Musím u novostavby RD zvednout hodnotu hlavního jističe ze současných 3x25A na 3x32A, elektrikář mě tvrdí že to musí být,
ale nějak mu nevěřím,proto se chci ještě ujistit u odborníků :-)
Celý dům bude vytápěn do podlahového topení el. kotlem Protherm 14kW,
dále bude v domě ohřev TUV přes solární panely a zásobníkem vody s topnou tyčí 4kW,
sklokeramická varná deska - cca 7kW,
el. trouba do 4kW a ještě domácí vodárna 2kW.
U kotle je psáno že by měl mít maximální odběr jednou fází 23A a jistič 25A.
#105#
Opět tvrdím, a tvrdit budu, že 95% RD vystačí s 3x25A.
Je to hlavně o tom, jak je ten elektrokotel regulován. Tepelné ztráty domu jsou zcela jistě minimálně poloviční co výkon toho elektrokotle. Ten elektrokotel je výkonově hóódně předimenzován, jeho plný výkon (14kW) naskočí jen za situace, kdy budete barák roztápět ze studeného stavu - pak skutečně hrozí riziko, že 3x25A zkrátka nepostačí.
Nasadil bych přednostní relé, které by odepínalo potřebnou část výkonu elektrokotle v případě, že by se zapnul jiný tepelný spotřebič. V 90% provozní doby ten elektrokotel pojede stejně na menší než třetinový výkon.