Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?  (Přečteno 32542 krát)
MirekSek
« kdy: 25.07.2010, 14:00 »

Musím u novostavby RD zvednout hodnotu hlavního jističe ze současných 3x25A na 3x32A, elektrikář mě tvrdí že to musí být,
ale nějak mu nevěřím,proto se chci ještě ujistit u odborníků :-)

Celý dům bude vytápěn do podlahového topení el. kotlem Protherm 14kW,
dále bude v domě ohřev TUV přes solární panely a zásobníkem vody s topnou tyčí 4kW,
sklokeramická varná deska - cca 7kW,
el. trouba do 4kW a ještě domácí vodárna 2kW.

U kotle je psáno že by měl mít maximální odběr jednou fází 23A a jistič 25A.



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2010, 14:08 »

Musím u novostavby RD zvednout hodnotu hlavního jističe ze současných 3x25A na 3x32A, elektrikář mě tvrdí že to musí být,
ale nějak mu nevěřím,proto se chci ještě ujistit u odborníků :-)

Celý dům bude vytápěn do podlahového topení el. kotlem Protherm 14kW,
dále bude v domě ohřev TUV přes solární panely a zásobníkem vody s topnou tyčí 4kW,
sklokeramická varná deska - cca 7kW,
el. trouba do 4kW a ještě domácí vodárna 2kW.

U kotle je psáno že by měl mít maximální odběr jednou fází 23A a jistič 25A.


To máte nějakého vzpurného elektrikáře!
Co ho vede k tomu, že se nedrží projektu? Vždyť v projektu taková informace je spočítaná a elektrikář nemá důvod projektu nevěřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
MirekSek
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2010, 14:23 »

Bohužel projekt na elektriku nějak není - původně mělo být řešeno topení plynem,ale vzhledem k obtížnostem s provedením přípojky plynu jsme se v průběhu výstavby rozhodli pro použití elektrického kotle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2010, 14:30 »

No tak to by jste měl začít projektem.  podivej V projektu bude vše spočítáno a vyhnete se problémům že si v zimě budete muset vařit kafe na plynové bombě, protože při současném provozu kotle, varné konvice a spláchnutí na záchodě a následnému spuštění vodárny nastane výpadek hlavního jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.07.2010, 14:30 »

Tak patrně elektrikáři věřte.
Elektrikář, který provádí elektroinstala ci nemá za úkol instalaci navrhovat a dimenzovat.
Z dobré vůle vám sděluje svůj odhad. Ale řešit projekt přes diskuse to je šílenost!

Tady si poslechněte rozhovor, z kterého vám bude patrný správný postup.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Antonín ŽIBRITA
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.07.2010, 17:53 »

Skutečně jak všichni doporučují, obraťte se na projektanta, on posoudí na jakou hodnotu je třeba zvýšit hlavní jistič RD.
Porojektant vám může také navrhnout reguaci pomocí přednostních relé, které například omezí výkon kotle, když vaříte. A tím se nemusí např. Zvyšovat hlavní jistič.
Proto - obraŤte se na projektanta ve Vašem okolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 25.07.2010, 18:31 »

Předpokládám tarif 20h NT + 4h VT. Zde nevidím v zimě nějaké možnosti regulace přednostním relé. Úplně stačí ta 1h vypnutí topení.
Záleží jak odpovídá výkon kotle tepelným ztrátám objektu. Pokud není výkon kotle předimenzován, při jističi 25A byste při pořádném mrazu v zimě, museli mít k obědu něco ze studené kuchyně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #7 kdy: 25.07.2010, 22:50 »

Návrh elektrikára zvýšit hodnotu hlavného ističa na 3x32A je podľa toho odberu spotrebičov čo píšete na mieste.
ALE
Treba ísť za vaším projektantom a povedať mu o zmene z plynového vykurovania na elektrické,tím pádom to on celé prepočíta podla skutočného stavui a príde k výsledku že 3x25A asi nebude postačovať a navrhne hl.istenie 3x32A ale budete to mat doložené výpočtami  podivej ak tomu vášmu elektrikárovi neveríťe Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.07.2010, 23:13 »

Když tak čtu tady ty příspěvky, tak jenom šílim. Co odpověď, to jiná rada...
Pánové, přemýšlíte někdy nad odpověďmi?
Dle popisu, na co se tazatel ptá, je dle mne jasné, že šetřil na projektu a má pouze plány pro stavební povolení, kde mu dělal plány topení známý topenář, co dělá projekty dle 50-20let starých norem, neboť počítá s tím, že co je na zdi, to patří i do podlahy. PÁNOVÉ, DO PODLAHY 14kW? To by musel být zámek i s podhradim....
Tady neradim, dle mne je to nějaké podivné...
Sklokeramická deska 7kW? To bude vývařovna?
Trouba 4kW? To budou asi skauti na prodej koláčků aby jich  upekli hóóódně...
Vodárna 2kW? Čerpat budeme z podhradí?
Nehledě na to, že normálnímu domu stačí na ohřev TUV cca 2kW, tak tady máme 4kW, ale i tak jim musíme pomoct solárníma panelama...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.07.2010, 06:45 »

Celý dům bude vytápěn do podlahového topení el. kotlem Protherm 14kW,
dále bude v domě ohřev TUV přes solární panely a zásobníkem vody s topnou tyčí 4kW,
sklokeramická varná deska - cca 7kW,
el. trouba do 4kW a ještě domácí vodárna 2kW.

