| | |-+  Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Co obnáší zřízení telefonní přípojky?  (Přečteno 3641 krát)
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« kdy: 14.09.2010, 00:43 »

Nevíte někdo, co se bude nacházet po zřízení telefonní připojky mezi telefoňáckým "hnízdem" na fotce a mou telefonní zásuvkou v domě? Jde mi konkrétně o typ kabelu, způsob propojení a případně zda je vložena nějaká propojovací krabice a pak také, co z toho jde za TO2 a co z toho za mnou.
U přívodu nn to bylo jasné, do HDS je to ČEZovo, od HDS můj problém, realizačně i finančně, tak by mě zajímalo, jak je to u "telefoňáků", abych věděl, co mě čeká a jakou mám pro zřízení udělat přípravu?


* nastresak.jpg (174.11 KB, 649x1258 - prohlédnuto 303 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Josef Martinec
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 48



« Odpověď #1 kdy: 14.09.2010, 13:07 »

Je potřeba si zažádat o přípojku(přeložku) nejlépe na telepointu
V posledních letech u TO2 je na každou nově zřizovanou přípojku počítáno s cca 14 000 - 15000 Kč.(záleží na objednaných službách a případných dalších odběratelů)
Pokud by částka na zřízení přesáhla 14000 automaticky vám TO2 odpoví , že přípojku realizovat nebude.
Pak je potřeba dohledat osobu zodpovědnou za plánování a rozvoj - většinou má pod palcem celý kraj - a zkusit se s ním nějak dohodnout, on je totiž ta osoba ,která je schopna zjistit technickou proveditelnost, zadává a počítá náklady na každou novou přípojku a zde je možno nějak ušetřit(podělit se o náklady s TO2).
Nebo si přívod zrealizovat úplně sám a TO2 vám pak nabídne odkup zrealizovaného vedení za nějakou směšnou částku(přeložka za 60000 a navrhnutá částka 3500 , ale zas si pak TO2 nese garance) 

jinak kabelově je pro veškerá venkovní vedení vyžadován kabel typu TCEPKPFLE  min 1x4x0,6
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #2 kdy: 14.09.2010, 15:01 »

Dráty od pantáty TO2 mi jdou až k baráku, ten nástřešák je na mém domě, sousedé telefon mají. TO2 pracovník mi dle adresy a č.p. potvrdil, že zřízení není problém, mě šlo spíše o technické provedení toho, co je mezi nástřešákem a mou telefonní zásuvkou a to z důvodu "stavební" přípravy z mé strany (rozvody, krabice, fasáda). Samotné zřízení telefonu jsem chtěl realizovat až později (TO2 tvrdí že obvykle to stihnou do 14ti dnů), nechce se mi platit paušál, když nebudu linku ještě několik měsíců využívat a zase TO2 se nechce bavit, dokud si nepožádám o zřízení, takže ani technické detaily se mi z nich nepodařilo vypáčit  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Josef Martinec
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 48



« Odpověď #3 kdy: 14.09.2010, 15:47 »

Pak tedy stačí husí krk z půdy k předpokládané zásuvce na půdě ukončit krabicí do které se vleze jedna krone svorka s držákem 10*5*6cm stačí (v případě nedostatku prostoru lze řešit i nacvakávacími kapkami a podstatně menší krabicí)  
připravit kabel z této krabice k nástřešáku (Tcepkpfle)
!pozor na kondenzování páry a zatékání po kabelu!
Do krku k zásuvce natáhnout kabel SYKFY 3x2x0,4 - nechat 20cm rezervu na každé straně
Zásuvku si dejte podle provedení ostatních elektrických zásuvek (Snad na všech provedeních to dnes výrobci nabízejí)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*

Oblíbenost autora: 118
Offline Offline

Příspěvků: 1034



« Odpověď #4 kdy: 15.09.2010, 07:55 »

V pripade vzdusneho vedeni doporucuju natahnout jeste vodic k ochrannemu pospojovani baraku a na pudu instalovat prepetovou ochranu - treba BDM 60

* BDM-60.pdf (149.63 KB - staženo 65 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #5 kdy: 15.09.2010, 16:32 »

Pak tedy stačí husí krk z půdy k předpokládané zásuvce na půdě ukončit krabicí do které se vleze jedna krone svorka s držákem 10*5*6cm stačí (v případě nedostatku prostoru lze řešit i nacvakávacími kapkami a podstatně menší krabicí) 
připravit kabel z této krabice k nástřešáku (Tcepkpfle)
Šlo by třeba použít toto? - viz. obrázek.

