Autor Téma: K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?  (Přečteno 49937 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 01.12.2010, 22:55 »

Dnes jsem byl na revizi v jedné FVE. I když jsem tam nerevidoval přímo tuto výrobnu, tak jsem si nemohl nevšimnout této ochrany před bleskem. Vzdálenost jímače od vlastního pamelu byla cca 20 cm.
Během povídání s montéry na této výrobně mi bylo řečeno, že je to OK.

Já jen prostě nechápu proč při tomto provedení vlastně dělají oddálený jímač. Může mi to někdo vysvětlit?  Nerozhodný  Nerozhodný  . Jsem asi nějakej zamrzlej. (opravdu tam hrozně foukalo a mrzlo)

To je samozřejmě nadsázka. Nemám takové zkušenosti s FVE, proto mě zajímá, co na to ty panely při úderu blesku. Existuje už něčí osobní zkušenost se zničením FVE během bouřky?


* IMAG0951.jpg (443.52 KB, 1552x2592 - prohlédnuto 2019 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2010, 10:58 »

Podle fotky koukám, že to je špatně. Kdo uhodne obě dvě viditelné chyby, dostane DVD KníŠka s podpisem Dalibora a mým.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.12.2010, 13:17 »

No, bez znalosti celé FV se asi těžko dá řící, že je vzdálenost nedostatečná. Na první první pohled se distanční trubka zdá jako vodovodní půlcoulka a jímač taky nebude z provenience Dehn?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.12.2010, 13:39 »

Hájek: Jímač není jímač, je to jenom kulatina a je moc dlouhá, distančka vení distančka, ale kus něčeho co se někde válelo (asi ve skladu vodo-topo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2010, 13:45 »

Uchycení distančky ke konstrukci je origoš? Moc bych si na to nevsadil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2010, 16:52 »

Hájek: Jímač není jímač, je to jenom kulatina a je moc dlouhá, distančka vení distančka, ale kus něčeho co se někde válelo (asi ve skladu vodo-topo)
Jste nejblíž  Mrknutí,  (máte DVD - pošlete mi na níže uvedený mail adresu),  až na to, že takovéto distančky vyrábí firma, prodává je a najdou se i lidé co jsou za to schopni zaplatit pravými penězi.
Jinak ta tyč je zřejmě FeZn, ale spadla by i kdyby byla z AlMgSi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.12.2010, 17:05 »

Jste nejblíž  Mrknutí,  (máte DVD - pošlete mi na níže uvedený mail adresu),  až na to, že takovéto distančky vyrábí firma, prodává je a najdou se i lidé co jsou za to schopni zaplatit pravými penězi.
Jinak ta tyč je zřejmě FeZn, ale spadla by i kdyby byla z AlMgSi.



Je nějaká "zaručená" životnost těchto umělohmotných výrobků, mrazy dělají své?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.12.2010, 17:20 »

Myslím si, že uložení té trubky na dva třmeny je dobré. Ta trubka je pevná jako hrom. Na tu délku by měli problém ji ohnout i synové knížete Svatopluka. Snad UV a zub času by ji ohnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.12.2010, 18:23 »

Zkoušky UV odolnosti obsahuje třeba ČSN EN 50164-4, pro nekovové podpěry. Podpěry DEHNiso, vzhledem k tomu, že zatím pro izolační vzpěry neexistuje produktová norma, firma DEHN testuje  podle v současné době platných postupů v řadě norem ČSN EN 50 164 -x. Tedy mechanickou pevnost, vliv prostředí solnou mlhou a siřičitou atmosférou a hlavně izolační schopnost na impulsním generátoru bleskového proudu.
 Ke standardům patří i typické instalace s garantovanou odolností větru pro zóny I a II (vyšší zóny jsou na konzultaci, je nutné provést statický výpočet).
Co nabízejí ostatní pochopitelně nemohu znát tak jako naše výrobky, na distanční vzpěry DEHNiso Combi za dobu deseti let nebyla jediná reklamace.
Samozřejmě co s distancí dokáže udělat montážník co má zrovna vypnutou hlavu je na velmi tlustou knihu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.12.2010, 18:26 »

