Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?  (Přečteno 3084 krát)
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 17


« kdy: 10.08.2010, 06:31 »

Zdravím odborníkov. V prílohe som nakreslil situáciu trasy bleskozvodu.
Sú to dve sedlové strechy prilepené vedľa seba. Bleskozvod ide po hrebeňoch oboch striech, v strede väčšej strechy je jeden tyčový(drôtový) jímač. Potom ide vedenie dolu po šikminách k uzemneniu, ktoré pozostáva z dvoch zemniacich tyčí dĺžky 2m spojených pásovinou. Vedenie bleskozvodu je FeZn drôtu 8mm.
Zvod na malej streche idúci dolu po šikmine  oblúkom prechádza ponad krajné škridle a smeruje k zemi po fasáde domu. V oblasti oblúka je svorkou SS pripojené pokračujúce vedenie smerom k okapom, kde je to spojené s SO svorkou. Obávam sa tam preskoku bleskového prúdu mimo trasu.
Uzemnenie jednej strany bleskozvodu je asi 1m od prívodného kábla Cyky 5cx10 uloženého v zemi. Tak tu mám najväčšie obavy, aby sa pri prechode bleskového prúdu nenaindukovalo prepätie práve na prívodnom kábli. Samozrejme, prepäťovú ochranu mám.

Modrou prerušovanou čiarou som nakreslil alternatívnu trasu zvodu. Alternatívny zvod by smeroval na rovnakú stranu domu, ako druhý zvod. Uzemnenia by však boli dostatočne vzdialené. Zemnič by bol v tomto prípade vo väčšej vzdialenosti od prívodného kábla. Toto riešenie by bolo aj estetickejšie, keďže zvod po fasáde by nebol tak na očiach, nie je na pohľadovej strane domu.
Môžem dať ten druhý zvod , tak ako som to nakreslil?

Spojenie s pôvodným projektantom, čo mi naprojektoval bleskozvod, nie je možné.


#106#


* bleskozvod.gif (7.07 KB, 1097x735 - prohlédnuto 357 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 270
Offline Offline

Příspěvků: 2916


Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže

horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2010, 07:32 »

Neznáme rozměry domu, zařazení LPS atd.
Vy zase asi neznáte žádného projektanta, který by vám celou soustavu navrhnul.
Není problém, projektanta vám seženeme, ten s vámi sepíše smlouvu o dílo a následně váš problém nádherně vyřeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:   -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 17


« Odpověď #2 kdy: 10.08.2010, 08:24 »

Neznáme rozměry domu, zařazení LPS atd.
Vy zase asi neznáte žádného projektanta, který by vám celou soustavu navrhnul.
Není problém, projektanta vám seženeme, ten s vámi sepíše smlouvu o dílo a následně váš problém nádherně vyřeší.

Ten dlhší hrebeň má dĺžku 10,5m, ten menší necelých 3,5m, šírka domu je 10,2m. Asi ste ma nepochopili. Ja projekt na bleskozvod mám, len s pôvodným projektantom sa už nedokážem skontaktovať. Projekt bleskozvodu je súčasťou celého elektroprojektu. Vtedy pri tvorbe projektu bleskozvodu som detailom nevenoval pozornosť, vtedy som uvažoval, že bleskozvod nedám. Teraz by som však potreboval prehodiť jeden zvod na opačnú stranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 253
Offline Offline

Příspěvků: 1701


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2010, 09:25 »

Obkopejte objekt, položte pásek cca 1 m hluboko, propojte svody, pokud to půjde , ještě jeden dva svody přidělejte, vyveďte drát či pásek na HEP, nasaďte SPD typ 1 DEHNventil a je to.
Podrobnosti naleznete v STN EN 62305-2,  STN EN 62305-3, STN EN 62305-4 dohromady to není víc jak 600 stránek textu.

Hromosvod je elektrické zařízení, které v případě zásahu bleskem pracuje s napětím několik set kilovoltů, je to o něco jednodušší, než postavit rozvodnu vn.

Pro ochranu před bleskem jste se zřejmě rozhodl na základě strachu ze smrti, tak to raději udělejte pořádně a s odborníkem, airbag do auta si taky nemontujete zcela sám a ze součástek z lídla.

Mrkněte se nejdříve na www.kniSka.eu mělo by vám to usnadnit orientaci v problematice.



 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 17


« Odpověď #4 kdy: 11.08.2010, 13:58 »

Obkopejte objekt, položte pásek cca 1 m hluboko, propojte svody, pokud to půjde , ještě jeden dva svody přidělejte, vyveďte drát či pásek na HEP, nasaďte SPD typ 1 DEHNventil a je to.
Podrobnosti naleznete v STN EN 62305-2,  STN EN 62305-3, STN EN 62305-4 dohromady to není víc jak 600 stránek textu.


Knisku som samozrejme čítal, ale odpovede na moje konkrétne otázky som tam nenašiel. Pan Hájek, tu sa nejedná o nejakú výrobnú halu , ale o rodinný dom. V poslednom čase som si všímal vyhotovenie bleskozvodov viacej ako predtým. Nikde som však viacej ako dva zvody nevidel, pokiaľ sa samozrejme nejednalo o nejakú rozľahlú vilu.
Pri predstave mať zadrátovaný celý objekt so štyrmi a viacej zvodmi mi naskakuje husia koža.
Prepäťovú ochranu už mám dávno inštalovanú. Keď mi revízny technik robil revíziu, vravel, že som jeden z mála. Teraz chcem dodatočne urobiť bleskozvod. Čo viacej ešte môžem urobiť? Projekt na bleskozvod ako som písal, mám. Chcel som len prehodiť smer zvodu z jednej steny na druhú.  Počet zvodov je podľa vás nedostatočný? Prečo sa tie zvody dávajú na protiľahlé rohy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 253
Offline Offline