Do krku k zásuvce natáhnout kabel SYKFY 3x2x0,4 - nechat 20cm rezervu na každé straně
A co namísto SYKFY dát klasický UTP pro ethernet, kterým budu tahat datové rozvody?


* spojka.jpg (27.74 KB, 600x600 - prohlédnuto 159 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #6 kdy: 15.09.2010, 16:47 »

V pripade vzdusneho vedeni doporucuju natahnout jeste vodic k ochrannemu pospojovani baraku a na pudu instalovat prepetovou ochranu - treba BDM 60
V popisu k tomu BDMku je uvedeno, že se instaluje těsně před chráněné zařízení, já to ale z půdy do ADSL routeru budu mít tak 20m? A je to na DINku, to abych na půdě pro to udělal nějakou větší krabičku. Pak ještě v nákresu jsou dvě uzemňovací svorky, to se do jedné připojí stínění přívodního kabelu z nástřešáku a do druhé zž vodič od HOP?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3729



« Odpověď #7 kdy: 15.09.2010, 23:17 »

V pripade vzdusneho vedeni doporucuju natahnout jeste vodic k ochrannemu pospojovani baraku a na pudu instalovat prepetovou ochranu - treba BDM 60
Dobré je mít ochranu poblíž PC nebo modemu a pokud možno "krátkým vodičem" spojenu na stejný zemní potenciál proti jakému je chráněn rozvod napájení.
Ono takových 10-15 metrů zemnicího drátu od přepěťovky na HOP a a podobný kus mezi zásuvkou 230V a rozváděčem vám udělá takovou smyčku, ve které se toho může dost naindukovat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #8 kdy: 16.09.2010, 16:34 »

Dobré je mít ochranu poblíž PC nebo modemu a pokud možno "krátkým vodičem" spojenu na stejný zemní potenciál proti jakému je chráněn rozvod napájení.
Ono takových 10-15 metrů zemnicího drátu od přepěťovky na HOP a a podobný kus mezi zásuvkou 230V a rozváděčem vám udělá takovou smyčku, ve které se toho může dost naindukovat!
Takže nejlepší je si udělat PC pracoviště v technické místnosti hned vedle domovního rozvaděče Úsměv Což o to, já bych to i snesl, kotel by mi k práci hezky hučel, ovšem zbytek rodiny by to asi nesl nelibě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
navstevnik z Brna


Email
« Odpověď #9 kdy: 16.09.2010, 16:48 »

Nebylo by jednodušší hned k tel.zásuvce dát router ,který není slyšet a po domě tahat jen ethernetovou kabeláž?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #10 kdy: 16.09.2010, 21:25 »

Ano, to jistě bylo, ovšem co s tou přepěťovkou a "krátkým vodičem" k uzemění, když je obojí od sebe vzdáleno přes celý dům a patro?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3729



« Odpověď #11 kdy: 16.09.2010, 23:24 »

Ano, to jistě bylo, ovšem co s tou přepěťovkou a "krátkým vodičem" k uzemění, když je obojí od sebe vzdáleno přes celý dům a patro?
Berte to tak, že si PC pracoviště budete představovat jako jedno zónu LPZ, přivedete tam napájení 230V a telefonní linku, na telefonní lince budete mít přepěťovku a ten zemnicí vodič z přepěťovky by měl být spojen nepříliš dlouhým vodičem na stejnou zem, jako "D" stupeň ochrany napájení. "Déčko" může být v zásuvce, může být součástí "psa" nebo je často na vstupu napájeného zařízení.
Takže jednou z možností je "kombïnovaný pes", kde je jak ochrana proti přepětí stupně D pro napájení, tak ochrana pro telefonní linku.
Pokud byste si do PC dal TV kartu a tahal tam anténu, opět "spojit na rozhraní LPZ", nebo třeba kdybyste měl tak "výkonný PC", že byste tam měl vodní chlazení a rozvod v mědi, taky spojit.... :-)
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Marek Lukavský
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 91


Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)


« Odpověď #12 kdy: 17.09.2010, 00:06 »

Berte to tak, že si PC pracoviště budete představovat jako jedno zónu LPZ, přivedete tam napájení 230V a telefonní linku, na telefonní lince budete mít přepěťovku a ten zemnicí vodič z přepěťovky by měl být spojen nepříliš dlouhým vodičem na stejnou zem, jako "D" stupeň ochrany napájení. "Déčko" může být v zásuvce, může být součástí "psa" nebo je často na vstupu napájeného zařízení.
Takže jednou z možností je "kombïnovaný pes", kde je jak ochrana proti přepětí stupně D pro napájení, tak ochrana pro telefonní linku.
Pokud byste si do PC dal TV kartu a tahal tam anténu, opět "spojit na rozhraní LPZ", nebo třeba kdybyste měl tak "výkonný PC", že byste tam měl vodní chlazení a rozvod v mědi, taky spojit.... :-)
 
"Kombinovaného psa" používám (APC SurgeArrest PF8vnT3-FR), ale měl jsem dojem, že to BDM-60, které tu zmiňoval p. Novák, je jiný stupeň. Nakonec neměla by být na tlf. lince aplikována vícestupňová přepěťová ochrana, stejně jako se to dělá u silových rozvodů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

-- M.L. --
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #13 kdy: 17.09.2010, 02:43 »

Nakonec neměla by být na tlf. lince aplikována vícestupňová přepěťová ochrana, stejně jako se to dělá u silových rozvodů?
Pokud by bylo napojené zařízení blízko vstupu kabelu do budovy, a na vodič k HOP by bylo připojeno i toto zařízení, pak by stačil jeden svodič, pokud svými parametry vyhoví i pro jemnou ochranu (např. to zmiňované BDMko, kde to výrobce deklaruje). Pokud by kabel pokračoval dál (např. 10 m), a pokud by ten vodič napojený na HOP byl delší (několik m), pak je rozhodně na místě použít u zařízení znova jemnou ochranu, tj. např. toho "kombinovaného psa".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Novák
*

Oblíbenost autora: 118
Offline Offline

Příspěvků: 1034



« Odpověď #14 kdy: 17.09.2010, 22:27 »

Pokud by bylo napojené zařízení blízko vstupu kabelu do budovy, a na vodič k HOP by bylo připojeno i toto zařízení, pak by stačil jeden svodič, pokud svými parametry vyhoví i pro jemnou ochranu (např. to zmiňované BDMko, kde to výrobce deklaruje). Pokud by kabel pokračoval dál (např. 10 m), a pokud by ten vodič napojený na HOP byl delší (několik m), pak je rozhodně na místě použít u zařízení znova jemnou ochranu, tj. např. toho "kombinovaného psa".

Presne tohle kazdemu doporucuji, pokud je telefon do baraku tazen vzduchem. Pod strechou u nastresaku jeden svodic prepeti (treba to zminovane BDMko) a u PC a routeru pak jeste jednu ochranu v podobe treba toho "kombinovaneho psa", nebo UPSka. Ta ochrana pod strechou si v idealnim pripade poradi s extremnimi "slupkami" a ochrana u PC pak jen srovna zbytek. Furt je to lepsi, nez dotahnout nekolik kilovoltoltu prepeti az k PC.

Pokud je to byt jen trochu mozne, prosazuju i na sdelovaci vedeni koncept vicestupnove ochrany - na plasti baraku jeden stupen ochrany a primo u PC (TV nebo SAT) stupen druhy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.096 sekund, 24 dotazů.