Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Je halogenová žárovka ohmická zátěž?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je halogenová žárovka ohmická zátěž?  (Přečteno 2919 krát)
Zach


Email
« kdy: 28.07.2010, 10:56 »

Omlouvám se za hloupý dotaz ale rozhodil mne manuál od komunikátoru pro GSM ovládání. Výtobce píše že lze připojit spotřebiče:
odporová zátěž max. 2,5A / 250V AC
indukční (kapacitní), žárovková zátěž max. 0,5A / 250V AC
Měl jsem za to že žárovky - i halogenové jsou ohmická zátěž. Otázka je zda k tomu mohu připojit 150W halogenovou vanu nebo zda to bude chtít stykač?
 
#117#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2010, 14:21 »

Zkuste si změřit ohmmetrem, jaký odpor má vlákno té 150W halogenky za studena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek2752


Email
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2010, 16:57 »

Kolega Tomáš Fuk jen naznačil.
Pokud nebylo vše jasné, dovolím si pokračovat. Žárovka, která při svícení odebírá 0,5A, si při sepnutí kontaktu vlivem podstatně menšího odporu vlákna za studena vezme přiměřeně více proudu. A to je právě ten okamžik kdy kontakt nejvíce trpí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2010, 21:44 »

Až tak dramatické to s tím "rozběhovým proudem" u žárovek není.
Žárovky jsou všeobecně považovány za ohmickou zátěž.
Samozřejmě není vhodné zatěžovat kontakty až na hodnotu udávanou výrobcem, raději bych je zatížil na max. 3/4 udávané hodnoty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2010, 22:14 »

Až tak dramatické to s tím "rozběhovým proudem" u žárovek není...

Záleží na tom, čemu se říká dramatické.
Nelenil jsem a šel přeměřit odpor za studena u halogenky 230V/40W s paticí G9.
99 ohmů, čili rozběhový proud 2,3 A. Nelenil jsem dále, a u klasické 40W žárovky s paticí E27 jsem naměřil dtto. (obojí byly nové nepoužité výrobky Osram).
Výrobce toho komunikátoru má k tomu omezení na 0,5 A jmenovitého proudu žárovky velmi dobrý důvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 28.07.2010, 23:37 »

I normy na to pamatují.
Neinduktivní zátěž (odpory) AC-1
Žárovková zátěž AC-5B
Pro úplnost, jedná se o kategorie spínání pro stykače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Václav 3


Email
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2010, 09:38 »

Nelenil jsem a šel přeměřit odpor za studena u halogenky 230V/40W s paticí G9.
99 ohmů, čili rozběhový proud 2,3 A. Nelenil jsem dále, a u klasické 40W žárovky s paticí E27 jsem naměřil dtto. (obojí byly nové nepoužité výrobky Osram).

Tomuto jevu se říká nelineární voltampérová charakteristika žárovky a lze ho využít ke stabilizaci proudu v obvodu. Dříve (před nástupem speciálních IO pro nabíječe) se žárovkou v serii stabilizoval proud při nabíjení článků NiCd a např. výrobce telefonních přístrojů TESLA Stropkov používal asi před 20 léty žárovičku 12V 100mA v hovorovém obvodu aut. tel. přístrojů řady Ds a Es ke stabilizaci smyčkového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zach


Email
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2010, 11:16 »

Díky. Takže asi bude rozumnější tam ten stykač dát, že? Sojí míň než nový komunikátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 29.07.2010, 11:24 »

Varistor by nešel? Chránil by nejen komunikátor, ale prospěl by i žárovce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #9 kdy: 29.07.2010, 11:36 »

Varistor by nešel? Chránil by nejen komunikátor, ale prospěl by i žárovce.
Termistor, ne varistor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 29.07.2010, 12:03 »

 blboune  To mi dělá kamoš z Německa a mám strach, že lepší to nebude
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #11 kdy: 29.07.2010, 12:15 »

Zkus nějakého přítele z Moravy, např. Veltlín.  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 186


Nejhorší když vás to baví


Email
« Odpověď #12 kdy: 30.07.2010, 18:40 »

Další nebezpečí je při tom kdy žárovka blikne naposled. Určitě bych tam ten stykač dal. U reflektorů v divadle 1000W 230V se nám stává, že odejde trubičková pojistka na stmívači, spínací triak a ještě vybaví jistič B16. Není to pravidelné, ale stává se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #13 kdy: 30.07.2010, 19:33 »

U reflektorů v divadle 1000W 230V se nám stává, že odejde trubičková pojistka na stmívači, spínací triak a ještě vybaví jistič B16.
To jsou lineární halogenky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 186


Nejhorší když vás to baví


Email
« Odpověď #14 kdy: 30.07.2010, 20:07 »

Ne, paticové specialy pro jevištní osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.