| | |-+  Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 podlahové topení v zóně 0?  (Přečteno 23878 krát)
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.08.2010, 22:28 »

Dle ČSN 33 2000-7-701 je podlahové topení dovoleno pouze v zóně 1,2,3 ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již o zónách nehovoří, může být tedy i v zóně 0 resp. pod dlažbou v zóně 0?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2010, 22:47 »

Opravdu v zóně 0? Ve vaně nebo ve sprchovém koutu?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.08.2010, 22:52 »

Myšleno bez sprchové vany a koutu - jen dlažba...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.08.2010, 06:28 »

A je zóna nula i pod dlažbu nebo jen po povrch ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2010, 07:54 »

Čl. 701.30.2: ... V prostoru bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou, ...

Mrkněte na obrázky. Pod úrovní podlahy už žádná zóna není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.08.2010, 09:46 »

Pokud tedy chápu dobře podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je možné umístit pod zónu 0 el. podlahové topení.  Samozřejmě za předpokladu splnění článku 701.753, předřazeného proud. chrániče s nadproudovou ochranou a umístění termostatu-regulace do prostoru mimo zóny (tedy dle původní ČSN 33-2000-7-701 do zóny 3).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 21.08.2010, 12:34 »

Pokud si pamatuju dobře, tak :
podlahové topné rohože v bytě mají mít buď opletení nebo mají být připojeny přes proudových chránič

pokud je to v koupelně tak oboje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 21.08.2010, 13:11 »

Dle ČSN 33 2000-7-701 je podlahové topení dovoleno pouze v zóně 1,2,3 ale ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již o zónách nehovoří,  může být tedy i v zóně 0 resp. pod dlažbou v zóně 0?

Ano může, ale ne na 230Vpozor
Musíte splnit podmínky čl. 701.55. Doporučuji použít pravidla z normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 2."Plavecké bazény a jiné nádrže" a nahlédnout do ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění"

Velice důležité je také vyjádření výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2010, 14:01 »

Ano může, ale ne na 230Vpozor
Musíte splnit podmínky čl. 701.55.
Tento článek hovoří o zařízeních v zónách 0 a 1. O elektrickém podlahovém vytápění mluví článek 701.753, kde není o zónách ani napětí ani slovo (kromě vyjímky pro SELV - nemusí se článek dodržet). Pod povrchem podlahy prostě není zóna 0 ani 1 a dokonce ani 2.

Doporučuji použít pravidla z normy ČSN 33 2000-7-702 ed. 2."Plavecké bazény a jiné nádrže".
Stejné, jako kdybyste stánek "Pivo - párek" navrhoval podle předpisů pro supermarket.

a nahlédnout do ČSN 33 2000-7-753 "Podlahové a stropní vytápění"
Opět ani slovo o nějakém omezení v koupelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 21.08.2010, 19:10 »

Tento článek hovoří o zařízeních v zónách 0 a 1. O elektrickém podlahovém vytápění mluví článek 701.753, kde není o zónách ani napětí ani slovo (kromě vyjímky pro SELV - nemusí se článek dodržet). Pod povrchem podlahy prostě není zóna 0 ani 1 a dokonce ani 2.
Stejné, jako kdybyste stánek "Pivo - párek" navrhoval podle předpisů pro supermarket.
Opět ani slovo o nějakém omezení v koupelně.

TO: Svejkovský

Pokud neumíte nic jiného než absurdně oponovat, tak pokračujte, nehodlám se s vámi přít.  nenene
Co se týče povrchu podlahy, přečtěte si pozorně čl. 701.512.3 a přílohu ZA - Zvláštní národní podmínky (normativní).

Pokud projektujete a revidujete, jak uvádíte u své osoby, tak asi vše co vyprojektujete si musíte také sám i zrevidovat, že ano. Kroutím očima


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 21.08.2010, 21:16 »

Pane Beláni,

Národní příloha ZA zakazuje článek 701.3 c),  třetí odstavec. Copak je v něm řečeno:

Pokud požadavky ad a) a b) nejsou splnitelné,  vedení se provede tak, že:
Zapuštěný kabel nebo vodič s uzemněným kovovým pláštěm, který odpovídá požadavkům na ochranný vodič příslušného vedení ....

