jak by se taková sít správně měla jmenovat.
Já to vím, ale nevím jestli se to slovo zde může uvádět. Jsem v rozpacích
Jinak ale druh sítě není daná tím, co si kdo zatáhne do zásuvky. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 18:05 »

Také pravda. Jde o TN-S kde není využíván N.
Dotaz jsem chápal tak, že tazatel hodlá využívat čtyř žilový prodlužovací přívod a pevnou instalaci má provedenou ještě v době, kdy se používaly zásuvky čtyř kolíkové.

No právě, žiju v tom, že žádná čtyřkolíková zásuvka neměla PEN, ale PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.02.2011, 18:17 »

Budete muset u připojovaného spotřebiče zajistit a ověřit spolehlivé působění ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 ...
Záleží také na dimenzování vodičů a odebíraném proudu a to kvůly vyvolaným úbytkům napětí.

Souhlasím s obojím.
Co je tazatelem myšleno pod pojmem prodlužka a co je spotřebičem? To může dále konkretizovat požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Ondra Sebesta
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2011, 18:44 »

Souhlasím s obojím.
Co je tazatelem myšleno pod pojmem prodlužka a co je spotřebičem? To může dále konkretizovat požadavky.

Myslím si, že je to dalši dotak tady k tomuhle:
Citace
Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
Kamarád by potřeboval natáhnout přívod pro cirkulárku a jedna prodlužka mu nestačí.
Tak se mě ptal jestli může do sebe spojit 3 prodlužky.
Celková délka toho vedení je cca 90m.
Průřez mi nesdělil,ani jistič, kterým bude vedení jištěno.
Říkal jenom,že je to standartní prodlužka na 400V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.02.2011, 19:01 »

Myslím si, že je to dalši dotak tady k tomuhle:

Aha, koukám, že tento dotaz se nějak prapodivně větví ve smyslu tzv. "rozhození sítí"
Zde je podruhé a v části A čeká další Úsměv

Nuže pragmaticky vzato, nemyslím si, že i když zde zazní X negativních názorů, nebo hodnověrných doporučení, že to onoho kamaráda odradí si prostě nějk poradit sám.
Jak se na to celé dívají elektrotechnic i zde zaznělo, pokud opravdu nejsou další informace může zde bádat zleva, zprava a stále bude realita pouze ve vodách teoretických.

Já bych zkrátka přemístil cirkulárku blíž, nebo bych se řídil radami a indiciemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
xyx
« Odpověď #9 kdy: 03.02.2011, 21:25 »

Mám dotaz: Je vyhovující použít 3-fázovou prodlužku o délce 20metrů a průřezu 1,5mm ?
Zátěž by byla na každou fázi max 2 KW ,jistič 16A a proudový chránič.
Jedná se pouze o provizorní krátkodobou instalaci.Ulož ení kabelu CYSY je volně na podlaze v tovární hale.
Nebude na konci vedení veliký úbytek napětí? Z tohoto důvodu volím jistič raději 16A.
Výměna kabelu za silnější průřez již není možná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.02.2011, 23:09 »

Mám dotaz: Je vyhovující použít 3-fázovou prodlužku o délce 20metrů a průřezu 1,5mm ?
Zátěž by byla na každou fázi max 2 KW ,jistič 16A a proudový chránič.
Jedná se pouze o provizorní krátkodobou instalaci.Ulož ení kabelu CYSY je volně na podlaze v tovární hale.
Nebude na konci vedení veliký úbytek napětí? Z tohoto důvodu volím jistič raději 16A.
Výměna kabelu za silnější průřez již není možná.
Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu, dU bude jistě <5% čili OK.

PS. XYX je umělecký pseudonym?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
IM
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2011, 00:47 »

Jistič by podle vedení měl být 10A nebo aspoň 13A. S jističem 16A kabel nemusí odolat tepelným účinkům zkratového proudu
??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 04.02.2011, 07:53 »

?
Ověřeno v SICHRu  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
IM
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2011, 10:31 »

Ověřeno v SICHRu 
A pro jakou hodnotu zkratového proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.02.2011, 21:04 »

A pro jakou hodnotu zkratového proudu?
Ik"=10kA dostupnych pred jisticem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
IM
« Odpověď #15 kdy: 04.02.2011, 22:37 »

Ik"=10kA dostupnych pred jisticem.
Takový se může vyskytovat pouze u odběratele s vlastním transformátore m min. 400 kVA, přímo na svorkách, takže Vaše obavy zda kabel odolá tepelným účinkům zkratového proudu za jističem 16 A byly úplně zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.02.2011, 23:51 »

Víte co? Jděte se zeptat do města, kde se "studuje nejrychleji".
Odněkud je natažena jakási prodlužka, do ní je zapojena další, na té je uzel, pro jistotu v místě, kde přes to lidi chodí a šlapou na to,... a na konci je to připojené do jakéhosi pojízdného prostředku, kde prodávají nějaké uzeniny a podobné produkty.
Že by to měli připravené "plzeňští právníci" jako cvičnou úlohu komu přišít vinu, kdyby to zabilo někoho, kdo se při nákupu klobásy dotkne pultu až se konečně přeruší ochranný vodič? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.