| | |-+  Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?  (Přečteno 5979 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #30 kdy: 28.08.2010, 21:42 »

Nelze to tvrdit úplně 100%, protože původní ČSN 33 2130 stále platí.

TO: Illek

Máte sice pravdu, že stále platí původní ČSN 33 2130, ale Vy, jako projektant, byste měl tuto normu znát, když se jí oháníte. Původní norma uvádí naproste stejné úbytky napětí, jako ty, podle kterých je zpracovaný tabulka v nové ed. 2. Takže vaše poznámka není tak úplně "profi".  Kroutím očima


* 33 2130_cl.4.7.3 ůbytky napětí.jpg (368.72 KB, 1517x1041 - prohlédnuto 132 krát.)

* 33 2130 cl.4.7.2 ubytek za elektroměrem.jpg (329.96 KB, 1331x1009 - prohlédnuto 118 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2249


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #31 kdy: 28.08.2010, 22:09 »

Určitě se nerozpakovat a provést rekonstrukci elektroinstalace. Navíc, pokud vás nehoní čas, je to to nejlepší řešení.

Začněte projektem, kde si můžete domluvit všechny podrobnosti okolo umístění zásuvek, jejich počtu a tak dále.
S projektem v ruce máte nástroj, který se už dá pracovat. Pak nebudou odhady cen od 30 do 180 tisíc. Cena bude v nabídce spočítaná na konkrétní situaci. Můžete oslovit i více firem, ale pozor na podezřele levné firmy. Tam bývá zaděláno na budoucí průšvihy. Věštění není doménou elektrikářů, narozdíl od čtení v projektech.

PS: ještě bacha na rady těch, kteří nejsou přihlášeni pod svým pravým jménem. Nenesou v podstatě za své rady žádnou odpovědnost, vám se může jejich rada vymstít  a dovolání žádné. ČAsto se pod NICKEM skrývá laik. který se vám snaží ušetřit pár stovek, ale nemá žádné odborné vědomosti a nedokáže domyslet důsledky. Nestojí to většinou za tu úsporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Antonín Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 38


« Odpověď #32 kdy: 29.08.2010, 09:38 »

Pokud máte dům volný a provádíte i ostatní rekonstrukce, proveďte i rekonstrukci i elektřiny. Ono nakonec ušetříte už tím, že práce provedete najednou a nebudete muset opět později řešit co a jak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 97
Offline Offline

Příspěvků: 1150


« Odpověď #33 kdy: 30.08.2010, 10:22 »

Nové instalace by se už měly provádět podle normy aktuální.
Souhlasím, ale nemohu tvrdit obecně pro zásuvky, že dnes je CYKY 3x1,5 proti předpisům. To neznamená, že to doporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 86


Email
« Odpověď #34 kdy: 30.08.2010, 21:24 »

Jen tak čistě teoreticky: tím kabelem CYKY 3x1,5 by se nechal připojit i celý elektrický sporák, pokud ho i s kabelem zakopete do velmi vlhké černé země s měrným tepelným odporem 0,4 K.m/W o teplotě max. 10°C.
Zatížitelnost těchto kabelů je 41,5 A. Nechá se tím hezky ušetřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 233
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #35 kdy: 30.08.2010, 21:46 »

Jen tak čistě teoreticky: tím kabelem CYKY 3x1,5 by se nechal připojit i celý elektrický sporák, pokud ho i s kabelem zakopete do velmi vlhké černé země s měrným tepelným odporem 0,4 K.m/W o teplotě max. 10°C.
Zatížitelnost těchto kabelů je 41,5 A. Nechá se tím hezky ušetřit.

Čistě prakticky ovšem takový kabel bude při takovém zatížení v té chladivé zemině trošku topit, takže než uvaříte vodu na sporáku, bude to trvat o to déle. Nechá se tím hezky prodělat na platbách za energii. Pokud to ovšem není v plánu jako součást podlahového vytápění  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 86


Email
« Odpověď #36 kdy: 30.08.2010, 22:05 »

Jen jsem napsal, co píše SICHR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 233
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #37 kdy: 30.08.2010, 22:07 »

ok, legrace  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 86


Email
« Odpověď #38 kdy: 30.08.2010, 22:27 »

Jasně. Když už jsme se tak rozhovořili, zeptám se vás: používáte jističe 13 A? Nepadla tu o nich ani zmínka, letos na školení RT nám bylo sdělováno jako novinka, že jsou tyto jističe v ČR v prodeji. Já je už nějaký ten rok instaluji právě na kabely CYKY 3x1,5, pokud to vychází vzhledem k uložení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 177
Offline Offline

Příspěvků: 2625


« Odpověď #39 kdy: 30.08.2010, 22:45 »

používáte jističe 13 A?
Nepoužívám a jejich použití považuji to pouze jako nouzové řešení, jako zákazník chci mít možnost odebírat ze 16A zásuvky 16A, u nové věci bych vás s tím vyhodil.

Já je už nějaký ten rok instaluji právě na kabely CYKY 3x1,5, pokud to vychází vzhledem k uložení.
 
Pokud je to k zásuvkám pro osvětlení tak nic proti, pokud to děláte i pro zásuvku pro rychlovarnou konvici nebo myčku tak jednou zapláčete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2249


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #40 kdy: 30.08.2010, 22:55 »


Pokud je to k zásuvkám pro osvětlení tak nic proti, pokud to děláte i pro zásuvku pro rychlovarnou konvici nebo myčku tak jednou zapláčete.


