Autor Téma: Môže bleskový prúd v základovom zemniči poškodiť základy?  (Přečteno 17351 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 02.08.2010, 00:02 »

Pýtali sa ma na môj názor a mne to pripadá ako mýtus. Vraj od akého zemného odporu hrozí deštrukcia základových pásov? Je na tom niečo pravdy?

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2010, 23:08 »

Ano, pokud základový zemnič v betonu nebude alespoň tak špatný jak popisuje norma, hrozí díky jiskření, že se vlhkost okamžitě změní na páru a tak beton exploduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.08.2010, 08:24 »

Ano, pokud základový zemnič v betonu nebude alespoň tak špatný jak popisuje norma, hrozí díky jiskření, že se vlhkost okamžitě změní na páru a tak beton exploduje.
Na hotovom zemniči sa dá premerať asi len zemný odpor. Stačí, ak v tomto jednom parametre splní normu, aby sa nebolo treba báť explózie ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.08.2010, 14:10 »

A právě proto se podle jisté "domažlické teorie" svod k zemniči nepřipojuje, aby blesk zemnič nepoškodil...

Jestli se tady před časem někdo ptal co se děje s bleskem v zemi, já se ptát "co se stane s bleskem nad zemí, když nemá vodivou cestu dál"?



* IMG_3146u.jpg (287.34 KB, 768x1024 - prohlédnuto 831 krát.)

* IMG_3147u.jpg (281.65 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1109 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 03.08.2010, 15:14 »

 Mrknutí Konečně vím, co to je izolovaný, ve významu nikam nevedoucí svod  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
J.Patúc
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2010, 16:24 »

A právě proto se podle jisté "domažlické teorie" svod k zemniči nepřipojuje, aby blesk zemnič nepoškodil...

Jestli se tady před časem někdo ptal co se děje s bleskem v zemi, já se ptát "co se stane s bleskem nad zemí, když nemá vodivou cestu dál"?
Blesk zostáva v plazmovom stave pokial nenajde zvod do zeme.
Dostatočný potencialový spád udržuje výboj v plazmovom stave, ktorý je velmi nebezpečný pri prieniku blesku do budovy pri tzv. dostatočnej vzdialenosti .
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.08.2010, 17:23 »

Zdravim, prosim odborniky o radu, jake je spravne provedeni zakladoveho zemnice pri stavbe zakladu domu.

a) Umistit zakladovy zemnic na dno zakladove spary, obsypat sterkem (10 cm) a na to betonovat zakladove pasy. Zemnic je pak ve sterku (nizsi riziko poskozeni zakladu pri blesku?).

nebo

b) Nejprve zakladovou sparu vysypat 10 cm sterkem, na to polozit zakladovy zemnic a to pak zalit maltou. Zemnic je pak zality v betonu (vyssi riziko poskozeni zakladu pri blesku?).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2010, 17:33 »

Základovou spáru si můžete vysypat čím chcete, ale zemnící pásek se do ni nepokládá. Správné řešení je takové, že se pásek upevňuje do distančních držáků, které drží pásek ve svislé poloze nade dnem výkopu. Pak je pásek rovnoměrně zalit betonem a tím je zamezeno nechtěným přechodům beton - zemina, při kterých je pak pásek vystaven účinkům koroze.
Distanční držáky vyrábí firma DEHN pod katalogovými čísly 290 001 distanční držák zalomený a 290 002 distanční držák rovný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.08.2010, 17:35 »

  Mrknutí  Konečně vím, co to je izolovaný, ve významu nikam nevedoucí svod  Mrknutí
Ne ne pane Doležal, vedení pokračuje přece provázkem....
A když ten blesk letěl takovou dálku vzduchem a pokračoval-li svodem dolů, tak ten kousek do země už zvládne po provázku v pohodě.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.08.2010, 17:40 »

u strojeného základového zemniče. Projektant navrhnul, aby na dno základu bylo vysypáno štěrkové lože 20cm a do středu lože byl uložen pásek FeZn a to na ležato. Vývod na HOP chyběl a hromosvod jen dva svody.