14+4+7+4+2=31kW

jistič 3x25A = 17kW
jistič 3x32A = 22kW

Ano vašemu elektrikářovi bych moc nevěřil, pokud bude dům plně obydlený a využívaný, bude jistič 3x32A hodně na hraně, spíše málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
IM
« Odpověď #10 kdy: 26.07.2010, 09:22 »

Ano vašemu elektrikářovi bych moc nevěřil, pokud bude dům plně obydlený a využívaný, bude jistič 3x32A hodně na hraně, spíše málo.
Na druhou stranu je potřeba dodat, že pro určení velikosti jističe není možné vycházet ze součtu instalovaných výkonů.
Vhodné by bylo například porovnání s obdobným provozovaným domem (pokud existuje) nebo výpočet od kvalifikovanéh o člověka, který by zohlednil i skutečný potřebný výkon navrženého topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.07.2010, 09:57 »

Poměrně jednoduše lze spočítat, že elektrokotel 14 kW bude při plném provozu odebírat přibližně 20A. Pokud tedy bude hlavní jistič 3x 25A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde.
Návrh na hlavní jistič 3x 32A mi tedy připadá oprávněný a rozumný.
A i tak bude nutné dbát na rovnoměrné zatížení jednotlivých fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 26.07.2010, 10:39 »

PÁNOVÉ, DO PODLAHY 14kW? To by musel být zámek i s podhradim....

Kdepak, jenom taková malá chaloupka cca 300 m2 vytápěné plochy (jedná se o novostavbu, tedy nejspíš na hranici NED),  s rozpočtem bratru 5-10 mega. Do toho se už pochopitelně nevejde pár tisíc za úpravu projektu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 26.07.2010, 16:14 »

Tomáši  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 26.07.2010, 20:32 »

Na druhou stranu je potřeba dodat, že pro určení velikosti jističe není možné vycházet ze součtu instalovaných výkonů.
Vhodné by bylo například porovnání s obdobným provozovaným domem (pokud existuje) nebo výpočet od kvalifikovanéh o člověka, který by zohlednil i skutečný potřebný výkon navrženého topení.

Máte pravdu, navíc jsem sečetl jablka a hrušky  ajoooo ale i tak, vezmeme-li v úvahu že vysavač dnes má ke 2kW běžně, varná konvice, MW trouba... Na ty příkony je 3x32A na hraně. Samozřejmě nejlepší je to vyzkoušet praxí  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
halik
« Odpověď #15 kdy: 31.07.2010, 10:50 »

Musím u novostavby RD zvednout hodnotu hlavního jističe ze současných 3x25A na 3x32A, elektrikář mě tvrdí že to musí být,
ale nějak mu nevěřím,proto se chci ještě ujistit u odborníků :-)

Celý dům bude vytápěn do podlahového topení el. kotlem Protherm 14kW,
dále bude v domě ohřev TUV přes solární panely a zásobníkem vody s topnou tyčí 4kW,
sklokeramická varná deska - cca 7kW,
el. trouba do 4kW a ještě domácí vodárna 2kW.

U kotle je psáno že by měl mít maximální odběr jednou fází 23A a jistič 25A.



#105#


Opět tvrdím, a tvrdit budu, že 95% RD vystačí s 3x25A.

Je to hlavně o tom, jak je ten elektrokotel regulován. Tepelné ztráty domu jsou zcela jistě minimálně poloviční co výkon toho elektrokotle. Ten elektrokotel je výkonově hóódně předimenzován, jeho plný výkon (14kW) naskočí jen za situace, kdy budete dům roztápět ze studeného stavu - pak skutečně hrozí riziko, že 3x25A zkrátka nepostačí.
Nasadil bych přednostní relé, které by odepínalo potřebnou část výkonu elektrokotle v případě, že by se zapnul jiný tepelný spotřebič. V 90% provozní doby ten elektrokotel pojede stejně na menší než třetinový výkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 31.07.2010, 16:20 »

Nasadil bych přednostní relé, které by odepínalo potřebnou část výkonu elektrokotle v případě, že by se zapnul jiný tepelný spotřebič. V 90% provozní doby ten elektrokotel pojede stejně na menší než třetinový výkon.

Zdaleka nejčastěji se používají kotle Protherm Rejnok. Regulace výkonu je možná pouze ručně. Zásah do vnitřního zapojení - ztráta záruky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #17 kdy: 31.07.2010, 20:05 »

TO: halik
V případě že tazatel vytápí obytnou plochu 300 m2, tak mu třetina výkonu elektrokotle nebude stačit.
 nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.