Autor Téma: Ako pracuje rozdielová ochrana ?  (Přečteno 11865 krát)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« kdy: 21.08.2010, 21:21 »

V práci  sa stretávam  na transformátoro ch  o výkone 40MV a viac  s rozdielovými ochranami.Nie som priamo v skupine ochranárov, i keď tieto ochrany fyzicky montujem a zapájam. Otázka znie . Rozdielová ochrana podľa môjho vedomia pracuje tak, že porovnáva  primárny prúd  na strane110KV stranou so sekundárnym prúdom na strane 6KV a to v pomere transformačnéh o prevodu vinutia ,  čo je v danom prípade (ak sa nemýlim)1:18,3 . Ak sa prúd v tomto pomere zmení, znamená to, že niekde  uniká, čiže môže sa jednať o prieraz  niektorého závitu vinutia transformátora ,  čo naruší pomer prúdov a rozdielová ochrana trafo vypne. Ako je však zaistené to. že toto trafo môžem regulovať odbočkami na sekundári v rozmedzí od 6 KV do  asi 7,2KV. Tým zmením aj transformačný prevod a aj pomer prúdov . Je tá ochrana tak "necitlivá ",  že túto zmenu si nevšimne?Predpokladám ,  že pri prierazu primárneho vinutia jednej fázy  blízko pri uzli vinutia by bol pomer prúdov asi veľmi málo zmenený. Ako na daný stav zareaguje ochrana? Schválne neudávam typ ochrany, lebo si myslím, že je jedno či sa jedná o staré mechanické, alebo nové ,  elektronické ochrany.  Ak som sa opýtal špatne, prepáčte.  Jsem v rozpacích pomoc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 21.08.2010, 23:43 »

Tato skutečnost (regulace),  jakož i někdy nesouhlasné převody PTP, způsobuje, že ochrana zjišťuje rozdílový proud i za provozu bez poruchy. Zohledňuje se to v nastavení rozdílové ochrany, aby na toto nereagovala. Rozdílový proud způsobený regulací se posuzuje pro obě krajní polohy regulátoru a uvažuje se samozřejmě horší hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.08.2010, 14:29 »

o výkone 40MV

I když jde asi jen o překlep tak musím opravit  Škleb
Výkon a příkon (P) se udává v základních jednotkách - ve Watech (W) a né ve Voltech (V). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2010, 14:43 »

I když jde asi jen o překlep tak musím opravit  Škleb
Výkon a příkon (P) se udává v základních jednotkách - ve Watech (W) a né ve Voltech (V). 
Mýlíte se. Výkon transformátoru se udává ve VA (voltampérech).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2010, 14:46 »

Pane Šálo. Pan Ižák měl na mysli výkon 40 MVA, vypadlo mu písmeno A. V tomto případě zcela správně udal zdánlivý výkon. Opravte si svoje poznámky. Pan Svejkovský mne předběhl o několik fteřin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Šála
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.08.2010, 14:53 »

Mýlíte se. Výkon transformátoru se udává ve VA (voltampérech).

To nepopírám.  Mrknutí Jde o zdanlivý výkon.

Pane Šálo. Pan Ižák měl na mysli výkon 40 MVA, vypadlo mu písmeno A. V tomto případě zcela správně udal zdánlivý výkon. Opravte si svoje poznámky. Pan Svejkovský mne předběhl o několik fteřin.

Mě je úplně jasné že to byl překlep. Mluvil jsem o výkonu všeobecně, vím že se ve střídavých sítích udává nejčastěji zdánlivý výkon.

Raději bych to tu dál nerozebíral a nezatěžoval příspěvky které tazatele nezajímají  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolacko
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2010, 21:38 »

p.Ižak, podstatne väčší problém ako zabezpečiť necitlivosť rozdielovej ochrany na rozdielový prúd v dôsledku regulácie a v dôsledku rozdielu v prevodoch je zabezpečiť jej necitlivosť na magnetizačné prúdové rázy pri zapínaní transformátora a taktiež jej necitlivosť pri prebudení transformátora .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 24.08.2010, 08:56 »

p.Dolacko.
Čo sa týka prúdov pri zapínaní, (magnetizačné prúdy)sú pomerne veľké, ale tam si myslím, že to bude riešené ako u bežných ochrán nadprúdových (napr radu AT...)kde je vypínanie časove opozdené (cca 0,5 až2 sek) Zaujímavejší bude prúd pri prebudení. Ten však si myslím, že nebude až tak veľký. S toho všetkého mi však vyplíva, že tá ochrana musí byť nastavená (tak ako spomenul p, Doležal,)s veľkou " rezervou, " .Tým sa ale (myslím si),  stráca jej význam, nakoľko pri väščích rozdieloch v prúdoch sa v tom transformátore deje niečo ,  na čo by už asi reagovali aj iné ochrany ,pravdepodobne už aj bucholz .  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
dolacko
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2010, 20:30 »

Áno, oneskorenie pri zapínaní je jedno z riešení, ale má svoje nedostatky. Ak sa nemýlim, tak moderné digitálne ochrany využívajú pri zapínaní druhú harmonickú zložku prúdu, ktorá je vysoko obsiahnutá v magnetizačnom prúdovom ráze. Pre znecitlivenie pri prebudení sa zase využíva tuším piata harmonická.
Prúd vnútornej poruchy transformátora toti6 obsahuje predovšetkým základnú harmonickú a klesajúcu DC zložku.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co mělo vybavit, aby nedošlo k poškození spotřebičů?
 Vysvětlíte mi princip zemní ochrany v izolovaných a kompenzovaných sítích?
 Lze akceptovat u rekonstruovaného zař. havarijní vypínání s napěťovou cívkou?
 Kdy je proudový chránič základní a kdy doplňková ochrana?
 Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
 Jak ověřujete ochranu na svítidlech u starých instalcí TN-C?
 Jak zajistit ochranu potrubí solárního ohřevu vody?
 Víte jaká je filosofie ochranných opatření a jak je prezentována normami ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Existuje něco jako kopexky (husí krk) s hromadnými průchody?
 Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem
 Za jakých podmínek lze použit ochrana PND TT v síti TNC ?
 Umíte vysvětlit, co je to Ochrana automatickým odpojením od zdroje?
 Umíte uplatnit prostředky ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení?
 Jak zjistím, že je ochrana v pořádku?
 Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
 Jaký je povolen nejmenší stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí hlavního obvodu vn u ří
 Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Jakou zvolit ochranu pro kotelnu na biomasu?
 K čemu je v síti TN ochrana proudu v uzlu zdroje?
 Jak chránit spotřebiče proti přepětí, podpětí a proti přerušení nulového vodiče?
 Víte, co je to pojem zvýšená ochrana?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 #Z50: U živých částí s vysokým kmitočtem, galvanicky spojených se zemí ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?