Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?  (Přečteno 33230 krát)
Lukáš Horálek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.12.2010, 21:19 »

Ve škole máme zadaný projekt elektroinstala ce domečku.
Potřeboval bych prosím vás nějak vypočítat, jakým jističem bych měl jistit světelné a zásuvkové obvody.
Lámu si nad tím hlavu hodně dlouho a potřeboval bych prosím poradit.
Světelné obvody CYKY 3x1,5mm2 a zásuvkové obvody CYKY 3x2,5mm2.
To je jediný co vlastně znám, průřez a také délku, ale tu bych musel změřit.
Vím že na jeden jistič mohu připojit 7 světel, max.10 zásuvek na další jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2010, 09:41 »

Ve škole máme zadaný projekt elektroinstala ce domečku.
Potřeboval bych prosím vás nějak vypočítat, jakým jističem bych měl jistit světelné a zásuvkové obvody.
Lámu si nad tím hlavu hodně dlouho a potřeboval bych prosím poradit.
Není třeba nic počítat, pouze zpětně kontrolovat. V podstatě vše je dáno v ČSN 33 2130 a ČSN 33 2130 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2010, 11:11 »

Pro studenta bez přístupu k ČSN (což mě u odborných škol vždycky dost udivilo): Zásuvkový okruh 16A char. B, světelný okruh 10A char. B. Nic počítat nemusíte, je to dáno.

Max. 10 zásuvek není dogma, spíš dejte míň a rozvrhněte si je nějak logicky, podle užití (aby vám třeba žehlička v kuchyni nevykopla zásuvky v ložnici) a příkonu (myčka, pračka samostatně).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.12.2010, 12:03 »

Pro studenta bez přístupu k ČSN (což mě u odborných škol vždycky dost udivilo): Zásuvkový okruh 16A char. B, světelný okruh 10A char. B. Nic počítat nemusíte, je to dáno.

Ističu B/10A pre svetelný okruh do bytu či domu sa nedá nič vytknúť, ale nemal by študent zvážiť aj alternatívu B/6A? Prenesený výkon je na svietenie viac ako dostatočný a z hľadiska istenia je to konzervatívnej ší prístup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 09.12.2010, 12:03 »

Světel můžete připojit více ,do příkonu dle daného jističe.../Ohmův zákon/..
U domečku /jak píšete/ délka vodičů by neměla hrát roli.../ale pro školní cvičení vypočítat  Nerozhodný/..

Jinak více obvodů světelných i zásuvkových... ../RD/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2010, 13:00 »

nemal by študent zvážiť aj alternatívu B/6A?
Neměl. Dostal by se do rozporu s ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.12.2010, 14:04 »

Neměl. Dostal by se do rozporu s ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.

Směrem do bezpečna snad jít může.......... .,  pro zásuvky taky není dogma 16A, pro lampičky na noč. stolečku stačí o mnoho slabší  samozřejmě při zachování průřezu 2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.12.2010, 14:12 »

Směrem do bezpečna snad jít může.......... .,  pro zásuvky taky není dogma 16A, pro lampičky na noč. stolečku stačí o mnoho slabší  samozřejmě při zachování průřezu 2,5.
Jen doplním: viz. tab. 7 citované ČSN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.12.2010, 14:25 »

Tabulka č. 7 platí pro jinou planetu sluneční soustavy. Jenom tam se totiž dají sehnat zásuvky s připojením pro vodič průřezu 4, jak nařizuje pro větší rodinné domy.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.12.2010, 16:03 »

Tabulka č. 7 platí pro jinou planetu sluneční soustavy. Jenom tam se totiž dají sehnat zásuvky s připojením pro vodič průřezu 4, jak nařizuje pro větší rodinné domy.  Škleb