A copak nám říká požadavek ad a):
Vedení napájející el. zařízení v zónách 0,  1 a 2 ... musí být uloženo na povrchu nebo zapuštěno pod povrchem,  v hloubce minimálně 5 cm.

Takže argumentujete celkem nesmyslně, a zrovna od vás bych nečekal arogantní chování. Pokud se mnou nesouhlasíte, nepopírám, mohu se mýlit.

PS: V poslední době projektuji zařízení v energetice, kde se k revizím moc často nedostanu (najde se příležitost a je to zajímavé). Poslední podlahovku jsem revidoval nedávno, jednalo se o kuchyň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 21.08.2010, 21:55 »

Citace
Pokud projektujete a revidujete, jak uvádíte u své osoby, tak asi vše co vyprojektujete si musíte také sám i zrevidovat, že ano. Kroutím očima

Nechci vám kolegové skákat do diskuze, ale nikde není psáno že projektant nemůže revidovat své dílo.. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.08.2010, 22:23 »

Myslím si, že pan Beláň je ve svém oboru kapacita ale já jsem si prošel veškeré odkazy a stále tam nikde nevidím, že by pod zónou 0 nemohlo být podl. topení na 230V. Zde na elektrice uvedené příspěvky jak od pana Švejkovského tak od pana Beláně jsou odborně hodně na úrovni. A teď kdo to rozštípne? A zároveň doufám, že se diskuse nerozjede směrem k revidování svých projektů :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.08.2010, 02:26 »

Moja odpoveď začína čl. 701.30.1 - posledný odstavec, ktorý pojednáva o zariadeniach v stenách a stropoch. Nie je tam uvedená podlaha.
Z toho mi vychádza, že dolné hranice zóny končia rovinou dokončenej podlahy (vaňu neriešime) a na zariadenia v podlahe by zonácia nemala platiť.

Ďalej čl.701.753 kladie požiadavky na vykurovacie káble. Nehovorí nič o zónach, ale určuje napájacie napätia podľa typu vykurovacieho kábla. A to môže byť sieťové, alebo SELV.

Naviac, ak porovnáme čl.753.512.2.5 s čl.701.512.2 môžeme konštatovať, že podmienka krytia je splnená.

Takže pre použitie vykurovacieho kábla v podlahe pod zónou 0 ja "elektrický" problém nevidím.
Elektrický preto, lebo problém môže byť napríklad v hygiene - zvýšená tvorba baktérií a plesní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 22.08.2010, 07:42 »

norma:
701.512.3:
Vedení napájející elektrické zařízení v zónách 0,1,2 a umístěné v těchto zónách musí být uloženo na povrchu nebo zapuštěno minimálně 5cm pod povrchem.

Elektrické podlahové topení uložené v mazanině pod dlažbou toto nesplňuje. Na druhou stranu je zřejmé, že výše citovaný článek a jeho pokračování hovoří o stěnách a příčkách. Popisované vedení také nemá vodivé opletení spojené s ochranným vodičem.

selský rozum:
jaký rozdíl je v uložení podlahového topení pod dlažbou v koupelně a pod dlažbou ve sprše?
- obě podlahy jsou mokré, může na nich stát voda
- po obou podlahách chodí člověk bos
- na obě podlahy může stříkat horká voda

Tedy přijde mi logické, že buď elektrické podlahové vytápění může být i ve sprše, nebo nikde v koupelně. Protože v koupelně být může, může být i ve sprše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.08.2010, 07:46 »

Elektrický preto, lebo problém môže byť napríklad v hygiene - zvýšená tvorba baktérií a plesní.
Vytápěná podlaha se rychleji vysuší, takže z hlediska hygieny je určitě lepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.08.2010, 09:57 »

Vedení napájející elektrické zařízení v zónách 0,1,2 a umístěné v těchto zónách musí být uloženo na povrchu nebo zapuštěno minimálně 5cm pod povrchem.
Ale vedení napájející elektrické zařízení. Dle mého názoru v případě topného kabelu se jedná přímo zařízení a ne o vedení napájející el. zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.08.2010, 14:55 »

Ale vedení napájející elektrické zařízení. Dle mého názoru v případě topného kabelu se jedná přímo zařízení a ne o vedení napájející el. zařízení.

Ano, uvedl jsem to proto že samotná topná rohož má jisté  Mrknutí charakteristic ké prvky kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.