| | |-+  Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?  (Přečteno 2386 krát)
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1


Karma autora: +0/-0
Offline Offline

Příspěvků: 0


Email
« kdy: 16.12.2010, 11:47 »

Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v tomto prípade? - situačný plánik viz príloha

Dielňa - obrábanie kovov, cca 30ľudí na smenu, rozmer budovy 30x30m.


* planik.doc (155.5 KB - staženo 204 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @1


Karma autora: +0/-0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« Odpověď #1 kdy: 17.12.2010, 06:28 »

Nejlépe podle ČSN EN 62305.
Děláte snad tímto dotazem výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Karma autora: +4/-0
Offline Offline

Příspěvků: 257

RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 17.12.2010, 10:28 »

Tady vám to nikdo nenakreslí...stejně bude muset k revizi mít projekt...raději se obraťte na zkušeného projektanta v oboru "hromů"....
A nejjednodušší to nemusí být!!Aby to odpovídalo ČSN 62 305-X...
Když tam pracuje cca 30 lidí....na tom neušetříte!
Začít výpočtem rizik....pak pokračovat dále... Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Ryšavý
*

Karma autora: +1/-0
Offline Offline

Příspěvků: 20


« Odpověď #3 kdy: 17.12.2010, 13:49 »

Takhle se moc odpovídat nedá, jak již uvedli kolegové výše.
1.ujasnit si z čeho budova je (pokud je to ocelový skelet, ocelí opláštěný - montovaná hala - tak tam možná ani hromosvod potřeba nebude)
2. pozjišťovat co do budovy vstupuje a kudy (napájení, telekomunikace, potrubí - voda, plyn, dálkové topení...)
3. co leze přes plášť budovy ven (výdechy klimatizací, topné kabely, antény, solární kolektory a podobné nesmysly..)
4. provést analýzu rizik (STN EN 62 305-2) a vzít v úvahu i sousední objekty (spáchá projektant)
5. Navrhnout uzemnění, jímací a svodovou soustavu a vyrovnání potenciálu -
6. snažit se využít co nejvíc stavebních prvků (kulatina 8mm přisvorkovaná na profilu HEA 400 mne vždycky dojme až k slzám)
No a je to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1


Karma autora: +0/-0
Offline Offline

Příspěvků: 0


Email
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2010, 16:17 »

No to je viacmenej jasné, že treba urobiť projekt. Problém vidím skôr v tom umiestnení stavby. Ešte ten železobetón sa dá rozbiť dobrou zbíjačkou, ale čo sa stane keď nám niektorý z majiteľov povie, že si neželá aby sme mu cez budovu ťahali guľatinu alebo povie, že si neželá aby sme mu rozbíjali spevnenú plochu. Povedzme, že to bude LPL II to sú štyri zvody na stranu.

Môžu sa urobiť nejaké vnútorné zvody?
Je to murovaná budova. Má vnútri oporné oceľové stlpy cca každých 10m ale či sú spojené s nejakým základovým železom tak to netuším
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Karma autora: +1/-0
Offline Offline

Příspěvků: 20


« Odpověď #5 kdy: 17.12.2010, 17:21 »

Citace
Má vnútri oporné oceľové stlpy cca každých 10m ale či sú spojené s nejakým základovým železom tak to netuším
To my taky netušíme, a popravdě bez této informace je to dost slabé pro nějakou radu. Jsou-li uzemněné nebo bude-li možné je připojit na uzemnění je to výhra. Jinak mohou být problémy s dostatečnou vzdáleností a budou vznikat slepé svody uvnitř  budovy.

Jinak pokud jsou objekty tak na sebe nalepené (nebo je to jenom jeden objekt rozdělený mezi různé uživatele) jsem v pokušení tvrdit, že je nutné posuzovat to jako jeden celek, a navrhnou hromosvod jenom jeden pro celé seskupení. Jinak to bude vrabčí hnízdo, kde se budou potenciály vyrovnávat přes jánevím co v budově ...
Obraťte se na projektanta a řešte na místě, tady se už nic jiného poradit nedá.
(snažte se vyhnout řešení v STN 34 1391 - pouze moje osobní doporučení, nemá žádnou jinou váhu než je příspěvek do diskuse)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.154 sekund, 22 dotazů.