Autor Téma: Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?  (Přečteno 22796 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« kdy: 07.07.2010, 21:17 »

 Mám tu dotaz na odborníky hromosvodáře (bleskosvodáře  Mrknutí ). Jestli tento hromosvod už není "přepísknutý")? Včera jsem to potkal na dálnici v Německu. Budova jsou jen záchodky na dálnici. Na fotce to není moc dobře vidět, ale svody jsou na této straně budovy 2. Na druhé taktéž. Jasně neznám projekt ani žádnou dokumentaci, ale zdá se mě třeba zbytečné to pospojení oken.
Asi se na to koukají v německu tošku jinak než u nás. Nebo je to třeba nějaký vzorový domek na demstraci jak se to má dělat.
Zajímá mě názor odborníků přes ČSN 62305. Hlavně Honzy Hájka

#112#


* hromosvod.jpg (974.66 KB, 2848x2136 - prohlédnuto 3231 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.07.2010, 22:08 »

Asi se na to koukají v Německu tošku jinak než u nás.

V tom bude zakopán pes. Asi jejich ředitelství silnic a dálnic nepovažuje motoristy za obtížný hmyz, ale za klienty, kteří si zaslouží bezpečí při vykonávání potřeby, i kdyby jich přijel třeba plný autobus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #2 kdy: 07.07.2010, 22:32 »

V tom bude zakopán pes. Asi jejich ředitelství silnic a dálnic nepovažuje motoristy za obtížný hmyz, ale za klienty, kteří si zaslouží bezpečí při vykonávání potřeby, i kdyby jich přijel třeba plný autobus.

Souhlas. Soused má novej hromosvod a první co mě trklo do oka byly nepospojené plechové rámy střešních oken.A to jde kolem toho okna hned jímací vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.07.2010, 22:34 »

Spíš bych to viděl na vstřícné jednání vůči pojišťovně, která si výhodnost pojistky vymínila kvalitou všech možných opatření před škodou. Na západ od nás to docela dobře funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2010, 23:46 »

No přijde mi to spíše jako práce bez přesného projektu. Odhadem bych to navrhl tak s o 20% menší potřebou materiálu.
Jinak ty záchodky na dálnicích se podobným způsobem realizují dlouho, viz. KníŠka 2.0 kapitola 11.
www.kniska.eu/kniska
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.07.2010, 00:53 »

Třeba to má v případě války sloužit jako příruční muniční sklad. Nezapomeňte, jaký byl původní důvod budování dálnic v Německu  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.07.2010, 06:38 »

A není náhodou celá ta budova v ochranném pásmu toho vysílače, co stojí hned vedle budovy. Divil bych se, kdyby nebyl vysílač opatřen hromosvodem, když je budova hajzlíků zadrátovaná jak muniční sklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kopec03
« Odpověď #7 kdy: 08.07.2010, 06:54 »

A co teprve analýza rizik? Chce to používat jen trochu zdravého rozumu.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 08.07.2010, 08:07 »

Mě by zajímalo jak jsou okna připojeny-na co?
Plech na oknech "nulacelá nula nic" ,  dole Pb plech..?Plech je eloxován..? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.07.2010, 08:34 »

Podle nové normy 62305 je možné použít jako svod okapové roury?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 08.07.2010, 08:42 »

A není náhodou celá ta budova v ochranném pásmu toho vysílače, co stojí hned vedle budovy. Divil bych se, kdyby nebyl vysílač opatřen hromosvodem, když je budova hajzlíků zadrátovaná jak muniční sklad.

To je správná připomínka - neznáme ovšem místní specifika. Třeba se má ten stožár za rok zrušit... Lepší oddálený hromosvod si ale lze těžko představit.

Mě by zajímalo jak jsou okna připojeny-na co??
Podle nové normy 62305 je možné použít jako svod okapové roury?
Vy tam na okraji okapového žlabu nevidíte přicvakaný vodič? A svod schovaný za rourou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 08.07.2010, 09:01 »

Myslím, že v Německu stejně jako u nás, se dost malých staveb dělá odhlédnutím od nějakého vzoru, předpokládám, že u WC se projekt i technická zpráva moc přesně nevyjadřovali, tak to hromosvodář raději přehnal, než ošidil.

