| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?  (Přečteno 4150 krát)
Radek Zavičák
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


« kdy: 02.09.2010, 15:39 »

Které elektrické spotřebiče v domácnosti je rozumné chránit přepěťovou ochranou 3.stupně (D) v případě, že v domě je instalována ochrana 1. a 2. stupně (B,C)? Běžné je použití této ochrany u PC a domácí elektroniky, ale má smysl chránit i ostatní spotřebiče typu pračka, lednička apod.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 16:55 »

Třetí stupeň ochrany se instaluje přímo u spotřebiče, buď je vestavěna v zásuvce 230V nebo je součástí nějaké prodlužovací (rozbočovací) šňůry.
Obecně lze říci, že má smysl chránit zejména drahé nebo z nějakých důvodů důležité spotřebiče obsahující nějakou elektroniku - ta je na přepětí obzvláště citlivá. To obvykle lednička ani pračka není.
I když, např. tzv. "inteligentní pračky", nabízející nějaké zvláštní funkce už na trhu nějakou dobu jsou ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 19:22 »

Dnes máte elektroniku nejen u domácích spotřebičů  ale všude i v pračce,ledničce a podobně....
Záleží jak jste na tom finančně.. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3729



« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 19:41 »

Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.

Je dobré chránit to, co má "víc přívodů", tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.

Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa", ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu), vydrželo by to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Martin Ištok
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 58


« Odpověď #4 kdy: 04.09.2010, 08:53 »

Aby ochrana pred prepätím fungovala správne, musíte chrániť všetky vedenia už pri vstupe do toho priestoru silové, aj dátové. Samozrejme ochranou vhodnou pre pre príslušný typ vedenia. A samozrejme mať použitý kompletný rad ochrán.
Nestačí použiť iba niektorú z nich .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

M.I
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 13.03.2011, 23:13 »

Je spousta přístrojů spotřební elektroniky, kde je v podstatě ochrana třídy D provedena výrobcem již uvnitř přístroje.

Je dobré chránit to, co má "víc přívodů", tedy pokud do nějakého přístroje vede současně napájení a anténa nebo napájení a telefonní (internetová) linka. A je dobré si to "představit" jako jednu zónu LPZ a vše, co do "Zóny" vstupuje, chránit v jednom místě proti jednomu zemnímu potenciálu.

Nedávno jsem řešil problém s PC - připojené přes "psa", ten byl vypnutý, ale vodič PE zůstává propojený a po bouřce byl vadný jak modem, tak síťová karta v PC. Možná kdyby byla telefonní linka chráněna proti PE potenciálu co nejblíže k PC (modemu), vydrželo by to.

Test prodlužovacích šňůr s vestavěnými ochranami je k nahlédnutí ZDE.
Kdyby byl přímý odkaz nefunkční, tak je to : vévévé.energetickyporadce.cz/osobni-poradenstvi/spotrebitelske-testy/test-prodluzovacich-snur/vysledky-testu.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 