| | |-+  Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?  (Přečteno 7206 krát)
filmarik jeden
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


Email
« kdy: 20.12.2010, 22:07 »

Volal som na ZSE a teta mi povedala,ze istenie riesia normy STN 33 2000-4-43 a dalsie. Ano,ma pravdu. Vseobecne je na istenie urceny istic A TIEZ poistka. Nie iba istic. Technik z ZSE mi na moznu vymenu istica za poistky odpovedal "NIE.Neda sa to" Zdovodnit to nemienil. Po hladani v ZSE predpisoch tam skutocne sice istic a poistka su rovnocenne,ale k elektromeru je pisane istenie IBA isticom. Moja 51 vyprsala uz velmi davno a odvtedy som cinny v inej oblasti. Avsak ako je to s moznostou poistky pri elektromere ma zaujima. Argument o rezervnych je pre mna nelogicky. Aj o moznosti plombovania v pripade zabraneniu odberu (ak to ZSE chce) pri poistkovych odpinacoch predsa je.

 VIete mi niekto odpovedat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #1 kdy: 20.12.2010, 22:28 »

Proč trváte na pojistkách? Ty jsou odůvodnitelné v případě velkých zkratových proudů. To ale řeší pojistky v HDS. Dál už jsou jenom nevýhody. Jenom namátkou, odpínač není určen pro vypínání pod zátěží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #2 kdy: 20.12.2010, 22:59 »

... odpínač není určen pro vypínání pod zátěží.
Omyl. Odpínač není odpojovač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2010, 23:08 »

1. Bez ohledu na to, že dle norem mohou být užívány jističe i pojistky může si distributor stanovit pravidla jaká potřebuje.

2. Pojistka PV10 25A gG vypne při proudu 111A za 1,8s, kdežto u jističe zareaguje zkratová spoušť a jistič B25A tak vypne při stejném proudu už za 0,011s.

Distributoři nechtějí nechat síť "týrat" třeba kvůli ostatním odběratelům a životnosti. Prostě je to rozumné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2010, 01:26 »

Já se domnívám, že pojistka po zkratu může při české vych.....  být nahrazena silnějšími drátky či hřebíkem i laikem.  zle
Takhle by si odběratelé v současné době ZVĚTŠILI fakticky povolený příkon bezplatně.
Kontroly pojistek u elektroměrů by musely být od provozovatele distribuční sítě permanentní.  angel
Jistič se tak snadno ošulit nedá bez porušení plomb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2010, 07:57 »

Omyl. Odpínač není odpojovač.
Kategorie AC 21B sice umožní vypnout i pod proudem, ale k tomu odpínač není určen (ne, že bych nikdy nevzal za víko FH2). Jistič je na to vybaven podstatně líp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
filmarik plus


Email
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2010, 10:02 »

Síce som bývalý elektrikár,ale predsa len s ukončenou elektroškolou. Dráty ani hřebík by som nikdy nepoužil. Ani u cudzieho,nieto ešte u seba. Pred eletromerovým rozvádzačom sú v "kapličke" osadené 40A nožové poistky. Veľmi by som si ten príkon klincom nenavýšil. Od ističa po hlavný rozvádzač mám 1,5 m káblu v kovovej chráničke v nosnej stene domu. Takže skratových 111A nemám reálne nikdy možnosť vytvoriť. Možno tak pri búraní domu. A ističe a poistky v HR asi 111A tiež asi nevydržia a vyletia skôr.

Ale to je môj prípad. Elektrárne predsa nemajú čas ani možnosť riešiť individuálne prípady....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hrdý
Optimismus je jen nedostatek informací
*

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 75


WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 21.12.2010, 11:06 »

Protože pojistkový odpínač/odpojovač není určen pro laickou obsluhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 33
Offline Offline

Příspěvků: 205


Email
« Odpověď #8 kdy: 21.12.2010, 21:34 »

Aj o moznosti plombovania v pripade zabraneniu odberu (ak to ZSE chce) pri poistkovych odpinacoch predsa je.
A to budete volať distribútora a platiť mu za preplombovanie za každým ak vám vyletí poistka v ER? Nehovorím, že to musí byť často, ale predsa sa to občas pri tvrdom skrate môže stať.
Aký máte problém s ističom? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #9 kdy: 21.12.2010, 22:02 »

Protože pojistkový odpínač/odpojovač není určen pro laickou obsluhu.
Jak který. Odpínače válcových pojistek zachovávají krytí IP20.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
filmarik plus


Email
« Odpověď #10 kdy: 22.12.2010, 00:27 »

Nemyslel som plombu s vloženou poistkou. Ale prípad,keď by ZSE chceli zabrániť odberu tým,že vyberú poistky a zaplombujú. Ako keď zaplombujú vypnutý istič....

