Martin_Chmelík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.10.2010, 13:16 »

Máme dvoutarif D45 a HDO ovládá stykač pro boiler a stykače od el. topení EVO. Pokud je aktivní NT tak je vše v pořádku, ale pokud je VT a termostat sepne některý ze stykačů od jednotlivých přímotopů, tak stykač pro boiler "bručí" - snaží se přenout z 0 na I. Může to být tím, že cívka stykače pro boiler je připojena jinou fázi, než cívky stykačů pro topení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Kubáň
*
Offline Offline



Revize, výroba rozvaděčů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2010, 13:53 »

Možná bude stačit stykač vyčistit...vyf oukat  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 01.10.2010, 16:14 »

Až ten případ nastane, změřil bych napětí na cívkách stykačů. Možná dochází k tomu, že máte cívky stykačů v sérii na sdružené napětí. Píšete, že cívky jsou připojeny na různé fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.10.2010, 16:16 »

V případě NT spíná se stykač bojleru a el. topení.  Mrknutí   Ve vysokém tarifu ne.  zle
Stykač zkusit vyčistit, nepomůže-li jedině tak vyměnit. A dát na jednu fázi, tak jak píše kol. Doležal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.10.2010, 17:47 »

Souhlas s kolegy a doporucim radeji vymenit,polozka nebude urcite tak velka,  cisteni apod. opravy stykacu delam jen v nouzovem stavu, z vlastni zkusenosti vim ze to za chvili nastane opet, min. z 80 procent.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 01.10.2010, 17:58 »

To Přibyl:
Tam není problém bručícího stykače ve smyslu hlučného provozu. Jde o bručení, které stykač vyluzuje, byť by měla být cívka odepnuta ve VT. Dle tazatele je stykač sice vypnut, ale bručí a má snahu "přiskočit".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.10.2010, 18:30 »

Bručení stykače bude asi proto, že nesnáší ekologicou energii ze solárních elektráren... Škleb Škleb Škleb Škleb

Ne vážně, jak píší kolegové vyčistění moc neřeší /většinou jsou plechy obouchané spínáním a mají malou mezeru a pak drnčí/...Výměnou odstraníte hodně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ppeyrak
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2010, 18:34 »

Obvyklý problém, jen upřesním, e ten bručící stykač je na 100% připojen na "osmihodinový" vývod HDO spínače a bručí když je tento vývod vypnut, ale vývod "dvacetihodinov ý" je v zapnutém stavu. Opravdu postačí přepojit tento stykač na stejnou fázi jako ostatní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.10.2010, 19:06 »

TO Dolezal, omlouvam se, spatne jsem otazku precetl, jinak souhlas, ale co jse tech oprav tyce, za tim si stojim, ikdyz nas pan mistr Jankovic rikal ze opravar musi opravit jinak je vymenar, souhlas, ale to byl nejaky rok 75 az 79, v dnesni dobe to asi neni na miste, vyjma vyjmecneho stavu a nouze. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 02.10.2010, 09:48 »

Může to být tím, že cívka stykače pro boiler je připojena jinou fázi, než cívky stykačů pro topení?
Může a nejspíš je. Žádné foukání a vyměňování nepomůže, stačí správně zapojit. Při spínání N, vždy stejná fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ivog
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.10.2010, 16:39 »

Stykače jsou připojeny na rozdílné fáze (relé HDO i stykače PT a TUV musí být připojeny na souhlasnou fázi),  po nějaké době cívka jednoho shoří a bude po problému... Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 02.10.2010, 19:48 »

Při ovládání dvou stykačů na různé fázi dvěmi kontakty HDO nebude problém. Bude binec v zapojení, to vypínané enko je připojené ještě někam jinam a tahá na cívku 400V / 2. Nebo umřelo HDO. Chce to vidět, vyfoťte a pošlete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav 3
« Odpověď #12 kdy: 03.10.2010, 08:57 »

Všechny cívky stykačů napájejte z jednoho jističe 6 A zapojeného na tu fázi, která je na elměru na pozici  L1.  Tímto zapojením odstraníte bručení cívek stykačů a nebezpečí poškození HDO. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tekseb
« Odpověď #13 kdy: 03.10.2010, 11:03 »

To Václav 3 -
Jaké proudy jsou třeba pro přitažení cívky stykače?
Eon požaduje jištění 2A (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 03.10.2010, 11:38 »

To Václav 3 -
Jaké proudy jsou třeba pro přitažení cívky stykače?
Eon požaduje jištění 2A (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav)

Jo,jo u EONu bývalo 6A....nyní max 2A/C....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 03.10.2010, 12:20 »

Instalační stykač RSI potřebuje na přítah 62VA = 0,3A. V čem je problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
tekseb
« Odpověď #16 kdy: 03.10.2010, 22:54 »

Problém to asi není, jen mě zajímalo, jaký proud ta cívka vydrží, když Eon píše - 2A, Václav3 - 6A, já mám stykač na jističi od světel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 04.10.2010, 08:10 »

Cívka stykače se přímo nejistí (sama funguje trochu jako pojistka). Jistí se ovládací vodiče. Je jedno, jestli před ní je jistič 2A nebo 6A. Oba spolehlivě vypnou zkrat. V případě, že ten zkrat způsobí porucha na cívce, stykač je stejně na výměnu.

Je dimenzována na trvalou zátěž. Po přítahu odebírá zlomek proudu (údaje najdete v katalogu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?