Autor Téma: Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE  (Přečteno 4277 krát)
Pavel Nekolný
*
Offline Offline



« kdy: 17.09.2010, 13:24 »

Je možné po změně připojovacích podmínek PRE (5.2010) kde zmizela podmínka připojení jističů samostatnými vodiči. Je možné propojení lištami ? Jaký je postoj revizních techniků pro PRE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.09.2010, 09:19 »

v oblasti PRE se nepohybuji, ale nepředpokládám, že kdyby to byl řekněme ER rozvaděč pro 10 bytových jednotek, s připojením na 3f, a každý jistič by musel mít přívod ze stupačkovky nebo z nějakých pojistek...to nevím jak by to bylo konstrukčně vyřešeno....
 Nevím jak je to u PRE, ale u EONu chtějí mít elektroměrové rozvaděče pokud možno v přízemí (suterénu) co nejblíže k přípojnému místu objektu.
 Předpokládám že se bavíme o bytových domech s více odběrnými místy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.09.2010, 21:45 »

Již rok se pokuším pochopit přístup molocha PRE k požadavkům a pracem na neměřené části. Je to donchitovský boj. Buď tam někoho máte a zatopíte, i v levnější sazbě, nebo ne a jdete od válu. To, co předvádí PRE je do očí bijící protěžování firem, které s ní mají patřičnou smlouvu. A ani ty nemají na růžích ustláno. Zlatej ČEZ  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2010, 22:02 »

Přečtěte si připojovací podmínky PRE, barvítkem si označte chyby a nesmysly. Já bych to nechal koňovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Pavel Nekolný
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.09.2010, 06:57 »

jenže ten "kůň" má velkou hlavu. Když se dělá rozvaděč s 9ti elektroměry tak se tam přidávaj zdvojený svorky aby se mohl připojit každý jistič samostatně. Jinak jsou stím problémy i když oficiálně tuto podmínku zrušily. (třeba časem zjistěj že tam maj zbytečně moc přechodovejch spojů)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.09.2010, 07:14 »

Možná je důvod ten, že chtějí mít možnost výměny jističe bez přerušení přívodu k dalším jističům. Což propojovací lišta celkem dobře řeší taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 20.09.2010, 07:46 »

jenže ten "kůň" má velkou hlavu. Když se dělá rozvaděč s 9ti elektroměry tak se tam přidávaj zdvojený svorky aby se mohl připojit každý jistič samostatně. Jinak jsou stím problémy i když oficiálně tuto podmínku zrušily. (třeba časem zjistěj že tam maj zbytečně moc přechodovejch spojů)

Zbytečně moc spojů tam není, stoupačkovu svorkovnici tam budete mít stejně, pokud dáte dvě, tak se nic nemění, protože vodiče stoupačky jsou průběžné, nepřerušené a pro jednotlivé elměry tam máte spoj svorkovnice - vodič a vodič - jistič.  Navíc získáte výhodu v tom, že závada (např. vyhřátý spoj) bude ovlivňovat pouze jednoho odběratele. Dále vidím problém v použití fázové "šíny" v jejím nedostatečném průřezu pro více elměrů, to bych byl ochoten akceptovat třeba u většího RD se dvěma měřeními.

Jediný nedostatek vidím v místu, které je třeba pro dvě nebo více stoupačkových svorkovnic .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON od 1.9.2017?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.179 sekund, 22 dotazů.