Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3844

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2010, 22:02 » |
|
TO: kolejník Pokud se ptáte z hlediska platných předpisů ČSN, tak nemůžete, protože nejmenší průřez Al vodičů, podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1, je 16 mm2. Tato norma platí již 12 let, přesně o 1.4.1998. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
| |
|
|
Milan Illek

Oblíbenost autora: 104
Offline
Příspěvků: 1280
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2010, 13:22 » |
|
Pokud se ptáte z hlediska platných předpisů ČSN, tak nemůžete, protože nejmenší průřez Al vodičů, podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1, je 16 mm2. Tato norma platí již 12 let, přesně o 1.4.1998.
Pokud nebudeme tak komisní, může využít poznámku N5 pro stávající zařízení..... tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16 mm2 Al.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3844

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 17.12.2010, 20:50 » |
|
....Kdyby to nerušili jelo by se stále dál, jako všechny ostatní paneláky v okolí...
TO: kolejník Domníval jsem se, že se ptáte proto, že chcete poradit, jak využít staré rozvody, aby vyhovovaly platným normám. Proto jsem vám odpověděl.... že staré rozvody použít nemůžete.Pokud budete provozovat starou instalaci jako starou, zhotovenou v TN-C s Al vodičů, podle starých a již neplatných norem, tak se zde nemáme o čem bavit a užívejte starou instalaci jako ostatní paneláky v okolí a na nic se už neptejte. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Oblíbenost autora: 17
Offline
Příspěvků: 3048

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 18.12.2010, 12:07 » |
|
Normy neobsahují žádný zákaz typu: Toto řešení je nepřípustné, ale když to bude na straně bezpečnosti, tak ho použít lze.
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 514.3 Značení vodičů 514.3.1.Z1 Nulový vodič a střední vodič Nulové vodiče nebo střední vodiče musí být po celé délce označeny modrou barvou.
Platí to ovšem i obráceně:
Příloha ZD (normativní), čl. 514.3.Z4 - Česká republika: Užití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče nulového či středního se nedovoluje.
Na otázku, zda lze fázový (černý/hnědý) vodič přeznačit na střední (modrý) existuje pouze jediná správná odpověď: nelze. A to bez ohledu na to, co si o tom myslíme.
Černý vodič v kabelu, který bude přeznačen na modro po celé délce odpáraného pláště lze dle mého názoru považovat za splnění vámi uvedeného článku, těžko bužírku strkat do celé délky kabelu. Navíc jdu v tomto případě do bezpečna, protože obecně se jak laici tak elektrikáři bojí těch fázových barev - to v případě úpravy kabelu v mezidélce (spoj.krab. a pod.) Rozhodující je poslední vrstva barevného značení, izolace na spoustě drátech je taky původně všude bílá a až potom přebarvená na modro/hnědo atd. , s výjimkou zelenožluté - ta musí být probarvena v celé vrstvě.
|
|
|
|
|
Jan Alin

Oblíbenost autora: 202
Offline
Příspěvků: 2911
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 18.12.2010, 12:18 » |
|
Černý vodič v kabelu, který bude přeznačen na modro po celé délce odpáraného pláště lze dle mého názoru považovat za splnění vámi uvedeného článku, těžko bužírku strkat do celé délky kabelu.
Nelze. Po celé délce znamená prostě po celé délce a ne jen ve viditelné části. Řešení jsou dvě, první - použít správnou barevnou kombinaci vodičů dle normy, druhé - prosadit změnu normy.
|
|
|
|
|