Mám rodinný dům z padesátých let, kde byl proveden rozvod TN-C. Z důvodu tekoucího bojleru na 230V (2000W) byl vyměněn za nový stejných hodnot. Pro spínání původního bojleru byl použit třífázový mechanický spínač opatřený doutnavkou mezi L1 a L3. Do spínače byly dovedeny tři vodiče a zapojeny modrý na L1, hnědý a zeleno/žlutý přes zemnící svorku spínače.
(Bojler byl později než samotná výstavba, protože ostatní rozvody jsou v hliníku a všechny kabely bez rozdílu mají černý oplet.)

Bojler jsem odpojil a stejně tak jsem odpojil spínač. Při kontrole jsem zjistil, že fáze je opravdu na modrém přívodním vodiči a byly zaměněny barvy, nicméně po odpojední přívodu přestaly svítit světla a jít spotřebiče, které jsou na stejném jističi - okruhu (bohužel i elekřinu dělali prarodiče svépomocí). Ve všech zásuvkách je fáze i na PEN, stejně tak i na zelenožlutém vodiči přívodu k bojleru. Jedině fáze není na hnědém vodiči pro přívod k bojleru.
Pokud propojím zpět na přívodu k bojleru hnědý vodič se zelenožlutým, opět vše funguje.
Zajímal by mě váš názor co by mohlo být špatně?

Ps. Nyní vše odpojeno a čekám na elektrikáře, bohužel má dovolenou.  Smutek

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.07.2010, 14:56 »

V této situaci je opravdu nejlepší počkat na elektrikáře. Tento svépomocný guláš je nejrozumější na místě dohledat, ujasnit si, co po které žíle teče a co tam má téct, a pak teprve lokalizovat závadu.

Řešit tento konkrétní problém zde by bylo spíše o spekulacích.


(Bojler byl později než samotná výstavba, protože ostatní rozvody jsou v hliníku a všechny kabely bez rozdílu mají černý oplet.)

Pomalu si založte stavební spoření na rekonstrukci elektroinstala ce, protože možná si to ani neuvědomujete, ale sedíte na časované bombě  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.07.2010, 20:56 »

to me tsk prijde ze to delal nekdo kdo o elektrice vi ze kope a nini videt... Barva neberva nejak to spojim a ono to bude fungovat.

Ale premyslel jse o tom co rikal kolega Radek Cerveny...Vybr at prasatka a stavebka a provest rekonstrukci.. .mohlo by dojit k tragedii
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.07.2010, 22:44 »

Üměl bych si představit, že po odpojení bojleru došlo k rozpojení PEN vodiče pro zbytek okruhu.
Dokud to člověk nevidí na vlastní oči, je težké dělat nějaké závazné závěry a rozhodnutí, ale tohle je opravdu na řešení, které tu již doporučil někdo jiný - elektrikář a rekonstrukce rozvodů!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2010, 00:38 »

Elektroinstala ce nesplňuje ani požadavky z doby výstavby domu, protože i tehdá se přívod pro boiler dělal samostatný a samostatně jištěný.

Jak již napsali kolegové přede mnou, situace je kritická a dá se předpokládat i to, že máte někde uhnilý vodič PEN (u hliníkových rozvodů velice časté) a ochranné pospojování boileru na kovové potrubí ho do výměny nějakým způsobem nahrazovalo.

Stav elektroinstala ce je nutné zkontrolovat odborníkem, nejlépe RT a závady odstranit, nečekejte na elektrikáře na dovolené, jde o život Vašich blízkých. S rekonstrukcí rozvodů také neotálejte.

P.S. zejména pro mladší kolegy: Rozvody udělané jednou barvou vodiče byly důsledkem nedostatku materiálu celkem běžné ještě v 70. létech a někdy nebyly vodiče ani černé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.07.2010, 10:52 »

P.S. zejména pro mladší kolegy: Rozvody udělané jednou barvou vodiče byly důsledkem nedostatku materiálu celkem běžné ještě v 70. létech a někdy nebyly vodiče ani černé.
Ještě je jedna možnost - že "stavebník" se nějak dostal k nějakým zbytkům kabelů (za komančů to zas taková vyjímka nebyla) a s pomocí nějakého "lidového všeuměla" to zapojili, aby to fungovalo, protože "tomu proudu je jedno, jakou barvu má izolace"...
Znám takové "úspory" a nápady...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Kahánek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.07.2010, 18:25 »

Přesně jak bylo výše napsáno, kabel na rozvody určitě nebyl koupený, naskytla se příležitost v nějakém podniku ho odvézt, tak se odvezl, barva nebarva a zapojení o tom už raději nemluvím. Nebyly peníze takže prarodiče to lepili jak mohli. Škoda že jsem nikdy nevyfotil tu krásnou dubovou desku a na ní pojistky a kabely různě provrtané skrz ní.... atd.  Úsměv
Musím ale říci, že původní bojler pro přízemí měl samostatné jištění a pěti žilový přívod.
Bohužel pro první patro už nikdo nic nenatáhl, jak se tam později zřizoval.

K tomu stavebnímu spoření plně souhlasím. Dnes už je vyměněný hlavní přívod, hlavní rozvodná skříň ve které je i elektroměr a hlavní jistič. (Bohužel vše muselo být dohromady a tak rozvaděč od fy Hager to legantně vyřešil - má rozdělené jednotlivé pole).
A stejně tak je nachystáno asi kolem sedmi set metrů nových kabelů, které se postupně mění, vzhledem k tomu, že ale bojler je pro velmi staré prarodiče, jakékoli zásahy jsou velmi komplikované.. .....
Nicméně jde o život, takže na tu výměnu taky dojde.....!
Ještě ale musím uvést k ochrannému pospojování, že sice byl vyveden drát drát od kovové konstrukce a potrubí ( modrý  Škleb),  ale v bojleru nakonec byl někým zase odpojen...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.07.2010, 23:16 »

Boiler asi dělal zem nebo byla spojena těmi dvěma vodiči. nezbývá nic jiného než se obrátit na elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 12.07.2010, 08:48 »

Ještě je jedna možnost - že "stavebník" se nějak dostal k nějakým zbytkům kabelů (za komančů to zas taková vyjímka nebyla) a s pomocí nějakého "lidového všeuměla" to zapojili, aby to fungovalo, protože "tomu proudu je jedno, jakou barvu má izolace"...


Nejen lidová tvořivost, ale také práce "odborných firem" a různých "údržbářských čet".

Dá se předpokládat, že těžko někdo dělal svépomocí elektroinstala ci na škole o dvaceti třídách (že by fyzikář se školníkem?). Všechny zásuvkové rozvody Cu 2,5 qmm, černá izolace, na vodiči PEN žlutá pozor návlačka, rok rekonstrukce 1974 až 75.

Znárodněný dům o pěti bytech v péči OPBH: rekonstrukce elektroměrného rozvaděče a přívodů do bytů, rozvody v bytech ponechány v původním stavu (hadrové dráty Cu 1 až 1,5 qmm a dodělky ze všeho možného). Přívody do všech bytů zhotoveny v husím krku z AY 6, zelená izolace, přesný termín rekonstrukce se tehdá po restituci nepodařilo dohledat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.