Luckyv
« kdy: 24.11.2010, 18:04 »

Jaká je pravda že se musí tahat zásuvky 3X 2,5.
Pokud se dá jistič 10 nebo 13 A, stačí kabel 3x1,5 ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.11.2010, 07:12 »

Je to typicky český přístup - ušetřím pětikorunu ať to stojí co to stojí!

Ano, pro jištění do 13A není problém mít rozvod 3x 1,5mm2

Ale pak může dojít k tomu, že se objeví nějaký nový spotřebič, kvůli kterému bude třeba jištění navýšit na 16A.
Jistič vyměníte snadno. Vedení už hůř.
A mít rozvod vodič 1,5mm2 při jištění 16A je hodně na hraně, záleží na uložení kabelu, na souběhu s ostatními,...

Každý by si měl rozmyslet, jestli mu těch pár desetikaček stojí za možné komplikace do budoucna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2010, 07:48 »

Navíc je to zde již stokrát probírané téma, co tak trochu snahy a zkusit vyhledávání?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Luckyv
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2010, 08:14 »

Jen jsem někde slišel že je to nová vyhláška. Usoudil jsem, že když ložnice má samostatný zs. okruh, kde bude zapojena lampička max. vysavač, tak je zbytečné tam tahat 3x2,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2010, 08:39 »

Neřeší to žádná vyhláška, ale ČSN 332130 ed. 2 v tabulce 6 (zásuvky 16A/B, 2,5mm2).

Jak chcete zajistit, že si někdo do zásuvky v ložnici nezapojí třeba přímotop?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.11.2010, 08:52 »

Jen jsem někde slišel že je to nová vyhláška. Usoudil jsem, že když ložnice má samostatný zs. okruh, kde bude zapojena lampička max. vysavač, tak je zbytečné tam tahat 3x2,5
Není vysavač jako vysavač, některé výkonnější dokážou občas při rozběhu vyhodit  jistič B10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 25.11.2010, 09:01 »

Dům se obvykle staví na delší dobu, takže tam, kde je dnes ložnice, zítra (třeba i se změnou majitele) může být pracovna.
Rozdíl ceny mezi 1,5 a2,5 v délkách o kterých se zde mluví je naprosto nepodstatný, využitelnost rozvodu je však v případě 2,5 100% v případě 1,5 můžete narazit na problém bez rekonstrukce rozvodu neřešitelný = drahé a otravné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.11.2010, 11:56 »

Nic jiného než 3x2,5 na nové zásuvkové obvody v budovách pro bydlení nemůžete použít, protože tlusčí drát nejde do běžné zásuvky řádně připojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 25.11.2010, 12:09 »

Pro byty je 2,5 standart na zásuvkové okruhy...
Slabší do budoucna se nevyplatí....s toupá počet připojených spotřebičů..
Silnější nejdou zapojit do zásuvek...! tanecek

Tak si vyberte-když to vynásobíte a vydělíte pro a proti?....tak vyjde jedině 2,5 mm Škleb
I bez požadavků  ČSN !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.11.2010, 12:17 »

Pro byty je 2,5 standart na zásuvkové okruhy...
Slabší do budoucna se nevyplatí....s toupá počet připojených spotřebičů..
Silnější nejdou zapojit do zásuvek...! tanecek

Slabší se nesmí použít, ne že se nevyplatí, instalace a byt jsou pak ohroženy požárem, zásuvky v kontaktech při připojení silnějšího spotřebiče hřejí, teplo se přenese do "slabého" drátu, který se zahřeje rychleji než tlusčí, izolace vodiče jde do.... ,  a dál to znáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter_evnhsvk
« Odpověď #10 kdy: 25.11.2010, 15:21 »

Môžete ťahať káble 1,5mm2 koľko chcete AVŠAK pri istení maximálne 13A. Môžete tak mať zapojený aj celý dom ale spotrebiče s vyšším príkonom môžu istič vyhadzovať. Keď zaručíte že nikto nevymení istič za 16A, môžete to tak mať, ale to nezaručíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.11.2010, 15:39 »

Môžete ťahať káble 1,5mm2 koľko chcete AVŠAK pri istení maximálne 13A. Môžete tak mať zapojený aj celý dom ale spotrebiče s vyšším príkonom môžu istič vyhadzovať. Keď zaručíte že nikto nevymení istič za 16A, môžete to tak mať, ale to nezaručíte.

Bohužel nemohu s Vámi v žádném případě souhlasit.
Pokud se tazatel ptá na prostory, na které se v současné době vztahuje 33 2130 ed.2, a chce normy respektovat, musí použít jako nejnižší bezpečnostní standart 16A jistič a 2,5průřez, s tím, že může jít pouze směrem do bezpečna,tj. snížit In jističe při zachování nejnižššího doporučeného průřezu, tj.2,5mm ,  nebo zvýšit průřez vedení- ale takové zas nepřipojí k zásuvce, takže není tou "správnou" otázkou zda 1,5 nebo 2,5   nýbrž 2,5 nebo 4 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.11.2010, 16:51 »

A to nemluvím o tom, že dnešní 2,5 mi čím dál víc připomíná starou dobrou "komunistickou" 1,5  Škleb To by mě zajímalo, kde kapitalističtí soudruzi udělali chybu  Smích

Ještě před pár lety se čelní Jokar spolehlivě zakousl do 3x1,5 a suveréně odizoloval, dnes už po plášti 1,5 jen klouže  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.11.2010, 17:04 »

A to nemluvím o tom, že dnešní 2,5 mi čím dál víc připomíná starou dobrou "komunistickou" 1,5  Škleb To by mě zajímalo, kde kapitalističtí soudruzi udělali chybu  Smích

Výrobci se snaží napínat nejen ceny,ale i dráty.

Mimoto, snad je to jen pocit,ale dřívější Cu mělo i trochu jiný odstín,že by kvalita??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 25.11.2010, 22:00 »

Môžete ťahať káble 1,5mm2 koľko chcete AVŠAK pri istení maximálne 13A. Môžete tak mať zapojený aj celý dom ale spotrebiče s vyšším príkonom môžu istič vyhadzovať. Keď zaručíte že nikto nevymení istič za 16A, môžete to tak mať, ale to nezaručíte.

Opravdu odvážné tvrzení. Jestli to opravdu tak provádíte, tak chci poté vidět vaše předávací protokoly a revizi. Určitě tam budete mít výpočty maximálního dovoleného zatížení dle způsobu uložení, délce souběhu kabelů ,  počtu kabelů ve svazku a okolní teplotě. Možná se pak budete divit, až vám vyjde na některou zásuvku jen 10, nebo 6A jistič

V případě použití kabelů 3x2,5mmm CYKY na zásuvky, odpadá počítání. Prostě se to bere jako dle normy a tím OK.

PS: něco podobného slýchávám od elektrozedníků   zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.11.2010, 09:16 »

Aby v tom neměl tazatel zmatek skusím odpověd přímo na jeho dotaz:

Není pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy kabely CYKY 3x2,5, mohou se použít i silnější,pokud to umožní přípojná místa zásuvek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jacz
« Odpověď #16 kdy: 27.11.2010, 08:40 »

Není pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy kabely CYKY 3x2,5, mohou se použít i silnější,pokud to umožní přípojná místa zásuvek.
Nevidím dôvod nevyhovieť zákazníkovi, ak si želá použiť slabšie prierezy vodičov, ak vypočítam tomu odpovedajúce istenie.
Čo je zlé na zásuvke istenej 6A ističom? Nie každý spotrebič má 2000W. Ak všetky faktory isteniu vyhovujú, mám dôvod to zákazníkovi odopierať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 27.11.2010, 09:51 »

Když se dělá zásuvka třeba na WiFi u RD tak jištění 16A bych rozhodně nedoporučoval!!
Tam stačí jistit 2A! angel
Ale kabel bych dal 2,5!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?