| | |-+  Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?  (Přečteno 1749 krát)
jirka_h


Email
« kdy: 02.09.2010, 16:45 »

Napiste mi prosim  jaky kabel (oznaceni) mam zvolit pro vedeni od domu do stodoly.
Vzdalenost budov 13m, kabel bude celkem dlouhy asi 25m.
Dosud tam je ctyrzilovy hlinikovy kabel 16mm2, ulozeny v zemi 40 cm hluboko v hline, pak pod omitkou a skrz zed do skrine. V dome je pripojeny na trifazovy jistic 21A (hlavni domovni je 25A)ve stodole rje ozvodna skrin take jistic 21A a dalsi ...  

Kabel musim vymenit, protoze byl pri vykopovych pracech poskozen. Myslim ze vhodny bude nejaky medeny 6 nebo 10mm2?
Take me zajima jak hluboko jej ulozit a jaka ma byt skladba hmot ve vykopu ( pisek , kryci paska apod.. nebo lze pouzit nejakou chranicku ( prosim oznaceni)).
Doufam ze to nepovede k divoke diskusi, staci mi odpoved: kup kabel XY a uloz ho takto a takto..

PS: spotrebice u stodoly jsou:
2x zasuvka trifazova - zde zapojuji standardni michacku, trafosvarecku 130A, cirkulu 3kW. ( ne najednou )
svetla - cca 9x 70w, zasuvky v dilne - vrtacka, flexa..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 177

238803637
Email
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 20:46 »

Zdravím vás
Kabel bych použil CYKY 5CX10,navíc bych tam dal CYKY 5CX1,5 pro případ nějakého ovládání,chráničku KF 09050 vnější průměr (mm) 50,vnitřní průměr 41 (mm) je červená a mají ji běžně v obchodech s elektroinstalačním materiálem je v ní provázek bude se vám to hezky protahovat.Použil bych samozřejmě červenou folii na překrytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 91


Email
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 21:43 »

No, ja len doplním výstražná fólia sa dáva 30 cm nad kábel. Ak ten kábel bude prechádzať nejakou príjazdovou cestou alebo miestom, kde by raz za čas mohlo prejsť ťažké vozidlo (napr. na ťahanie žumpy) tak ho dajte radšej hlbšie ako 40cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 21:50 »

Dva dráty jeden tam a druhý zpátky od pantáty nadevraty. A nyní vážně CYKY 4x10 nebo CYKY 5x6, ale nevímj aký tam máte příkon. Pokud malý, tak to souhlasí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jirka_h


Email
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2010, 21:55 »

dekuji za odpovedi.
procetl jsem si jeste podobne tema http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1574.0.html

a dam tam cyky 5x6 , bud do te chranicky kopoflex nebo do pisku ( mam tady kupu stareho pisku) a nad to tu folii.

Jeste otazecka:
dosud tam byl 4 zilovy. Takze u toho 5ziloveho necham jeden vodic nezapojeny ( pro budouci casy, az se bude v budovach predelavat instalace) ? bude to tak OK ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #5 kdy: 02.09.2010, 22:03 »

Folii nedávejte na kabel, alespoň 20 až třícet cenťáků na kabel. Nevím jak máte hluboký výkop, ale folie přímo na kabelu k ničemu není. Pokud někdo kopne krumpáčem musí nejprve narazit na folii a potom pomalu hrabat aby nepoškodil kabel. Pokud folie bude na kabelu bude npřekopnutá i s tím kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jirka_h


Email
« Odpověď #6 kdy: 02.09.2010, 22:19 »

Folii nedávejte na kabel, alespoň 20 až třícet cenťáků na kabel. Nevím jak máte hluboký výkop, ale folie přímo na kabelu k ničemu není. Pokud někdo kopne krumpáčem musí nejprve narazit na folii a potom pomalu hrabat aby nepoškodil kabel. Pokud folie bude na kabelu bude npřekopnutá i s tím kabelem.
Nepsal jsem ze dam folii hned na kabel, to by byla samozrejme blbost. Jiz jsem vygooglil, ze ma byt tech cca 3o cm nad tim zasypanym kabelem a to plne chapu. Vykop udelam asi 70 cm. mozna tam nakladu jeste stare cihly.