Norma je nadčasová, při trendu snižovat skutečný průřez vodiče při zachování jeho vodivosti bych se vsadil, že za pár let pod hlavu šroubku M4 dnešní zásuvky dostanu klidně průřez 6.
Čtyřku tam jde dostat již dnes (bavím se o šroubkových zásuvkách) a dovoluji si tvrdit, že tam pasuje lépe než 2,5, protože opěrné plíšky u šrouků se dělají hodně daleko od hlavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Horálek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.12.2010, 16:12 »

Děkuji mockrát za vaše odpovědi. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.12.2010, 16:13 »

Když se podívám na montážní pokyny jisté taneční řady zásuvek, píše se tam o průřezu 1,5 až 2,5 mm. Cpát tam čtyřku těmto pokynům odporuje a výrobce nebude ručit za deklarované vlastnosti.
Nadčasový může být design, ale ne prováděcí předpis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.12.2010, 16:23 »

Když se podívám na montážní pokyny jisté taneční řady zásuvek, píše se tam o průřezu 1,5 až 2,5 mm. Cpát tam čtyřku těmto pokynům odporuje a výrobce nebude ručit za deklarované vlastnosti.
Nadčasový může být design, ale ne prováděcí předpis.

Souhlas, akorát bych rád viděl od výrobce předváděcí vzorek na tu 1,5 (bez toho, že přihnu opěrný plíšek, nebo, že na drátu provedu oko/půloko tam alespoň mě moc nedrží) ,  netvrdím, že čtyřka je úplně ideální - ještě bych tak dva roky počkal, až ji výrobci ztenčí, pak bude úplně akorát.


P.S.

Výrobce zásuvek má dle mého názoru namysli skutečný průřez vodiče, nikoli průřez odvozený od jeho vodivosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
« Odpověď #13 kdy: 09.12.2010, 18:37 »

Děkuji mockrát za vaše odpovědi. Mrknutí

Neděkujte nemáte moc za co. Ze žádných uvedených příspěvků  není patrna odpověď na váš dotaz. Snad s vyjímkou odkazu na příslušnou normu.  To však nestačí. V současné době skutečně při návrhu zařízení ( i v domku) musíte provést výpočty, kterými prokážete bezpečnost tohoto zařízení. Trochu je mě podezřelé, že ve škole před zadáním úkolu, jste pravděpodobně látku, jak dojít k výsledkům neprobírali. Alespoň mě k tomu vede úvaha po přečtení dotazu. Ale nechť z toho něco máte. Při návrhu zařízení je dříve uvedená norma jistě dobrým vodítkem. Zde můžete použít tabulky k prvotnímu návrhu obvodů. V následných krocích, se ale výpočtů nevyhnete. Potřebujete znát parametry v připojovacím místě /např. impedanci smyčky (nejlépe v komlexním tvaru),  napětí, předřazený úbytek napětí v procentech, parametry uzemňovací soustavy (především pozici zemničů)/ Od těchto parametrů potom vypočítáváte parametry elektrického zařízení v domku. Např. Impedanci smyčky na koncích jednotlivých vývodů, úbytek napětí v jednotlivých obvodech, oteplení obvodů při přetíženích a zkratech, dovolené zatížení obvodů atd. K vypočítaným parametrům potom teprve můžete přiřadit jistící prvky. Budete samozřejmě potřebovat vypínací charakteristik y těchto prvků, parametry použitých vodičů, uložení těchto vodičů v jednotlivých trasách atd. Vše je řešeno v soustavě norem pro elektrotechnik u.
Výsledky výpočtů je potom potřebné seřadit do přehledné tabulky, čímž vznikne jakýsi průkaz bezpečnosti zařízení. 
Je to nutné, protože ne vždy vyjde osazení přístrojů, jak je prvotně navrhováno. Např. při situování domu na konci vedení nemusí vyhovět impedance smyčky a požadované vypínací časy pro odpojení poruchy budou dlouhé, nebo naopak při situování domu v těsné blízkosti distribuční trafostanice nemusí vyhovět zkratová odolnost zařízení atd.