Dovolim si poprosit o radu, v projektu mam resen zakladovy zemnic jen obecne, ani ne tak podrobne, jak je uvedeno vyse a rad bych se dovzdelal, jak to ma opravdu byt.

Ten pasek by tedy mel byt ulozen v zakladove spare pred vysypanim sterkem nebo naopak polozen az nahoru na sterk, aby byl zalit betonem? Nastojato? Opravdu jsou potreba pasky vest trojmo?

K hromosvodu - domek 100m2 zastavena plocha, dve nadzemni podlazi, strecha stanova, krytina taska - k tomu jeden svod ze strechy nestaci, jinymi slovy, hromosvod na strese potrebuji rozdelit a vest do zeme ve vice svodech?


Přesunuto z diskuse, do které to vůbec nepatřilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.08.2010, 17:55 »

To: Tomek

Máte na to projekt, anebo si to zrovna sám projektujete? ČSN EN 62305-3 máte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.08.2010, 18:16 »

Nehledě na to, že jsem Tomkovi již odpověděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.08.2010, 20:44 »

Dekuji za odpoved. Projekt mam, ale je to v nem prave jen obecne, ze pod zd bude zemnici pasek, to je cele, takze si detaily dohledavam a snazim se v tom vzdelat, aby me machri na stavbe neodbyli kdyz si budou chtit zkratit praci nebo nekde usetrit. Prosim jeste o radu ohledne toho pasku trojmo (prispevek p. Jakubcika) - tri pasky vedle sebe? (jaky je duvod, kdyz jeden prorezne, aby byla rezerva?)

K hromosvodu - precetl jsem si tu diskuse o tom, jestli hromosvod ano nebo ne, sam jsem ho v projektu prosazoval, jinak by tam nebyl. Mam ale nejasno v tom, jak p. Jakubcik pise o vice svodech. Domek je maly, 100m2 zastavena plocha, i tak je potrebne hromosvod ze strechy do zeme ve vice svodech? Staci dva protilehle rohy domu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 03.08.2010, 20:58 »

O zemniči píše ČSN EN 62305-3 nebo ČSN 33 2000 -5-54.
Mrkněte se sem : http://www.kniska.eu/kniska/tipy_triky_pdf
Kontkrétně Tipy Triky 16.
Koukám, že stavíte podle dokumentace dle Vyhl. 499/2006 Sb. Příloha 1, ale to je dokumentace pro stavebí povolení či ohlášení, tudíž neobsahuje detaily jako podle Přílohy 2.
Taky se na www.kniSka.eu mrkněte na animace, zrovna ta o zemniči je nejdelší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.08.2010, 23:05 »

Dekuji, skvela pomoc, presne toto jsem potreboval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze blesk předpovědět?
 Co říkáte na blesk vysokorychlostní kamerou?
 Jsou po úderu blesku do hromosvodu znatelné stopy průchodu bleskového proudu?
 Jak se rozdělí bleskový proud při přímém úderu blesku do jímače?
 Co představuje poměr T1-doba čela a T2- doba půl týlu dle ČSN EN 62305-1 ?
 Opravdu může měřicí přístroj simulovat blesk?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Jak spočítat napětí od blesku působící na plavce?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Sejmul chlapíka blesk opravdu?
 Čo znamená údaj 8/20 μs alebo 10/350 μs?
 Znáte zařízení k monitorování události na hromosvodu?
 Jak vzniká kulový blesk?
 Odvede hromosvod na sile výboje ze svého okolí a ochrání tak blíže stojící dům?
 Je možné nepoznat zásah blesku do svého těla?
 Kolikrát podle vás udeřil blesk do Strahovského kláštera za 12 měsíců?
 Teslův transformátor umí i hudbu!
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 JSS: Bleskový proud má být sveden bez nežádoucích následků
 Tvorba bleskových kanálov a priestorové vyrovnanie nábojov
 Opravdu kulový blesk nebo dobrá fotomontáž?
 Jak funguje a kde se používá počítadlo úderů blesku?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Je možné aby po úderu blesku do smrku nedošlo k destrukci tohoto stromu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.