Autor Téma: Treba vodič PE spojiť s EPS ?  (Přečteno 8488 krát)
Jozef-N.
« kdy: 30.09.2010, 15:19 »

V elektromerovom rozvádzači na hranici pozemku je privedený kábel 4x16. Vodič PEN je rozdelený a bod rozdelenia je uzemnený - 8 gulatina a zemnič pri rovádzači. Dalej do domu je vedený kábel 5x10 (TN-C-S). Dĺžka kábla je 16 m. V podružnom rozvádzači je PE a N.

V tomto rozvádzači (RP) je namontovaný na hlavnom prívode zvodič prepätia. V rozvádzači je aj EPS-ka z ktorej je vyvedená 8 gulatina FeZn na další zemnič. Na túto ekvipotenciáln u svorku je privedený len výstup zo zvodiča prepätia.

Treba vodič PE spojiť s EPS? Lebo teraz nie je.

Teraz má vlastne zvodič prepätia samostané uzemnenie a vodič PE tiež. Oba zemniče sú vzdušnou čiarou od seba cca 6metrov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2010, 22:57 »

Co o tom říká taková hloupost jako je ten papír s klikyháky co se mu říká projekt?
Spojit a pokud to není v projektu tak autorovi otlouct o hlavu, pokud máte svodič DEHN bude ho to bolet a příště už to neudělá, pokud varistorovou náhražku tak ho to jen polechtá.
Jeden dům, jeden potenciál! - schválně koho parafrázuji?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2010, 23:41 »

Jeden dům, jeden potenciál! - schválně koho parafrázuji?

Že by byl z Německa (i když původem Rakušák),  ale NDR to není?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.10.2010, 07:33 »

Bez jakychkoliv pochyb spojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef-N.
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2010, 13:33 »

Co o tom říká taková hloupost jako je ten papír s klikyháky co se mu říká projekt?



Projekt sa tyka len pripojky.Tam je zakreslený len kábel 5x10 a šípka do domu.Podružný rozvádzač sa tam už nerozoberá.Inš talácia je povodná.Prípoj ka je nová.
Ďakujem za odpoved.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Přibyl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.10.2010, 17:53 »

Samo se mi to nabizi, ja nevim o cem moc premyslet. Apropo ony ty projekty mivaji casto hrube nedostatky. Proc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.