Halogenová žárovka je odporová zátěž - ale nelineární !
Na SOU elektro jsme počítali proud tekoucí 100W žárovkou (220V) a ten vyšel při svícení asi 0.5A . Potom jsme počítali nárazový proud tj. proud při zapnutí 220V a studeném vláknu žárovky (nikoliv při její pracovní teplotě 2000°C) a ten byl asi 10A (po dobu asi 0.1 sec , než se vlákno zahřeje).

Můžete si to snadno ověřit skleněnou trubičkovou pojistkou . Prac. proud u 150W je asi 0.65A a dejte si pojistku 2.5A (F nebo T) . Pokud se výpočty nemýlí, pojistka dlouho funkční nebude ...
Při 150W rampě vám výrobce zařízení určitě neuzná reklamaci spálených kontaktů relé . (zeptejte se přes @ )
Doporučuji nějaké 15A relé na 230V ac (např. GMe RELEF4061-AC230 za 150Kč) nebo SSR .