Příspěvků: 1701


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 11.08.2010, 14:43 »

Základem je symetričnost svodů (krásná práce prof. K.V.Zengera z konce 19. století)
Druhá věc je rozdělení bleskového proudu. Pokud jeden svod bude mít zemnič o hodnotě 9 ohmů a druhý bude mít hodnotu 7 ohmů, musíte počítat i s tou variantou, že většina proudu poteče jenom jedním ze svodů. Pak již si to můžete zjednodušit na ohmův zákon a máte krásný výsledek U= 7x100 000 A= 700 000 V a izolace na toto napětí bude v případě zcela suchého vzduchu dostatečná kolem 230 mm.
Pokud, budete mít větší počet svodů (tak jak jsem psal) a budete je v zemi mít spojené  (tak jak jsem psal), bude se těch případných 100 000 A dělit rovnoměrněji a pak bude klesat i potřebná vrstva vzduchu (v případě cihel, či jiného pevného materiálu je to 2x) potřebná k odizolování hromosvodu, respektive napětí v něm obsaženém.

Vzhledem k tomu, že se nezmiňujete o dostatečné vzdálenosti a i jiných detailech, které by měla projektová dokumentace obsahovat (jako největší chybu vidím ty samostatné zemniče) nemáte kvalitní projekt a pokud je po datu počátku roku 2007, neměl jste za něj zaplatit.

Zmínka o výrobní hale v podstatě znamená: Sám sebe, svojí rodinu a svůj majetek, považuji za méně důležité, než nějakou XXXXX fabriku.
Kvalitativní úroveň hromosvodu LPL I-LPL IV pramení z důležitosti objektu a cennosti obsahu = méně důležitý objekt, kde je malá pravděpodobnost zásahu, není tam nikdo důležitý a beztak by to nikomu nechybělo, chráníme méně kvalitně tzn. počítáme s úzkým intervalem bleskových proudů (LPL IV cca 81%), nebo to neděláme vůbec.

PS: To že jste nikde neviděl více jak dva svody je vlastně dobře, jsou na zemi oblasti, kde nemají ani jeden svod.

Výchovná věta mého otce, kterou si opakuji celý život:
Až budou všichni skákat z okna, skočíš taky? Někdy být normální, znamená být ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 17


« Odpověď #6 kdy: 11.08.2010, 22:03 »

Pan Hájek, ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Tým prirovnaním k výrobnej hale,som to samozrejme nemyslel tak, že hala si zaslúži lepšiu ochranu ako rodina v mojom dome. Bolo to myslené skôr z pohľadu veľkosti objektu, kde hala máva oveľa väčší obvod a má aj viacej zvodov.

Pridám teda jeden zvod a prepojím zemniče pásovinou.

A ešte otázka k tomu zemniču blízo prívodného kábla do domu. Hrozí tam nejaké riziko, keď bude ten zemnič  vo vzdialenosti asi 1m od prívodného kábla.

Uzemenia nechám nezávislé od uzemnenia ekpipotenciálnej svorkovnice. Zemniče oboch sú dostatočne ďaleko (8-9m).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 253
Offline Offline

Příspěvků: 1701


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 11.08.2010, 22:39 »

Uzemenia nechám nezávislé od uzemnenia ekpipotenciálnej svorkovnice. Zemniče oboch sú dostatočne ďaleko (8-9m).
Pokud to uděláte, dopadnete třeba takto:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
Pokud máte nasazen SPD typ 1, dojde v případě nárůstu napětí na zemniči, k zapálení jiskřiště na SPD typ 1.
PS: Pokud toto neobsahoval váš zmiňovaný projekt, musí být starší než já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 17


« Odpověď #8 kdy: 12.08.2010, 07:21 »

Projekt je zo septembra 2007. Typ, bezpečné vzdialenosti, nič také v projekte nemám. Ako som písal vtedy som tomu nevenoval pozornosť, až teraz zisťujem, že ten projekt je odfláknutý.
Čo sa týka toho prepojenia uzemnenia bleskozvodu s uzemnením EPS. Stále vo mne hlodá červík pochybností, že takto si privediem do domu, pri údere blesku ,vysoké napätie.
Dakde som čítal, že pokiaľ sú tieto zemniče vzdialené viac ako 5m, nie je nutné ich prepájať. U mňa to bude oveľa viacej.
Ak by som sa predsa len rozhodol ich prepojiť, nemusím ísť s vodičom do EPS, stačí sa v zemi napojiť na pásovinu vedúcu k zemneniu EPS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 22
Offline Offline

Příspěvků: 549


« Odpověď #9 kdy: 12.08.2010, 08:25 »

Dakde som čítal, že pokiaľ sú tieto zemniče vzdialené viac ako 5m, nie je nutné ich prepájať. U mňa to bude oveľa viacej.
Myslím, že hranica 5 metrov sa týka prepojenia dvoch sústav, a nie častí jednej sústavy.

Citace
Čo sa týka toho prepojenia uzemnenia bleskozvodu s uzemnením EPS. Stále vo mne hlodá červík pochybností, že takto si privediem do domu, pri údere blesku ,vysoké napätie.
Je zlé robiť odborné rozhodnutia na základe neurčitých pocitov a je rovnako nepríjemné mať strach z vlastného bleskozvodu.

V inej stavbárskej diskusii som tento názor často počul. Bola by to dobrá téma na článok určený pre svojpomocných staviteľov rodinných domov. Sú to technicky premýšľajúci ľudia, musia na mieste riešiť problémy mnohých profesií a to prepojenie na EP svorkovnicu naozaj vidia ako cestu blesku z hromozvodu do domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 25 dotazů.