| | |-+  Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?  (Přečteno 32485 krát)
Josef Brandejs
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.09.2010, 12:41 »

V koupelně jsem vyměnoval zářivku za zrcadlem. Měl jsem za to, že je prasklá zářivka, tak jsem ji chtěl vyndat. Nevypnul jsem pojistky. Šáhnul jsem si při tom na čokoládu. Dostal jsem pěkný kopanec. Příště radši vypnu pojistky. Mám dotaz, zda může být takovéto hazardní chování smrtelné nebo je ochrana v koupelně řešená tak, že pouze kopne ale neublíží (neusmrtí)?
Doplním ještě, že se jedná o koupelnu v bytě, rekonstrukce proběhla cca před půl rokem a vše bylo provedeno odbornou firmou, včetně revize.

Původní otázka: chránič v koupelně a ochrana před úrazem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.09.2010, 15:21 »

Je vidět, že nejste osoba s potřebným elektrotechnic kým vzděláním a potřebnou zkouškou, protože jinak byste věděl, že dělat na rozvodech nebo zařízení pod napětím, pokud je možné to na dobu montáže vypnout, je docela špatný přístup!

Proudový chránič vypne při proudu cca 20mA (pokud je pro rozdílový vypínací proud max. 30mA) Tento proud by neměl "zdravému" člověku způsobit přímé ohrožení života, pokud působí po velmi krátkou dobu.
Něco jiného je, že proud řádově 15-20 mA stačí k tomu, aby se člověk leknul, ucuknul, ztratil rovnováhu, upadl a zabil se např. nárazem na něhajou hranu,...

A něco úplně jiného je pokud se při práci na zařízení člověk dotkne současně pracovních vodičů L a N a stojí přitom v suchém prostředí. Pak to není "o proudovém chrániči"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 26.09.2010, 15:53 »

Chránič když vypne do 20 mA jak píše kolega tak by to mělo zachránit člověka..../dále jsou v sázku nemoci srdce a pod.../
Při vývoji chráničů zkoušeli na vlastním těle vědci účinky průchodu proudu a už 7 mA byla taková "bomba" že si člověk přímo sedl a chvíli přemýšlel co to bylo! a kde vůbec je! Nerozhodný
Ne tak těch max 30mA kdy by už měl chránič být spolehlivě vypnutý...
Hlavně jde o čas do kdy vypne. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2010, 16:03 »

Nenechte se mýlit hodnotou reziduálního proudu 30mA! Při dotyku živé části vámi proteče proud cca 230V/1500Ohm, tedy 150mA! V koupelně to může být i výrazně více.

Proudový chránič proud v žádném případě neomezuje, nemá čím.

Tento proud je pouze omezen v čase. Při proudu 30mA vypíná přibližně za 20ms, při proudu 150mA za cca 10ms, ale to nemusí být pravidlo. Narazil jsem na FI, který při 150mA vypnul až za 30ms.

Hodnota 30mA je maximální proud, při kterém chránič teprve začíná reagovat.

Chránič je od toho, aby zachránil život v případě, že selžou ostatní opatření. Rozhodně nelze doporučit test vlastním tělem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2010, 16:17 »

Nutno doplnit, že lidé nejsou roboti dle normy a každý organismus může být jinak odolný.
Proto proudový chránič považujeme za nutnou ochranu, ovšem dotyku živých částí se snažíme předcházet!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Josef Brandejs
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.09.2010, 19:52 »

,  
děkuji všem za příspěvky. Šlo spíše o nešťastnou náhodu kdy jsem při vyndávání se přímo dotkl kabelů v čokoládě - šroubky byly vystouplé a těch jsem se dotkl. Neměl jsem v úmyslu zkoušet co vydržím :-(,  máte pravdu elektřina je mimo můj obor a mám k ní respekt, moje blbost, že při výměně zářivky jsem radši nevypnul pojistky. Kopanec byl jako když si šáhnu na žehličku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Brandejs
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.09.2010, 19:55 »

Je vidět, že nejste osoba s potřebným elektrotechnic kým vzděláním a potřebnou zkouškou, protože jinak byste věděl, že dělat na rozvodech nebo zařízení pod napětím, pokud je možné to na dobu montáže vypnout, je docela špatný přístup!