Vzhledem k tomu, že jste student ,  mně ale připadá, že je to trochu silná káva. Zajímalo by mě, jak jste vlastně na škole připravován, pro samostatný návrh. Z Vašeho dotazu bohužel usuzuji, že to nebude dostatečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.12.2010, 18:57 »

...,  čímž vznikne jakýsi průkaz bezpečnosti zařízení. 
A já už myslel, že průkazky máme, alespoň pro letošek, za sebou. Takže znovu dokola?  Zlej


Vzhledem k tomu, že jste student ,  mně ale připadá, že je to trochu silná káva.
Z debat, které jsme zde na toto téma již párkrát absolvovali usuzuji, že je to silná káva nejen pro studenty. Smutek


Zajímalo by mě, jak jste vlastně na škole připravován, pro samostatný návrh. Z Vašeho dotazu bohužel usuzuji, že to nebude dostatečné.

Souhlas. Jestli je zde uváděné zadání opravdu celé, tak by mne zajímalo řešení pana profesora. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
IM
« Odpověď #15 kdy: 09.12.2010, 20:53 »

Neděkujte nemáte moc za co. Ze žádných uvedených příspěvků  není patrna odpověď na váš dotaz. Snad s vyjímkou odkazu na příslušnou normu.  To však nestačí. V současné době skutečně při návrhu zařízení ( i v domku) musíte provést výpočty, kterými prokážete bezpečnost tohoto zařízení.
Nevím, proč nutíte tazatele, aby v podstatě přepočítal několik norem. On neví jaké kabely a jištění má použít pro světlo a zásuvky a vy po něm chcete, aby řešil parametry sítě v místě připojení. Lze se oprávněně domnívat, i když to v dotazu není uvedeno, že toto nebylo zadáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dobiáš Miroslav I.
« Odpověď #16 kdy: 10.12.2010, 11:25 »

A já už myslel, že průkazky máme, alespoň pro letošek, za sebou. Takže znovu dokola?  Zlej

Z debat, které jsme zde na toto téma již párkrát absolvovali usuzuji, že je to silná káva nejen pro studenty. Smutek


Souhlas. Jestli je zde uváděné zadání opravdu celé, tak by mne zajímalo řešení pana profesora. Nerozhodný


Ale nebojte se pane Novák, průkazky máme za sebou, osoby bez elektrotechnic kého vzdělání tomu nemohou rozumět, elektrotechnic i tomu rozumět nechtějí, nyní je na tahu stát, tedy Ministerstvo práce a soc. věcí, případně TIČR, nebo někdo jiný, možná ČKAIT. Zajímavý bude možná i výsledek z konference pod vedením FCC Public. Ale jak jsem zhlédl projev Ing. Doubalíka, nezdá se mně, že by to bralo správný směr.

Silná káva to samozřejmě je, nikdy jsem netvrdil, že to bude snadné.

Na školách by to ale měli vědět.

Nevím, proč nutíte tazatele, aby v podstatě přepočítal několik norem. On neví jaké kabely a jištění má použít pro světlo a zásuvky a vy po něm chcete, aby řešil parametry sítě v místě připojení. Lze se oprávněně domnívat, i když to v dotazu není uvedeno, že toto nebylo zadáno.

Otázka zněla: Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů. Vašemu příspěvku nerozumím. Ale ve svém příspěvku naznačuji, jak řešit parametry za místem připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 10.12.2010, 12:14 »

Zajímavý bude možná i výsledek z konference pod vedením FCC Public.

Zvláštní zajímavost odtud asi nepřijde.  nenene
TIČR v podstatě ukázal elektrotechnic ké veřejnosti zvednutý prostředníček  Vyplazuji jazyk, zástupci ostatních přítomných sdělili tu více, tu méně zajímavé postoje.
Výsledkem je, že se všichni shodli, že si hrají na svých skupinových a regionálních písečcích, uznávají že pro dosažení nějakého posunu je zapotřebí hlavně jednotný postup vůči těm, kteří určují pravidla "od stolu",  ale jak k té jednotě dospět, na tom shoda nepanuje.  box Snad zatím.   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.