| | |-+  Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?  (Přečteno 1602 krát)
Pedross


Email
« kdy: 27.08.2010, 13:33 »

Lze jistit 3 fázový motor (jmen. proud 8,7 A , 380V~ 4kW) proti přetížení motorovým spouštěčem 3RV1021-1JA10 fy Siemens? Stávající jištění je provedeno šroubovacími pojistkami 16A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 372


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2010, 23:28 »

Ano. Uvedená ochrana motora je nastavitelná od 7 do 10A, takže ju nastavte na 8,7A a použite,samozrejme pred ochranu použit poistky 16A alebo 3f istič s vypínacou charasterikou "C"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2010, 09:45 »

Před tímto spouštěčem už žádné další jištění motoru samozřejmě nepotřebujete.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Václav 3


Email
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2010, 08:50 »

Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 117
Offline Offline

Příspěvků: 1093


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2010, 09:18 »

Citace
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem ...
Pokud v aplikaci nějaké je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2010, 10:26 »

Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Václav 3


Email
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2010, 10:38 »

Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!


Záleží na tom, kde je spouštěč namontován. Odpověď je obecná, protože neznáme skutečnou situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2010, 10:48 »

Motorový spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu. Tečka. Co je před tím, nevíme, ani zde neřešíme. Dávat před spouštěč ještě další jištění proti zkratu je nesmysl (transformátorů co umí dodat Icu>100kA v ČR moc není).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Pedross


Email
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2010, 11:29 »

Je to obycejna cirkularka zapojena do 4 kolik. zasuvky. Zasuvka je jistena 3x16A jisticem.  Jeste jeden dotaz,nevite zda se da jeste sehnat mechanicky prepinac Y/D?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #9 kdy: 29.08.2010, 11:40 »

Samozřejmě se dá sehnat. V podstatě každý výrobce výkonových vypínačů (pakeťáků) je nabízí. Určitě vám poradí v nejbližším velkoobchodě elektro.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -1
Offline Offline

Příspěvků: 372


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #10 kdy: 29.08.2010, 11:44 »

Ano prepínač 0/Y/D sa bežne používa a aj predáva. Existujú varianty na 16,25,32A.

A ten istič máte s "B" alebo "C" vypínacou charakteristikou ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22