Na dovolené jsem /z profesní deprese

/ zkoumal čím jsou takové to zásuvky jištěny, zjistil jsem na Kypru že byly všude z jističem C/20A...že by měli takové kontakty?
to kol. Šohajda:
V první řadě bych nesrovnával nás a Kypr. Stále si myslím, že jsme poněkud dál. Tam se dají vidět všelijaká zvěrstva.
Za druhé bych uvažoval i to, že ve vidlicích tohoto systému jsou pojistky (v hodnotách 3 až 13A) , takže jistič v tomto případě jistí pouze vedení ve zdi a záleží na tom, jak jsou konstruovány a dimenzovány samotné zásuvky. Vidlice (pokud jsou označeny britským standardem ASTA) jsou cejchovány na 13A. Dále záleží na místních normách, možná tímto způsobem řeší selektivitu jištění, protože jistič 13A v rozvaděči a pojistka 13A ve vidlici by nebyly zrovna nejšťastnější řešení.
To je právě anglický systém. Zapojení je kruhem. z jističe C20 jdou na každou stranu 2.5mm Cu drátem a uzavřou kruh. maximum je tuším 10 zásuvek na okruh. A to jen za účelem rozdělění proudu. Použitý kabel obsahuje dvě izlované žíly (modrá a hnědá) a navíc neizolovaný 1.5 mm vodič mezi nimi, na který se musí vždy nasazovat z/ž bužírka.