| | |-+  Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?  (Přečteno 1560 krát)
Adam Tyroň
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« kdy: 24.10.2010, 17:14 »

Sběrači kovů nám bohužel ze sídla firmy oholili všechny chranné úhelníky u svodů hromosvodu do země. (což je zvykem v naší lokalitě)

Jeden svod, který byl za UO nám cca 120 cm od země přerušili.
Je možno tento svod opravit následovně, tak aby při další pravidelné revizi prošel?
Od zkušební svorky směrem dolů k přerušenému místu natáhnout nový FeZn drát a ten napojit pomocí spojovacích svorek na pokačující svod do země. Toto celé pak zakrýt ochranným úhelníkem. Nebo bude nutný větší zásah a vykopat a vyměnit svod od napojení v zemi.

Děkuji za reakce jak nejlépe postupovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2010, 21:35 »

Toto možné je a myslím, že by stím při revizi s ohledem na to, že se jedná o opravu po krádeži neměl být problém, při výchozí RZ ovšem ne. Pro napojení doporučuji použít nerezovou svorku a celý spoj zabandážovat protože u země bude více ohrožen vlhkostí.
Zvažte i samotnou existenci OU, pokud se mrknete do pasáže ČSN 34 1390, zjistíte, že řešení za pomoci nerezového pásku přišroubovaného k fasádě je nejenom trvalejší než OU, ale i správnější i podle staré normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1993


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2010, 06:53 »

Pokud se nerozhodnete pro variantu kolegy Hájka s pásovinou po fasádě, asi bych to nastavení řešil invertorem a elektrodou. Přeci jen vařený spoj je vařený spoj. Po svaření samozřejmě dobře očistit a ošetřit proti korozi, nejlépe smršťovací páskou s lepidlem. Pozor na plochu sváru v cm2!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Adam Tyroň
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« Odpověď #3 kdy: 25.10.2010, 09:42 »

Variantou s páskem na fasádě nepůjdeme, sehnali jsme si zpět ochranné uhelníky v kovošrotu (dokonce naše, tak nám sedí i barva a nenatřené místa s uchyty  Smích )

Děkuji za nakopnutí variantou svařit spoj, půjdeme touto variantou, nicméně se zeptám v rámci budoucnosti ještě p.Hájka jak a čím smontovaný spoj bandážovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2010, 10:37 »

Buď petrolátovou bandáží od DEHN + SÖHNE obj.č. 556 125 nebo zalít asfaltem, takové to ošmrdlání má spíše pouze vizuální efekt. U smršťovačky bych moc nedal za její těsnost přilnutí k drátu a jakmile se sekne, už bude děravá, bandáž i asfalt samy o sobě díky mastnotě vodu moc na povrchu neudrží a zůstávají trochu plastickými.
Při měření se soustředit vždy ještě zvlášť na tento spoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 21 dotazů.