Autor Téma: Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?  (Přečteno 28069 krát)
Pavel Hykl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.09.2010, 07:19 »

Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?

Pro vedení dlouhé 40-50 m k zářivkovým svítidlům paralelně zapojených aby nebyl na konci velký pokles napětí?
Jistič je 16A, svítidel je 3 řady po 10 zářivkových svítidel (2x40W) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2010, 11:08 »

Nějak se mi nechce ani na tento dotaz odpovídat.

CYKY J 3x1,5 na vedení 40 - 50 metrů, proč ne. Jistič 16A? No to je hnus velebnosti, to by mě zajímala impedance na konci vedení. Svítidla 2x40W se naposledy používala někdy v době, kdy jsme si tykali a oslovovaly soudruhu a soudružko. A 30 ks zářivkových svítidel zřejmě 2x36W na jeden okruh 16A? Tazatel zřejmě nic netuší o charakteru zátěže tohoto osvětlení.

Zkrátka tento dotaz vidím jako jeden velký bastl. Tazatel nezná ani základy a přesto hodlá pracovat na vyhrazeném elektrickém zařízení. V jeho vlastním zájmu mu radím, aby oslovil odborníka, který mu návrh i realizaci provede.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2010, 12:05 »

Nějak se mi nechce ani na tento dotaz odpovídat.

CYKY J 3x1,5 na vedení 40 - 50 metrů, proč ne. Jistič 16A? No to je hnus velebnosti, to by mě zajímala impedance na konci vedení. Svítidla 2x40W se naposledy používala někdy v době, kdy jsme si tykali a oslovovaly soudruhu a soudružko. A 30 ks zářivkových svítidel zřejmě 2x36W na jeden okruh 16A? Tazatel zřejmě nic netuší o charakteru zátěže tohoto osvětlení.

Zkrátka tento dotaz vidím jako jeden velký bastl. Tazatel nezná ani základy a přesto hodlá pracovat na vyhrazeném elektrickém zařízení. V jeho vlastním zájmu mu radím, aby oslovil odborníka, který mu návrh i realizaci provede.
Pro tazatele na vysvětlenou:
Radek Červený chce říci, že kvalifikovaná odpověď má více rozměrů a proto na ni nelze jednoduše odpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.09.2010, 12:15 »

CYKY J 3x1,5 na vedení 40 - 50 metrů, proč ne. Jistič 16A? No to je hnus velebnosti, ...

Přesně tak!
Bohužel "hrdinou" pro uživatele nebývá ten, kdo mu to udělá odborně a pořádně.
Hrdinou bývá ten, kdo to dokáže udělat rychle a levně!
A pak kdyý to nefungiuje jak má, přijde někdo "brečet" sem do diskuse a hledá mězi odpověďmi zázrak, který mu poradí "nějakou maličkost",  kterou by zachránil to, co někdo zpackal!
NE!
Jestli to má správně fungovat a být bezpečné, musí se to udělat pořádně, od projektu, přes realizaci až po revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2010, 17:25 »

Pro kabel CYKY 3x 1,5 by mělo být jištění spíše 10A - jištění 16A bude zřejmě nevyhovující.
No a na jistič 10A se podle mých zkušeností dá připojit zhruba 10 - 12 ks zářivek 2x 36W (nekompenzovaný ch).
Takže bych to osobně viděl na tři přívody 3x 1,5 a tři jističe 10A.
Jinou možností je použít kabel CYKY 5x 1,5 a jistič 10A/3 fáz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 19.09.2010, 18:36 »

Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
Pro vedení dlouhé 40-50 m k zářivkovým svítidlům paralelně zapojených aby nebyl na konci velký pokles napětí?
Jistič je 16A, svítidel je 3 řady po 10 zářivkových svítidel (2x40W) ...

TO: Hykl

Doporučuji vám podívat se do ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 7.7.3 a tabulku 7.  podivej
Pokud chcete dodržet předepsaný úbytek napětí 2%,  a jak říkáte ...aby nebyl na konci velký pokles napětí,  budete muset na tuto vzdálenost možná použít průřez až Cu 4 mm2. Nerozhodný

Takže zapomeňte na kabel s průřezem Cu 1,5 mm2.
Při použití sdruženého obvodu, tak, jak vám radil kolega Hasala, možná bude postačující kabel CYKY 5x2,5 mm2 s jištěním 3x6(10) A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2010, 18:47 »

5x1,5 mi vyšlo na 1%. Nemám to u sebe, můžete si to ověřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 19.09.2010, 19:25 »

5x1,5 mi vyšlo na 1%. Nemám to u sebe, můžete si to ověřit.

TO: Svejkovský

Já mám před sebou normu ČSN 33 2130 ed. 2, a v tabulce 7 je pro jištění 6A, kabelu s průřezem Cu 1,5 mm2, max. délka 27m, a při jištění 10A pouze 16m.  Kroutím očima


PS: Jestli se projektant "sekl",  se pozná až u výchozí revize při změření impedance sítě,  a to by bylo pro projektanta jistě nepříjemné.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.09.2010, 19:45 »

Zkuste to v Sichru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.09.2010, 09:34 »

K problematice jenom podotknu, že ČSN 332130 ed2 má rozsah platnosti stanovený:
pro elektrické rozvody silové a sdělovací v objektech bytové a občanské výstavby a v objektech s obdobným provozem, například administrativn ího charakteru.
V těchnto objektech se předpokládá, že základní obsluhu provádějí osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace.