Ten stady kabel byl prave nakopnut, protoze ho nejaky jouda dal jen 30cm pod zem, zasypane obycejnou hlinou.. nevedeli jsme ze tam vede...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jirka_h


Email
« Odpověď #7 kdy: 02.09.2010, 22:27 »

Zjistil jsem , ze pen vodic pry musi mit 10mm2.
Mohu to tedy udelat tak, ze u kabelu cyky 5x6 ty dva vodice spojim, cimz ziskam dvojnasobny prurez 6+6 ?
(Dosud tam byl totiz jen ctyrvodicovy.. )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #8 kdy: 02.09.2010, 22:34 »

Zjistil jsem , ze pen vodic pry musi mit 10mm2.
Mohu to tedy udelat tak, ze u kabelu cyky 5x6 ty dva vodice spojim, cimz ziskam dvojnasobny prurez 6+6 ?
(Dosud tam byl totiz jen ctyrvodicovy.. )
Děláte si z nás legraci? Jestli ne, utíkejte od toho! Nechte to udělat nějakého elektrikáře. Bude to bez potíží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
jirka_h


Email
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2010, 22:40 »

Děláte si z nás legraci? Jestli ne, utíkejte od toho! Nechte to udělat nějakého elektrikáře. Bude to bez potíží.
nedelam si legraci, tema jsem zaradil pod tema "Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici ".

Patram po 'opravdovem a spravnem reseni", tak se prosim nestydte mi dobre poradit.

Takze spravna odpoved zni cyky 4x10 ?? pod zem do pisku nebo do chranicky, 30cm vyse folie, pak zasyp ?
Je to tak OK ?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 1912


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2010, 22:47 »

TO: jirka-h

Kabel CYKY 4 x 10mm2 do pískového lože, cca 70cm hluboko, a min. 30cm nad kabel výstražnou fólii
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
jirka_h


Email
« Odpověď #11 kdy: 02.09.2010, 22:50 »

PS: to spojovani mi poradil nejaky elektrikar  (whist)na jinem foru...
Z toho vidim, ze je dobre se stale ptat a ptat... bez toho bych nic nezjistil. Takze diky za Vasi reakci, z ktere je jasne, ze se to nesmi  Palec vzhůru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
jirka_h


Email
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2010, 22:53 »

TO: jirka-h

Kabel CYKY 4 x 10mm2 do pískového lože, cca 70cm hluboko, a min. 30cm nad kabel výstražnou fólii
 Mrknutí
Diky moc. Tim je vse jasne a jde se kopat.
 na zdravi
Preji vsem pekny vecer a diky za vsechny prispevky. Jirka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1121


« Odpověď #13 kdy: 03.09.2010, 07:54 »

CYKY 4Bx10 je řešení správné, ale jen pro stávající řešení. Ještě než půjdete koupit ten kabel, tak zvažte následující:
Někdy v budoucnu se bude elektrika v domě předělávat. Pak může nastat situace, že bod rozdělení TN-C-S bude již v elektroměrovém rozvaděči (vně objektu), tudíž do bytového rozvaděče, z kterého bude napojeno i vedení pro stodolu/dílnu, bude přiveden též pětižilový kabel se samostatnými vodiči N a PE. V bytové rozvodnici pak bude k dispozici pouze sběrnice PE a N, jenže v tu chvíli nastane problém, jak k tomu připojit PEN vodič kabelu do stodoly. Budete zase tento kabel měnit? Budete degradovat přívodní soustavu TN-S nepřípustným spojením sběrnice PE a N v bytové rozvodnici? Budete akceptovat, že v případě 4Bx10 do stodoly, bude muset být přívod z elektroměrového rozvaděče také jen TN-C a bod rozdělení až zde? Je sice dosud běžné, že se bod rozdělení TN-C-S realizuje až v bytové rozvodnici, ale v budoucnu může být velká výhoda, že je to rozdělení o pár (desítek) m "blíže", před bytovou rozvodnicí, tj. nejlépe v přizeměném elektroměrovém rozvaděči.
Pak bych raději "natáhnul" CYKY 5Cx10. Pro soustavu TN-C pak kabel vyhoví mj. minimálním průřezem PEN vodiče 10mmq, pro soustavu TN-S pak bude dostatek žil a výkonová rezerva pro jistič do 40A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení