| | |-+  Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10?  (Přečteno 4145 krát)
Radim B.
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 22


« kdy: 30.11.2010, 00:16 »

Potřebuji připojit dvougenerační dum k síti.
Mám dva domovní rozvaděče (pro každý byt svůj s podružným elektroměrem), ale u energetiky jeden účet s jedním elektroměrem ve sloupku.
Chtěl bych si už od sloupku nachystat samostatný kabel do obou rozvaděčů, abych případně v budoucnu mohl zažádat o druhý elektroměr a nemusel dělat stavební a výkopové práce.
Je možné zapojit do elektroměru dvě vedení CYKY 4Bx10?
Mohu už do sloupku nachystat eletroměrovou skříň pro dvě měření, i když zatím využiji jen jedno.

Pak bych tedy jen přepojil jeden kabel na nové hodiny.
Je to možné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2010, 07:00 »

Na výstupu elektroměru by měl být jeden vodič o průřezu dle připojovacích podmínek distributora. Pokud přesto potřebujete od měření vést dva samostatné kabely, rozbočení je dobré provést pomocí řadových svorek doplněných o příslušenství.
Ale je to pro elektrikáře poměrně triviální řešení, nechápu tedy proč takový dotaz? Nebo že by se laická veřejnost už cpala i do neměřené části?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 30.11.2010, 07:43 »

V připojovacích podmínkách máte většinou "Přívod i odvod z elektroměru Cu ,plné jádro min 6mm-max16mm /po jednom drátu/"....jiného nic vám tam nezapojí!! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Václav 3


Email
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2010, 08:27 »

To Radim B.:

Použít elměrný rozvaděč pro dvě měření můžete bez obtíží a použijte provedení, které má výstupní svorky, takže kabel není zapojen přímo do elměru.  Do doby, než se provede rozdělení odběrů, spojí váš elektrikář výstupní kabely právě v těch řadových svorkách, které pomocí spojovacích můstků zdvojí. Při pokládce kabelů nezapomeňte ke každému také natáhnout kabel 3Cx1,5 pro případné ovládání sazby, pokud by v budoucnosti měla být použita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tibor Szeles
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 56


Email
« Odpověď #4 kdy: 30.11.2010, 21:48 »

To:  František . U nás na Slovesku  ZES (distributor)  uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu.   Úsměv 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnika
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2010, 22:03 »

Na výstupu elektroměru by měl být jeden vodič o průřezu dle připojovacích podmínek distributora. Pokud přesto potřebujete od měření vést dva samostatné kabely, rozbočení je dobré provést pomocí řadových svorek doplněných o příslušenství.
Ale je to pro elektrikáře poměrně triviální řešení, nechápu tedy proč takový dotaz? Nebo že by se laická veřejnost už cpala i do neměřené části?

Tak je to správně. Úsměv
Nehledě na fakt že 2 dráty CY 10mm2 do jedné svorky elektroměru stejně nejdou dát. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3729



« Odpověď #6 kdy: 01.12.2010, 15:55 »

Nehledě na fakt že 2 dráty CY 10mm2 do jedné svorky elektroměru stejně nejdou dát. zle
Znám zlaté české ručičky, co by si pomohli kleštěmi, pilníkem,... a nějak by to tam vecpali  Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 02.12.2010, 05:55 »

To:  František . U nás na Slovesku  ZES (distributor)  uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu.   Úsměv 

Např. u E ONu když dáte do elektroměru Al vodič...neudělají vám připojení a neosadí elektroměr!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 85


Email
« Odpověď #8 kdy: 02.12.2010, 17:43 »

Např. u E ONu když dáte do elektroměru Al vodič...neudělají vám připojení a neosadí elektroměr!
Takhle to ssamozřejmě nepřipojí ani ČEZ. Pan Szeles měl určitě na mysli přívod do elektroměrového rozváděče provedený kabelem AYKY, připojený na svorky hlavního jističe před elektroměrem (který má svorky určené výrobcem k připojení i hliníkových vodičů). K propojení jističe s elektroměrem je nutno v oblasti působnosti ČEZu použít vodiče CY s průřezem minimálně 6, maximálně  16mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #9 kdy: 02.12.2010, 23:03 »

To:  František . U nás na Slovesku  ZES (distributor)  uprednostňuje pred elektromerom AYKY a za Cu.   Úsměv 

A nie nahodou ZSE ?
No neviem v ktorom okrese ale v TT okrese len Cu vodiče do el.meru. AYKY-J len ako prívod do hl.ističa.
A co si do domu potiahnes to mas.Zmluvne podmienky ti davaju na výber.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Václav 3


Email
« Odpověď #10 kdy: 03.12.2010, 10:56 »

Znám zlaté české ručičky, co by si pomohli kleštěmi, pilníkem,... a nějak by to tam vecpali  Vyplazuji jazyk

Já bych takhle těm fušerům snad asi ani neradil, on se o to někdo pokusí, když si to tady přečte.

Původnímu tazateli zde bylo již odpovězeno, jak to má (nechat) udělat a jak to nakonec udělá, to se asi nedozvíme, protože už se neozývá. Doufejme, že případný bastl odloví a dále nepustí svědomitý technik RZ při montáži elměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 03.12.2010, 11:11 »

Citace
Doufejme, že případný bastl odloví a dále nepustí svědomitý technik RZ při montáži elměru.

Pokud to někde nabastlí za odvodem z elektroměru,techniku RZ to bude jedno! tanecek
To už bude problém majitele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Václav 3


Email
« Odpověď #12 kdy: 03.12.2010, 11:41 »

Já jsem reagoval na případ, kdy jsou narvané dva vodiče  do jedné svorky elměru (kol. Miroš a Schwarz), pokud  někdo  použije dále v rozvodu krabici nebo  řadové svorky k rozvětvení rozvodu, tak není co řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #13 kdy: 03.12.2010, 22:02 »

TO : Václac 3
 Doufejme, že případný bastl odloví a dále nepustí svědomitý technik RZ při montáži elměru.

V toto moc nedoufejte. Nedávno jsem přepojoval elektroměrák, kde byl přívod z HDS na svorky elektroměru, a teprve poté na hlavní jistič. Elektroměr řádně zaplombová. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 04.12.2010, 13:52 »

TO:Miroš
Já jsem zase několikrát došel na to ,že HDO je jištěno pojistkami v HDO...bez jakéhokoliv dalšího jištění...
Vše bylo v rozvaděči plombováno a počet plomb souhlasil s pečetí!rozvodného závodu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jakým způsobem lze přemístit elektroměr?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ?
 Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem?
 Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Je někde k dostání 3 fázový elektroměr?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr?
 Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru?
 Jaký interval je pro ověřování elektroměrů?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace?
 Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru?
 Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální?
 Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)??
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Kdo instaluje odpočtové elektroměry?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj?
 Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?
 Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě?
 Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 22 dotazů.