| | |-+  Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaké mohou být následky odpojeného N vodiče u sporáku s troubou?  (Přečteno 4224 krát)
Pedro63


Email
« kdy: 25.12.2010, 23:05 »

Chtěl bych vás požádat o potvrzení mých závěrů o důvodu poškození sporáku Electrolux  EKV5600.  
Mám el. vzdělání, dokonce platnou 50, ale živím se elektronikou a max s čím pracuji je 24V.
Zdroj z 220V je pro mne blackbox, který v případě poruchy vyměňuji celý a připojení je běžným počítačovým kabelem, takže nějaké to povědomí o fázích mám, ale chybí mi ta vaše praxe...

Po koupi nového bytu a zde už byl nový sporák Electrolux EKV5600, ale fungoval pouze několik dní a postupně docházelo k jeho dalším a dalším destrukcím...
v tomto pořadí:
1) druhý den vybuchla a na střepy se rozletěla žárovka osvětlující se troubu (pojistky šly až na chodbě)
2) po upečení asi 10ks pizzy se propálila horní topná spirála - rána a pojistky až na chodbě..  Díra ve spirále viditelná..
3) přestala fungovat přední polovina varných plotýnek a spodní spirála
4) propálila se grilovací spirála - díra  taktéž viditelná....

Při prvních závadách jsem jen sakroval na šmejdskou výrobu, ale s dalšími závadami jsem pojal podezření že přece němůže postupně vyhořet celý sporák jen tak a zda není špatně zapojen..  
pokud mne znalosti neklamou, lze patřičně "vhodným" zapojením dosáhnout mnohem většího napětí a to by vysvětlovalo proč všechno shořelo krátce po zapnutí,
popř po několika použití...  
Podíval jsem se na připojení...
Nad sporákem je vypínač ...
v něm smotán končí  modrý nulák a nepokračuje ke sporáku!  
Pokračuje pouze PE a přes vypínač tři fáze ...    
Ke sporáku tak vedou pouze 4 dráty a jsou zapojeny podle obrázku jako třetí způsob tj 3-fázové 3/230V    
Je jisté, že tam má vést 5 drátů a být zapojeny jako typ druhý - červeně orámovaný.. 3f + nulák   3N/400V

Je moje domněnka o tom, že se tímto mohlo dostávat na topná tělesa mnohem větší napětí správná?
Budu to samozřejmě reklamovat, ale chci mít jistotu než se do toho pustím a nevařit z vody...


* Nový obrázek.JPG (36.02 KB, 829x246 - prohlédnuto 776 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
greco
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #1 kdy: 26.12.2010, 01:03 »

Podle zapojení u obrázku 3 by se neměl sporák ani zapnout.....(pokud platí, že tam nemáte pracovní nulovací vodič....) a pojistky to podle mě vyhazuje střetem se zemí, kdy se vám při zapnutí sporáku dostává fáze na kostru...... Pokud ano, tak jste měl doposud hodně velké zdravotní štěstí a ten kdo to zapojoval je blázen....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 929



« Odpověď #2 kdy: 26.12.2010, 01:32 »

Osobně si myslím, že třetí zapojení je určeno pro 3f. rozvod se sdruženým napětím 230V. Takže z toho by plynulo chyba v zapojení a poškození vyšším napětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 26.12.2010, 08:37 »

Nový byt musí být v soustavě TN-C-S ...ano zapojení č.2
Jak píší kolegové.....Máte to špatně zapojené.....ano reklamovat u toho kdo to zapojoval! Zlej
Cca jednou tak velké napětí na tělesech....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jiří Buben
*

Oblíbenost autora: 78
Offline Offline

Příspěvků: 709


Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2010, 08:40 »

Souhlasím s kolegy. Pokud je skutečně sporák připojen dle obrázku 3 jak píšete, pak jste měl opravdu veliké štěstí, že ještě neležíte ve špitále. Poškození sporáku bude opravdu s největší pravděpodobností způsobeno tím, že na částech určených na 230V se vlivem špatného připojení dostává 400V.
Zřejmě se jedná o klasické zapojení elektrotruhlářem při montáži kuchiňské linky. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 26.12.2010, 08:43 »

S reklamací sporáku asi neuspějete, mnoho poškození přepětím. S reklamací připojení možná ano, ale chce to důkaz proti montážníkovi. Jinak k zapojením:
1. když je v bytě jednofázový rozvod
2. když je v bytě třífázový rozvod 400/230 (L1.L2.L3,N)
3. když je v bytě třífázový rozvod sdružených 230 (L1.L2.L3), v ČR neznám, nepoužitelné.
4. když je v bytě třífázový rozvod 400/230 (L1.L2.L3,N), přičemž na sporák jen 2 fáze a N. Zbývající fázi lze využít na jiný 1f spotřebič o větším výkonu.

ed.8:45  byl jsem pomalejší, rychlejší dostanou bod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Bambus


Email
« Odpověď #6 kdy: 26.12.2010, 09:44 »

Ten obrázek zapojení jste kreslil sám nebo jste ho z něčeho zkopíroval ?
Obr. 3 a jeho L3 na svorce 5 je docela drsné zapojení jen pro odvážné .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #7 kdy: 26.12.2010, 10:14 »

Ten obrázek zapojení jste kreslil sám nebo jste ho z něčeho zkopíroval ?
Obr. 3 a jeho L3 na svorce 5 je docela drsné zapojení jen pro odvážné .

Opravdu. Zapojení do trojúhelníka je jenom pro velmi odvážné.  Mrknutí


* odvazne_zapojeni.jpg (141.57 KB, 600x442 - prohlédnuto 366 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 26.12.2010, 10:20 »

To Bambus: Není to odvážné, když mezi L1 a L2 (i L2-L3, L1-L3) je sdruženě pouhých 230V (což je pod schematem napsáno). Že to montážník přehlédl a zapojil to tak do běžné sítě (sdruženě 400V) je jiná věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #9 kdy: 26.12.2010, 10:29 »

Jednoznačně reklamujte práci elektrikáře, co vám to připojoval, případně u člověka (nebo realitky), od něhož máte koupený byt a žádejte nápravu, nejlépe nový sporák. Chyba elektrikáře, dá-li se tak vůbec nazvat. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Bambus


Email
« Odpověď #10 kdy: 26.12.2010, 12:00 »

Tak já tu svorku 5 vidím jako PE .Připojovat fázi na PE mi přijde odvážné .
Možná vidím špatně .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 26.12.2010, 12:06 »

PE bude 6.připojovací místo. 5 svorek slouží pro kombinaci připojení pracovních vodičů. Chtělo by to fotku připojovacích míst na vlastním sporáku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Bambus


Email
« Odpověď #12 kdy: 26.12.2010, 12:10 »

Jeli PE 6. místo které není ve schématu očíslováno  pak  beru zpět .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #13 kdy: 26.12.2010, 12:13 »

Tak já tu svorku 5 vidím jako PE .Připojovat fázi na PE mi přijde odvážné .
Možná vidím špatně .
To tak jenom vypadá. PE je zvláštní svorka. Z mého obrázku v 10:14 je myslím vnitřní zapojení jasné (PE není zakreslen).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Bambus


Email
« Odpověď #14 kdy: 26.12.2010, 12:19 »

To tak jenom vypadá. PE je zvláštní svorka. Z mého obrázku v 10:14 je myslím vnitřní zapojení jasné (PE není zakreslen).

Ano máte pravdu , unáhlil jsem se . I mistr elektrozámečník se někdy utne ne ?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.1 sekund, 22 dotazů.