Proudový chránič vypne při proudu cca 20mA (pokud je pro rozdílový vypínací proud max. 30mA) Tento proud by neměl "zdravému" člověku způsobit přímé ohrožení života, pokud působí po velmi krátkou dobu.
Něco jiného je, že proud řádově 15-20 mA stačí k tomu, aby se člověk leknul, ucuknul, ztratil rovnováhu, upadl a zabil se např. nárazem na něhajou hranu,...

A něco úplně jiného je pokud se při práci na zařízení člověk dotkne současně pracovních vodičů L a N a stojí přitom v suchém prostředí. Pak to není "o proudovém chrániči"...

V podstatě jsem si sáhnul na oba vodiče a stál v suchém prostředí, ruce také suché. Doba trvání byla měně než vteřinu, asi jako když si sáhnete na žehličku, hned uhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 26.09.2010, 19:56 »

. . . Kopanec byl jako když si šáhnu na žehličku. . .
Myslíte jako že je horká a nebo "kope" elektricky" ?   dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 26.09.2010, 20:10 »

,  
děkuji všem za příspěvky.
Děkovat nemusíte. Pokud byste byl bystrý nezdržujeme se věčnými pozdravy.
A když už chcete zdravit, tak v tuto hodinu je lepší "dobrý večer".
 podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 26.09.2010, 21:33 »

Obávám se, že byť jsem už schytal pěkných pár kopanců, tak je hraní s elektrikou vždy nebezpečné. Záleží na mnoha faktorech, jestli to dopadne jenom kopancem, nebo úrazem. Proto vždy vypínat před prací na el. zařízení. Chránič není všespasitelný, ale pouze doplňková ochrana.
Sice je to bezpečnější, než dříve, ale pořád ne na 100%. . To je asi pouze elektroinstala ce bez připojení k síti  Mrknutí Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 26.09.2010, 22:05 »

Na závěr přátelská rada: výměnu provádějte jen pravou rukou a dotýkejte se jen neživých částí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.09.2010, 17:01 »

Zařazení proudového chrániče do obvodu sníží počet těch co při případném dotyku a průchodu poruchového proudu budou mít zdravotní potíže nebo mohou zemřít. V principu jde o to aby se zkrátila doba působení proudu na organismus a nedošlo k ovlivnění funkce srdce. Ano, i kopanec za chráničem vás může zabít, jen se to stává méně často.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.09.2010, 19:52 »

Někde jsem četl, že proudový chránič zvýší pravděpodobnos t přežití až o 90 procent.
Průšvih je, když před Vámi  přežije 9 lidí a Vy se dotknete jako 10tý.
Proto: 1)vypnout, 2)odzkoušet vypnutý stav, 3) teprve teď se o něco pokoušet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 27.09.2010, 20:04 »

2,5) zajistit  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 27.09.2010, 23:51 »

Na závěr přátelská rada: výměnu provádějte jen pravou rukou a dotýkejte se jen neživých částí.
Jak to myslíte s tou "pravou rukou"?
Jestli patříte mezi nezodpovědné blázny, co si myslí, že něco pomůže sahat na zařízení pravou rukou a stát při tom na pravé noze, protože srdce je v těle na levé straně, mohu vám doporučit sepsání závěti a nějaké šikovné životní pojištění!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.09.2010, 08:13 »

Pkud jste dostal kopanec mezi L a N, tak chránič nemá důvod vypnout. Spíš mě zaráží to krytí svorkovnice, které vám dovolilo se náhodně dotknout. Běžně vyráběné světla jsou konstruovány tak, že se na živou část bez nástroje nedostanete (mimo objímky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 28.09.2010, 21:22 »

Mne taky kdysi leta pane 198x ucil mistr, ze elektrikar ma mit jednu ruku v p.deli, protoze jednopolovy dotek a proud znacne limitovany treba tim, ze mate na nohach kvalitni izolovane boty je urcite mene nebezpecny nez dvoupolovy dotek pres obe ruce s trasou proudu pres srdce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 29.09.2010, 03:03 »

Za nás se říkalo, že elektrikář má mít jednu ruku v kapse (pokud pracuje pod napětím),  ovšem to nic nemění na tom, že se má zařízení před prací pokud možno vypnout. Toto vše platí pro odborníka, laik by vůbec neměl uvažovat nad možností práce pod napětím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?