A nejsou předřazené prvky, například vypínače, většinou na 10A zátěž? Já bych něco proti asi měl.

Normálně je také nepoužívám. Jako nouzovka u pokažené instalace super.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 177
Offline Offline

Příspěvků: 2625


« Odpověď #41 kdy: 30.08.2010, 23:02 »

A nejsou předřazené prvky, například vypínače, většinou na 10A zátěž? Já bych něco proti asi měl.

Vypínače se dimenzují podle zátěže kterou mají vypínat ne podle předřazeného jištění, alespoň tak to bývalo v normě. Je ovšem pravdou že nikdy nikdo nezaručí že nějaký kutil domácí nepřidá do stávajícího obvodu další zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 345


Elektrikář silnoproud § 5


Email
« Odpověď #42 kdy: 30.08.2010, 23:11 »

Moc prosím všechny zasvěcené do problematiky hliníkových vodičů o radu. Rekonstrujeme řadový RD (přízemí + 2 patra) a veškerá elektroinstalace je zde v hliníku, konkrétně 2x2,5mm. Barák byl cca  10 let opuštěný a stávající vodiče se zatím zdají být v pořádku (nelámou se a nikde nejsou ani potřeba dotahovat spoje). V baráku měníme okna, kompletní vodoinstalaci i radiátory. Žádná část se nepřistavuje, jen je potřeba v kuchyni několik zásuvek přemístit. Je mi 30 let a bydlet zde plánuji napořád.  A tak se ptám: nechat udělat kompletní novou instalaci z mědi nebo zachovat původní? Vidím to tak, že buď teď nebo pak nikdy. V baráku samozřejmě nebydlíme a na stěhování taky nepospícháme. Staré kabely nejsou v trubkách ale zazděné. Celková obytná plocha včetně garáže a kotelny je cca 200 metrů čtverečných. Dokáže někdo odhadnout přiblžnou cenu v malém městečku ve vých. čechách? Bourací a zednické práce zvládnu sám.
Všem moc děkuji za názory!

Na vaši otázku je jednoznačná odpověď: Vyměnit, předělat.

Hliníkové rozvody s největší pravděpodobností v soustavě TN-C jsou potencionálně nebezpečné a v pruběhu času nestabilní. Hliník o nízkém pruřezu má naprosto špatné machanické vlastnosti podepisující se na bezpečnosti a komfortnosti instalace. Už jen fakt že by se správně měly jednou do roka utahovat šrouby na svorkách, dělá se to kvuli tzv. ''nízké mezi tečení''. To muže zapříčinit že spoj bude špatně vodivý a vodič se vypálí nebo se uvolní a jste ''po tmě'', v horším případě vám bude něco probíjet.

Pak tu jsou ty nevýhody TN-C soustavy, stačí aby se takto uvolnil vodič PEN a při zapnutí spotřebiče buď proud teče přes ochranné pospojení (voda, plyn,topení) nebo se objeví nebezpečné napětí na kostře spotřebiče což je nebezpečný stav. Nu a zbývá nám třeba použití proudového chrániče (FI) které je nemožné v TN-C. Pro představu FI počítá proudy jím protékající a případné proudy protékající třeba přes fázi, vás a vodovodní potrubí zpusobí jeho vybavení (shození, vypnutí obvodu) což vám pravděpodobně zachrání život.

Zkuste se někdy zeptat třeba známých jaké mají problémy s AYKY v panelovém domě kde je hliník největší kámen úrazu.

Mám takový názor že hliník se má používat ve venkovních rozvodech kde jsou jeho nevýhody minimální, to že za starých času soudruzi nejspíše z ekonomických duvodu preferovali v občanské výstavbě  AY vodiče a AYKY kabely byla největší ''bota'' a úlet.

A pak samozřejmě se nebojte vymyslet co nejvíc pro váš komfort ať máte do konce života klid. Vše promyslete a nic nezanedbejte, pak bude pozdě.

  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zaměstnanec, práce na sítích nn (občanská výstavba a malý průmysl).
Jinými slovy - silnoproudý slaboproudař :-D

Vyučený elektrikář silnoproud s § 5,
úspěšně dokončil maturitní nástavbu Úsměv
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 378

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #43 kdy: 30.08.2010, 23:47 »

To Rudolf:
Mám takový názor že hliník se má používat ve venkovních rozvodech kde jsou jeho nevýhody minimální,...

...ano, při větších průřezech to není tak drastické, jako jinde  Mrknutí

...za starých času soudruzi nejspíše z ekonomických duvodu preferovali v občanské výstavbě  AY vodiče a AYKY kabely..

..ono tak nic jiného dříve moc nebylo Nerozhodný

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
Rudolf Šála
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 345


Elektrikář silnoproud § 5


Email
« Odpověď #44 kdy: 31.08.2010, 00:05 »

..ono tak nic jiného dříve moc nebylo Nerozhodný

Ve východním bloku byl nadbytek hliníku který byl daleko přijatelnější cenově. Pak však nastala i situace kdy nám Chile splatila dluh v mědi a bylo i na CYKY  Škleb Muj děda měl štěstí že toho při budování domu využil  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zaměstnanec, práce na sítích nn (občanská výstavba a malý průmysl).
Jinými slovy - silnoproudý slaboproudař :-D

Vyučený elektrikář silnoproud s § 5,
úspěšně dokončil maturitní nástavbu Úsměv
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližbá cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?