Poistový spodok použiť samozrejme aj s možnosťou tarifikačného krúžku. Niečo ako ETI typ STVD2. To je poistkový odpínač s možnosťou použitia ako hlavný vypínač a tarifikačný člen zároveň. Aspoň to ETI tvrdí v technických údajoch. Či to niektorý distribútor akceptuje je ovšem iná vec....

Nie som zrovna poistkový fanatik,ale zaujíma ma dôvod postoju ZSE...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 92


Email
« Odpověď #11 kdy: 22.12.2010, 14:29 »

Myslím, že jedným z dôvodov môže byť zabránenie bordelu v elektromerových rozvádzačoch. Po desiatich rokoch by ani v jednom neboli pôvodné poistky. Každý by si tam dal aké nájde doma v garáži. Pre nich by to bolo zložitejšie vyregulovať.

 A zablombovať poistkový odpojovač by znamenalo pri každom prepálení poistky volať technikovi z elektrární.

A za navýšenie rezervovaného príkonu treba žiadosť, projekt, peniaze....
A takto by si to každý navýšil ako chcel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 33
Offline Offline

Příspěvků: 205


Email
« Odpověď #12 kdy: 22.12.2010, 20:36 »

Nemyslel som plombu s vloženou poistkou. Ale prípad,keď by ZSE chceli zabrániť odberu tým,že vyberú poistky a zaplombujú. Ako keď zaplombujú vypnutý istič....
Hlavný istič v ER sa plombuje preto, že tento istič určuje MRK, teda max. rezervovanú kapacitu, od ktorej sa odvíja jednak pripojovací poplatok a jednak časť stálej platby. Ak by ste si istič vymenil za iný, porušil by ste podmienky zmluvy o pripojení. Istič sa neplombuje vo vypnutom stave, aby ste ho nemohol zapnúť. Kde ste také niečo počul? Ak sa zruší zmluva napr. kvôli neplateniu, jednoducho sa demontuje elektromer. Žiadný vypnutý istič sa neplombuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
filmarik plus


Email
« Odpověď #13 kdy: 22.12.2010, 20:58 »

Žiaden istič nemením. Len sa pýtam prečo tam musí byť istič a nie poistka. ZSE technik mi nechcel odpovedať. Pritom ak existuje jasná odpoveď,mohol ju predsa kľudne vysvetliť....

Ako je vidno vo vašich rozdielnych odpovediach,nie každý v tom má úplne jasno. Asi sa to berie,že je tam istič a hotovo...

Existujú poistkové odpínače,ktoré sa v určitom zaťažení dajú použiť ako hlavný vypínač a istič zároveň. Dajú sa v nich použiť kalibračné členy na určenie max. veľkosti poistky a tým aj odberu. Tie členy sa dajú vymeniť iba vybraním celého odpínača z lišty a tým aj porušením plomby predného krycieho panelu. Dajú sa zaplombovať v stave VYP alebo ZAP. S poistkou alebo bez. Ale nech nahrádzajú istič akokoľvek kompletne,nezábrania "šikovným" použiť klinec na pár ampérov odberu navyše bez priplatenia. Keby ZSE naozaj chcelo,nemôže byť technicky a výpočtami problém zistiť,že dané miesto "ťahá" zo siete viac ako si platí. Mohlo by aj inak určite odhaliť,že tam nie je to za čo dostáva peniaze. Ale u nás sa musí na človeka stále hľadieť ako na potenciálneho zlodeja ...... ktorý iba ........ a .......  (za bodky dosaďte čo uznáte za vhodné,ale slušné to určite nebude)

Ďakujem za vaše odpovede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #14 kdy: 22.12.2010, 21:39 »

Jmenovitá hodnota jističe s změnit nedá, pojistku si můžete dát jakou chcete. Stačí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.086 sekund, 22 dotazů.