Tohle jsem nafotil v roce 2007, realizace byla cca 2005, možná dříve.
http://www.kniska.eu/x/pix/wc_dalnice/P1010001.jpg/view
http://www.kniska.eu/x/pix/wc_dalnice/P1010003.jpg/view
http://www.kniska.eu/x/pix/wc_dalnice/P1010002.jpg/view

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.07.2010, 09:06 »

Vy tam na okraji okapového žlabu nevidíte přicvakaný vodič? A svod schovaný za rourou?
Svisle vidím, vodorovně bude v okapovém žlabu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 08.07.2010, 11:53 »

Kdybyste jeli vlakem z Plzně na Cheb, dobře se dívejte na takové malé domečky vedle budov nádraží! Jak jsou malé proti výpravní budově, o co vyšší je zpravidla anténní stožár na budově a jak "poctivě" jsou na tak malém domečku hromosvody.
Ale možná na nich přece jen jednu "chybičku" najdete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2010, 13:18 »

Předpokládám, že to byla státní zakázka, tak se hromosvodáři rozhodli ten stát trochu pumpnout.  Smích

 U nás se to dělá trochu jinak.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 08.07.2010, 13:53 »

A co teprve analýza rizik? Chce to používat jen trochu zdravého rozumu.  Super!

Jaká myslíte, že je pravděpodobnos t, že v době letní bouřky se tam bude pod stříškou schovávat půlka osazenstva autobusu? To není kadibudka na zahradě.
Já bych nechtěl být ten, kdo na svou zodpovědnost prohlásí, že se tam bude vyskytovat jen sporadicky několik jedinců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 08.07.2010, 14:22 »

U oplechování těch oken si myslím, že jsou v ochranném úhlu hřebenového jímače a spojovat by se nemusely. Slouží asi jen jako světlíky. / nebo větráky  Super! / Vést svod okolo okna jen kvůli tomu, že ho pustím po okapu je nepříliš šťastné.
Vždy je to volba mezi dvěma zly. Přepětí odvedu nebo přivedu.

1. Spojím a vždy je tam zavlečeno
 - malý úder - nevadí
 - velký úder možný problém směrem do objektu

2. Nespojím  - pouze v případě mimořádného úderu může dojít k indukci na oplechování, potom už ale může být problém v kovových hmotách konstrukce obecně. Nabízela by se kompromisní varianta spojení přes jednoduché jiskřiště, něco na styl mezery 30cm dle staré normy. Pouze silný impuls se sám dočasně spojí se svodem.

Větší problém bych viděl v těch 3 ocelových stojinách nesoucích tu střechu. Není jasné zda a jak vůbec jsou uzemněny a chodit okolo nich za bouře...
Je možné, ža napřed bylo WC a potom vysilač...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 08.07.2010, 15:01 »

Větší problém bych viděl v těch 3 ocelových stojinách nesoucích tu střechu. Není jasné zda a jak vůbec jsou uzemněny a chodit okolo nich za bouře...

Možná se mýlím, ale odhadem mi přijde, že jsou v bezpečné vzdálenosti a bez souběhu s jímací soustavou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako najlepšie uložiť resp. upevníť AlMgSi drôt pri realizácii skrytého zvodu ?
 Je potrebný ochranný uholník bleskozvodu pri montáži zvodu k dažďovej rúre ?
 Lze používat metodu valící se koule k ochraně před bleskem vždy?
 Môže ísť zvod bleskozvodu po drevenom pilieri?
 Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?
 Jakym zpusobem udělat hromosvody na montované hale?
 Ako dodržať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu od DEVI káblov v odkvape?
 Jak může udeřit blesk do malého domečku schovaného mezi vyššími?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Co říkáte ne tento "projekt" hromosvodu?
 Jak je řešen hromosvod na AZ Toweru v Brně?
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak a pomocí jakých materiálů instalovat hromosvod na plechové střechy LINDAB?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Test: Kolik zemničů hromosvodné soustavy je špatných?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Je možné spojení dvou svodů do jednoho zemniče?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Musí mít prodejní stánek hromosvod?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 Je potrebný bleskozvod na drevenný prístrešok opretý o dom?
 Aký je váš názor na bleskozvod v tomto videu? Iný kraj iný mrav?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak ovlivní průchod proudu hromosvodem jeho funkci ?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?