Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.10.2010, 16:47 »

Dozvěděl jsem se od revizního technika,
že hořlavost materiálu se již neposuzuje dle ČSN730823.
Podle jaké normy se pro výběr podložky pod přístroje mám řídit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2010, 19:35 »

Teď si nejsem jist, ale mám takový pocit že by to mohly být ČSN EN 13501-1. A převod mezi stupni hořlavosti a třídou reakce na oheň naleznete v ČSN 73 0810.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.10.2010, 20:08 »

potřebuje RT protokol o  určení třídy reakce na oheň,nebo si ji může určit sám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.10.2010, 20:42 »

Sám si třídu reakce na oheň rozhodně určit nemuže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.10.2010, 20:51 »

mám projekt el.instalace,protokol o určení vnějšich vlivů a ještě si musím nechat dělat protokol na hořlavost,aby mě  zrevidoval RT rod.domek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2010, 21:02 »

To asi ne. Ale o jaký stavební materíál vám vlastně jde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.10.2010, 21:13 »

zděný objekt jedině stropy jsou dřevěné ,světla na stropu mám s F.kabely CYKY potřebuje RT Nějaký protokol o hořlavosti .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.10.2010, 21:18 »

zděný objekt jedině stropy jsou dřevěné ,světla na stropu mám s F.kabely CYKY potřebuje RT Nějaký protokol o hořlavosti .

Jestli je instalace podle projektu, tak netuším k čemu by to RT potřeboval.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.10.2010, 21:23 »

Myslím, že ne. Osobně bych chtěl vědět z jakého dřeva stropy jsou a pak už by mě zajímal pouze projekt a provedení elektroinstala ce v souladu s ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2130, kde je stanoveno, že pokud je objekt třeba z části tvořen hořlavou stavební konstrukcí, pak musí být ty části elektroinstala ce kterých se to týká napájeny přes proudový chránič s reziduálním proudem nepřevyšujícím 300 mA.
Třídu reakce na oheň, nebo dříve stupeň hořlavosti bych si už dohledal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.10.2010, 21:25 »

mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.10.2010, 21:28 »

mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.

Jde vám o podklad na kterém je umístěno el. zařízení, nebo podklady jako projekt, určení vnějších vlivu atd.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.10.2010, 21:32 »

podklad na kterém je umístěno el.zař.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.10.2010, 21:35 »

Popíšu z jakého materiálu je podklad zhotoven, zda je z hořlavého nebo nehořlavého a že provedení el. instalace odpovídá ČSN 33 2312 pokud jde o hořlavý materiál. Samozřejmě pokud to opravdu odpovídá požadavkům na takovou el. instalaci. Jde také o to jaké el. zařízení na takovém podkladu je namontováno, zda je určeno pro montáž na nebo do hořlavých hmot, pokud není,tak zda jsou splněny požadavky na tepelně izolační nehořlavou podložku patřičné tloušťky, nebo vzduchovou mezeru. Také zda je dodržen návod výrobce pro montáž el. zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.10.2010, 21:44 »

mám tady před sebou rev.zařízení umístěné na nehořlavém mat.v revizi to RT popsal třída reakce na oheň A1
dle ČSN EN 13501-1 ,jeto v pořádku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #14 kdy: 12.10.2010, 21:51 »

Proč ne, každý RT má svůj styl. Takže popis se může dosti výrazně lišit. Od jednoduché věty až po detailní popis. Je to kus od kusu. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.10.2010, 21:56 »

takže nevadí,že si tu třídu A1 určil sám bez protokolu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #16 kdy: 12.10.2010, 22:00 »

On si ji ale sám neurčil. Třída reakce na oheň se určuje dle nějakých zkoušek a vystavuje se o tom protokol. Pokud víte o jaký materiál se jedná není problém tuto informaci zkusit získat v katalozích  nebo na dotaz u výrobce. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jakub Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.10.2010, 22:06 »

pane Buben děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?