Griffin
|
 |
« kdy: 26.01.2011, 20:15 » |
|
Ve školní práci (návrh elektroinstalace) jsem uvedl, že přípojka nn pro byt. dům (2x pojistky 120A + sam. příp. pro PBŘ) je tvořena smyčkovým rozvodem (smyčkovaným v přípojkové skříni). Bylo to špatně a odporuje to zákonu 458/2000 Sb. a vyhlášce 51/2006 Sb. Jak to mám opravit resp. kde hledat v tom zákoně?
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2011, 10:20 » |
|
Griffin nemá opravit fyzickou přípojku, ale školní návrh jejího řešení 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
| |
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2011, 11:49 » |
|
Samozřejmě. A v uvedeném odkazu zjistí, v čem je jeho návrh špatně.  Uvedený odkaz, tj. § 45 odst. (6) zákona 458/2000 Sb. říká Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.To mu asi moc nepomůže. Neměl jste na mysli § 45 odst. (7) - (12)? Ostatně, přípojka nn k našemu domu je provedena smyčkováním (PRE, realizace 1997-8).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Pavel Ryšavý

Oblíbenost autora: 62
Offline
Příspěvků: 771
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2011, 12:08 » |
|
Tomáš Fuk: Pan Novák asi myslel tohle: §45 ... (6) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.
jste o odstavec výše
|
.45 ACP, 7,62x39, 9x19
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Oblíbenost autora: 62
Offline
Příspěvků: 771
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2011, 13:30 » |
|
K nedorozumění došlo tím, že ve znění po poslední (?) změně (č.155/2010 Sb.) je to skutečně odst. 7.  Hm, a to jsem byl ještě před hodinou přesvědčený, že si svoji databázi stíhám udržovat aktuální...
|
.45 ACP, 7,62x39, 9x19
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2011, 16:32 » |
|
K nedorozumění došlo tím, že ve znění po poslední (?) změně ...
Znáte tenhle? Soudruhu, ty jsi nebyl na poslední schůzi! No jo, kdybych býval věděl, že bude poslední, to bych určitě přišel  Omlouvám se za OT, admin to snad smaže.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Griffin
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 27.01.2011, 16:37 » |
|
Děkuji za odpovědi, v zadání bylo pouze návrh způsobu napájení, mohu tedy u obhajoby uvést pouze to, že se nejedná o přípojku ale o přímé připojení? Z literatury jsem vyčetl toto:
U objektů charakteru bytových domů jde převážně o přímé připojení řešené kabelovým vedením (smyčkové případně koncové připojení). U objektů jiného charakteru (rodinné domky, rekreační objekty, menší průmyslové provozovny a další) bývá připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení provozovatele příslušné distribuční soustavy řešeno pomocí elektrické přípojky nízkého napětí.
Za dodavatele jsem zvoli PRE a.s.,je to v městské zástavbě takže vlastníkem je také PRE.
Ještě bych se rád zeptal na problematiku chráničů, moje zapojení nevyhovují dle ČSN 332000-4-41 (viz. obrázek), nejspíš vím kde je chyba, ale rád bych si byl u obhajob jistý.
|
|
|
|
|
Milan Illek

Oblíbenost autora: 104
Offline
Příspěvků: 1280
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 27.01.2011, 16:52 » |
|
Ještě bych se rád zeptal na problematiku chráničů, moje zapojení nevyhovují dle ČSN 332000-4-41 (viz. obrázek), nejspíš vím kde je chyba, ale rád bych si byl u obhajob jistý.
ČSN 332000-4-41 to vyhovuje, ale ta je neplatná. Nyní ČSN 332000-4-41 ed. 2. (2 roky). To jste odněkud okopíroval?
|
|
|
|
|
Griffin
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.01.2011, 17:03 » |
|
SN 332000-4-41 to vyhovuje, ale ta je neplatná. Nyní ČSN 332000-4-41 ed. 2. (2 roky). To jste odněkud okopíroval?
Samozřejmě jsem měl na mysli platnou normu, kopírování nepřipadá v úvahu-kdybych kopíroval tak bych si vybral něco co je určitě dobře :-).
|
|
|
|
|
Jan Hlavatý

Oblíbenost autora: 41
Offline
Příspěvků: 344

projektant, Praha
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 27.01.2011, 19:57 » |
|
...kdybych kopíroval tak bych si vybral něco co je určitě dobře :-).
A podle čeho byste to poznal?  Ale asi autor myslel ed. 2, protože je zároveň napsáno automatickým odpojením. V původní 4-41 bylo samočinné odpojení, takže asi někdo jen neuvedl ed. 2 4-41 ed. 2 vyžaduje použití proudových chráničů pro zásuvky přístupné laikům ...
|
Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu. Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8 Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR www.eeprojekt.czNABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
|
|
|
Jiří Buben

Oblíbenost autora: 78
Offline
Příspěvků: 709

Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 27.01.2011, 22:14 » |
|
Ale asi autor myslel ed. 2...
Měl jsem za to, že pokud není za číslem ČSN uveden rok vydání považuje se to jako kdyby byl odkaz veden na poslední platné vydání (edici). Tak to bylo prezentováno i ve videospotu zde na Elektrice.tv, kde s k tomu vyjadřoval pan František Kosmák. Viz http://elektrika.tv/video/2009/09ele_kosmak_cse.mp4
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů. Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
|
|