(citace článku 1 Rozsah paltnosti)

Neboli, v průmyslových objektech to může být i jinak (pan Jirka Š. Svejkovský).

Vše však řeší projekt, není liž pravda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.09.2010, 09:48 »

TO: Svejkovský

Rozdíl mezi normou ČSN 33 22130 a SICHRem pro pěti žílový kabel  spočívá v tom, že v normě jsou uvedeny délky vedení v závislosti na úbytku napětí pro jednofázový rozvod (aplikovatelné také na tři sdružené samostatně ovládané obvody, viz. p. Beláň – v nejhorším případě připojen pouze jeden obvod),  kdy celkový úbytek napětí je dán součtem úbytků napětí na N a L vodiči,  kdežto při uvažování stejného trojfázového souměrného zatížení jako při třech sdružených obvodech (ovládání všech zářivek souměrně rozdělených do jednotlivých fází současně - Vaše řešení v SICHRu) vzniká úbytek napětí pouze na vodiči L a tedy pouze poloviční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 20.09.2010, 10:55 »

5x1,5 mi vyšlo na 1%. Nemám to u sebe, můžete si to ověřit.

Jistě, uvažoval jsem 3f a reagoval jsem na:

Při použití sdruženého obvodu, tak, jak vám radil kolega Hasala, možná bude postačující kabel CYKY 5x2,5 mm2 s jištěním 3x6(10) A.

Přesněji 1,1% při 2160W a cos(fí) = 0,8.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 20.09.2010, 22:31 »

TO: Svejkovský

Rozdíl mezi normou ČSN 33 22130 a SICHRem pro pěti žílový kabel  spočívá v tom, že v normě jsou uvedeny délky vedení v závislosti na úbytku napětí pro jednofázový rozvod (aplikovatelné také na tři sdružené samostatně ovládané obvody, viz. p. Beláň – v nejhorším případě připojen pouze jeden obvod),  kdy celkový úbytek napětí je dán součtem úbytků napětí na N a L vodiči,  kdežto při uvažování stejného trojfázového souměrného zatížení jako při třech sdružených obvodech (ovládání všech zářivek souměrně rozdělených do jednotlivých fází současně - Vaše řešení v SICHRu) vzniká úbytek napětí pouze na vodiči L a tedy pouze poloviční.


TO: Faltus

V tomto konkrétním případě (sdružený obvod) není možné v praxi uvažovat úbytek napětí pouze na fázových vodičích, jak je tomu u motorů a třífázových spotřebičů. Sdružený obvod se skládá ze tří jednofázových obvodů a proto je nutné vždy počítat s úbytkem napětí na L i N vodičích.

Rovnoměrné zatíže všech tří fází u sdruženého obvodu spadá do oblasti teorie a ne praxe. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 20.09.2010, 23:51 »

Pokud na kabelu visí 30 ks zářivkových těles a jsou spínané jedním spínacím prvkem, pak se problém sdruženého obvodu posouvá do oblasti teorie a můžeme obvod považovat za čistě třífázový. Středním vodičem pak poteče pouze důsledek mizerného účiníku způsobeného středověkými tlumivkami (pokud tam nejsou modernější startery).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.09.2010, 01:00 »

Středním vodičem pak poteče pouze důsledek mizerného účiníku způsobeného středověkými tlumivkami (pokud tam nejsou modernější startery).
Neměl jste na mysli spíše proud 3.,  6.,  9. atd. harmonické? Proud 1. harmonické středním vodičem bude nulový bez ohledu na účiník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 21.09.2010, 07:06 »

Citace: Jirka Š. Svejkovský link=topic=17222.msg11917javascript:moreSmileys();4#msg119174 date=1285019470
Pokud na kabelu visí 30 ks zářivkových těles a jsou spínané jedním spínacím prvkem, pak se problém sdruženého obvodu posouvá do oblasti teorie a můžeme obvod považovat za čistě třífázový. Středním vodičem pak poteče pouze důsledek mizerného účiníku způsobeného středověkými tlumivkami (pokud tam nejsou modernější startery).

TO Svejkovský

Už mne to s vámi přestává bavit.  Hněv
Vaše teoretické úvahy jsou na projektanta zarážející, a s vašim přesvědčením, že sdružený obvod je možné pro praxi považovat za čistě třífázový, můžete ve svých projektech klidě projektovat pro osvětlení 4vodičové kabely bez vodiče N. Určitě v tom nebudete spatřovat žádný problém.  Kroutím očima

Já ale ano, a myslím, že i ostatní diskutující profesionálové z oboru.

PS: Myslím si, že byste měl týt ten, kdo zde v diskuzích dělá pořádek, a ne je neustále "zaplavovat" plevelem, který nikomu nic nepřináší, a když něco, tak jen samé rozbroje. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 21.09.2010, 07:36 »

Je fakt, že platí čl. 559.6.4:
"Skupina svítidel připojená na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem musí být ovládána jedním spínačem odpojujícím současně všechny tři fáze."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.09.2010, 08:29 »

Neměl jste na mysli spíše proud 3.,  6.,  9. atd. harmonické?

To je opravdu problém. Setkal jsem se s případy kdy docházelo k přehřívání vedení, někdy je třeba jít s průřezem až o stupeň výš než je obvyklé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?