Jiří Schwarz

Oblíbenost autora: 215
Offline
Příspěvků: 3729

|
 |
« kdy: 10.12.2010, 23:03 » |
|
Přívod z rozváděče CYKY 3x2,5mm2, jistič 10A, rozvod ukončen v krabičce na zdi. Od toho asi 1,5m CYKY 3x1,5mm2 do bojleru. Výchozí revize bez závad, při pravidelné revizi kromě požadavků na pospojování kohoutků a baterie (voda v plastu) napadl RT připojení bojleru, pokud není v dosahu vypínač, chce připojení přes zásuvku.
Nevíte, jestli má nějaký takový požadavek někdo z výrobců bojlerů? V ČSN takový požadavek nevidím, při revizi jsem bohužel nebyl, tak jsem RT nemohl vyzpovídat proč to tak chce.
Původní otázka: Jak má být připojen bojler?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
|
|
|
|
|
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3598
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2010, 10:57 » |
|
Každý spotřebič musí mít hlavní vypínač......vidlicové spojení se považuje za to samé/viz ČSN do 16A/.... Píše to i výrobce boilerů v návodě k používání!...to co jsem psal.....Pokud RT dělal revizi,musí napsat s jakým článkem ČSN je to v kolizi....bohužel o víkendu nemám možnost se mrknout....  PS: Budete opravovat boiler a náhle vám zapne HDO....!
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
| |
Milan Hudec

Oblíbenost autora: 17
Offline
Příspěvků: 3048

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2010, 11:08 » |
|
Každý spotřebič musí mít hlavní vypínač......vidlicové spojení se považuje za to samé/viz ČSN do 16A/.... Píše to i výrobce boilerů v návodě k používání!...to co jsem psal.....Pokud RT dělal revizi,musí napsat s jakým článkem ČSN je to v kolizi....bohužel o víkendu nemám možnost se mrknout....  PS: Budete opravovat boiler a náhle vám zapne HDO....! Pokud není určeno kde takový vyp. má být umístěn, případně jinak blíže specifikován, poslouží pro toto i ochranný prvek obvodu v rozváděči, je to obdoba případu "ošklivých" sporákových kombinací, které se nad sporáky už taky nutně nedávají. Bojler je většinou tam, kde je voda,, tak bych se použití zásuvky vyhýbal.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3598
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2010, 11:36 » |
|
Pokud není určeno kde takový vyp. má být umístěn, případně jinak blíže specifikován, poslouží pro toto i ochranný prvek obvodu v rozváděči, je to obdoba případu "ošklivých" sporákových kombinací, které se nad sporáky už taky nutně nedávají.
Bojler je většinou tam, kde je voda,, tak bych se použití zásuvky vyhýbal.
Když bude jistící prvek zvenku budovy na druhé straně...tak zapnutí není náhoda..!  Na to bych nespoléhal....bezpečnost je jako první...!  Každý spotebič nad 2kVA musí se dát bezpečně odpojit! Co jsem dělal poslední boilery tak třeba Tatramat má na všech vidlici...!Tudíž musí být zásuvka...
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3844

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 11.12.2010, 21:09 » |
|
Připojení pevným pohyblivým vodičem je něco, co tak úplně nechápu a vyvolává to ve mě jisté pochybnosti o odborné úrovni návodu...
Já tomu rozumím takto.  Pevný = pevně připojeným pohyblivým (poddajným) kabelem k pevné instalaci, který se napojí pevným vypínačem (sporáková kombinace) a nebo také, dle platných ČSN, zásuvkovým spojením. Pamatuji si, že jeden čas bylo různými RT vyžadováno pouze pevné připojení a ne zásuvkou. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Oblíbenost autora: 344
Offline
Příspěvků: 4320

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 11.12.2010, 21:50 » |
|
Pamatuji si, že jeden čas bylo různými RT vyžadováno pouze pevné připojení a ne zásuvkou...
Požaduje PRE pro přiznání dvoutarifu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda

Oblíbenost autora: 47
Offline
Příspěvků: 3598
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 12.12.2010, 06:55 » |
|
Požaduje PRE pro přiznání dvoutarifu.
PRE ani žádnému dodavateli nic mu není do toho jak má každý zapojený boiler.... Ten má na starosti jen správné zapojení elektroměru s dvoutarifem.....např E ON už ani nechce revizi na elměrový rozvaděč, jen podpis toho kdo to montoval- a nemusí být ani OSVČ nebo něco jiného.... Stačí "Lojza" co má 5Oku....! 
|
RT -EZ -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
|
|
|