Ať koukám jak koukám, nenašel jsem na uvedené fotce žádný problém. Distanční vzpěra je myslím orig. (soudím tak podle nalisované koncovky). Spona, která drží distanci je dost pevná. Výška jímače není patrná, tak ji asi nelze hodnotit i když to by mělo být doloženo v PD s patřičným výpočtem. Proto nejde hodnotit ani dostatečná vzdálenost.
Když si foto zvětšíte, uvidíte řešení připojení jímače na zemnící soustavu, Zdá se, že je jímač připojen přes nějakou svorku........ ...z foto není patrný detail.
Jímač není nutné nějakým způsobem chránit proti mechanickému poškození, neboť se jistě nepředpokládá nějaký větší pohyb osob (i když.......... kolem panelů se neudržuje zeleň žacími stroji?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.12.2010, 21:52 »

neboť se jistě nepředpokládá nějaký větší pohyb osob (i když.......... kolem panelů se neudržuje zeleň žacími stroji?)
Co jsem zjistil, tak zeleň se u těchto obrkomplexů zpravidla ošetřuje herbicidy, takže stroje žacího není potřeba  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.12.2010, 21:54 »

Kdyby se uvažovala LPS II a vzdálenost panelu k zemniči 3 m, tak by těch 20 cm mohlo vyjít.   s = kixkc/kmxl = 0,06x1x3 = 0,18
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.12.2010, 22:45 »

Nejenom Dehn vyrabi komponenty pro oddaleny hromosvod. Ta co je na fotce by klidně mohla být tato, takže silné řeči o vodovodních trubkách bych asi vynechal. Jistě není to Dehn, zpracování je někde jinde, ale taky cena....

Jestli se jedna o drat nebo AlMgSi nebo  FeZn jimaci tyc si z fotky netroufnu odhadnout. Ale přikláním se ke kolegovi horskému, že z této jedné fotky nejde najít žádný zásadní problém, pokud vynecháme "s",  která klidné může být OK, ale taky nemusí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 03.12.2010, 06:26 »

Pravda ovšem je, že jestli má Tremis vše tak kvalitní, jako nabízené svorky (SR2a, SR3b-nejdou dotáhnout tak, aniž by se nestrhl závit),  pak si radši připlatím a koupím si zboží od DEHN, což je záruky kvality. To samé samozřejmě říkám zákazníkům.
Tremis jsem před cca 5 lety na tento problém upozorňoval, následoval telefonát s omluvou, ale nic se od té doby nezměnilo. Takže jenom řečičky a skutek utek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 03.12.2010, 07:14 »

Nevím, u tohoto běžného sortimentu, který mají všichni sem na nějaký zásadní problém nenarazil. Ano občas se stane, ale ani borci, kteří rvou 12 šrouby stranovým klíčem si nestěžují Šok)
U izolačních tyčí sem neměl problém vůbec.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
RadekBeč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.12.2010, 16:58 »

Zeptám se: Hromosvod na fve ano či ne??
Co si o tom myslíte? Spousta lidí ho dělá, spousta ne. Není to žel malá investice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.12.2010, 17:13 »

Ano či ne?
1. Co na to vaše pojišťovna, vyžaduje ochranu před bleskem, nebo vám proplatí škody zůsobené bleskemi i bez této ochrany? Řidte se smluvními podmínkami.
2. Pokud je nepojištěno... Je pro vás pravděpodobnos t úderu blesku cca 2 až 5 úderů na kilometr čtvereční a rok vysoká, nebo to risknete? (solární elektrárna o rozloze 1 hektaru má pravděpodobnos t zásahu jednou za 20 až 50 let, ale jelikož se jedná o pravděpodobnos t tak taky možná zítra)
Solární panely nepatří mezi zařízení, která přepětí odolávají nějak moc dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
RadekBeč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.12.2010, 19:47 »

Jasně to chápu. Nejsem ale úplně zastánce hromosvodu /jímací soustavy/ na fve. Ani oddálených jímačů, dle mého se to přes konstrukci stejně do panelů vrátí, byť v menší míře- nebo ne?
ad2: co chce pojišťovna...  Smích podivej.
Stalo se mi při dodávc jedné fve,že za mnou přišel investor a říkal,kdy uděláte hromosvod na trafostanici? Jednalo se o kioskovou železobetonovo u Tr 3,5m na 3m. A já žíkám proč??
Protože to chce pojišťovna...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je nějaká pevná vzdálenost mezi rozvaděčem a požárním hydrantem?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
 Existuje min. vzdálenost mezi svislým kabelem přípojky a zdí sousedního domu?
 Aká je minimálna vzdialenosť holých vodičov 6kV a 22kV?
 Má nadmořská výška vliv na velikost ochranného úhlu hromosvodu?
 Jakým normám odporuje vedení 0,4KV dotýkající se železného sila?
 Jaká je nejmenší vzdálennost vedení nn od komunikace?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaká je povolená minimální vzdušná vzdálenost mezi fází a zemí u venkovních zařízení vn22 kV
 Znáte bezpečné vzdálenosti vedení?
 Jak daleko je bezpečné bydlet od vedení vvn?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu?
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Jakým způsobem odměřit délku kabelu před odchodem ke klientovi?