| | |-+  Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?  (Přečteno 4695 krát)
Jan Kopecký
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 36



« kdy: 02.07.2010, 08:56 »

Je to sen nebo skutečnost? Neznám normu, která popisuje JÍMAČ V OCHRAnnÉM ÚHLU ANTÉNY. Asi málo čtu Jsem v rozpacích. A vy?  


* PB230134.JPG (988.45 KB, 1417x1063 - prohlédnuto 569 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3339

RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 02.07.2010, 09:16 »

PS: Na tom levém stožáru je pěkně udělána WiFi anténa na vrcholku.....bude provedena asi jako náhodný jímač... Škleb zle

Toto je typický příklad provedení  80% střech na panelácích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 203
Offline Offline

Příspěvků: 3112



« Odpověď #2 kdy: 02.07.2010, 10:13 »

Je to jednoduché:
1) hodně ušetřit při realizaci
2) mít hodně štěstí aby se blesk trefil jinam
3) dokázat to šikovně vyřešit přes pojišťovnu...

P.S. Právě mám na stole jeden Set Top Box, podle "stop" to asi bude "popelnicová záležitost".
Set Top Box stál necelou tisícovku. Kolik by stála kvalitní a účinná ochrana? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Jan Kopecký
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 36



« Odpověď #3 kdy: 02.07.2010, 10:30 »

Kolik Set Top Boxů je na společné anténě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 335
Offline Offline

Příspěvků: 4190



Email
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2010, 10:51 »

Právě mám na stole jeden Set Top Box, podle "stop" to asi bude "popelnicová záležitost".
Set Top Box stál necelou tisícovku. Kolik by stála kvalitní a účinná ochrana? 

Kdo si koupí tu nejlevnější sortu STB, a nemá na to připojeného nic dalšího, ten asi do ochrany neinvestuje. Volí zpravidla investičně nejlevnější variantu, a (budoucí) provozní náklady z myšlení vytěsňuje.

Kdo si koupí novou TV se zabudovaným DVB-T tunerem, nebo STB s hard diskem a vypalovačkou DVD, případně na ten samý koax má připojenu ještě druhou TV a PC, ten to asi bude vidět jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2250


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2010, 21:33 »

Ano, klasika na českých střechách. Něco to i vypovídá o kompetentnosti firem, co toto tvoří. Co se asi musí stát, aby se to změnilo. Další důvod pro větší represe, kontroly revizních zpráv a postihování firem, co vytvoří takovou nebezpečnou věc, jako je svod "hromosvodu" přímo do našich domovů.



Apropo, takovou normu neznám. Možná budu za blbce, ale klidně se nechám poučit. To víte, do "wifi školy " jsem nechodil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
petrweiss


Email
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2010, 07:34 »

... represe, postihy, kontroly ... revizní technici druhé kategorie a ti co je budou postihovat budou oberst revizáci  první kategorie ... a nad nimi ministersvo revizních techniků a pod jejich okny pár servilních elektrikářů ... to je fakt v tomhle hromosvodářským marastu to, co nám nejvíce chybí.

A k tématu. I osel vidí, že sloupek s anténou byl instalován v časové posloupnosti až po hotovém hromosvodu. A on jaksi dle staré normy funkci jímače plniti mohl. A ten malý nepotřebný jímací nebožák ... ? Nechme ho tam pánové v klidu dožít.

Ano, klasika na českých střechách. Něco to i vypovídá o kompetentnosti firem, co toto tvoří. Co se asi musí stát, aby se to změnilo. Další důvod pro větší represe, kontroly revizních zpráv a postihování firem, co vytvoří takovou nebezpečnou věc, jako je svod "hromosvodu" přímo do našich domovů.



Apropo, takovou normu neznám. Možná budu za blbce, ale klidně se nechám poučit. To víte, do "wifi školy " jsem nechodil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2250


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2010, 09:29 »

... represe, postihy, kontroly ... revizní technici druhé kategorie a ti co je budou postihovat budou oberst revizáci  první kategorie ... a nad nimi ministersvo revizních techniků a pod jejich okny pár servilních elektrikářů ... to je fakt v tomhle hromosvodářským marastu to, co nám nejvíce chybí.

A k tématu. I osel vidí, že sloupek s anténou byl instalován v časové posloupnosti až po hotovém hromosvodu. A on jaksi dle staré normy funkci jímače plniti mohl. A ten malý nepotřebný jímací nebožák ... ? Nechme ho tam pánové v klidu dožít.


Ano, to samozřejmě vidíme. Myslel jsem tu firmu, co tam postavila antény a nedotáhla to dokonce. Přece se po změně na střeše musí i upravit ochrana před bleskem. Pak taky někdo musí vykonávat na paneláku pravidelné revize. Takže zde vidím pochybení na několika stranách. Jinou otázkou je ovšem, jestli to v tom paneláku vůbec řeší a dělají nějaké revize. A jsme zase u projektů. Zřejmě černá stavba, bez projektové dokumentace.  Zlej

Nikdo nepsal o kastách RT. Od toho je zde stát, aby ohlídal dodržování ním stanovených zákonů a norem. Přečtěte si diskusi o TIČR.

A dožít toho ubožáka bych tam určitě nenechal. Naopak bych ho nechal řádně vyrůst, popřípadě mu ještě udělal pár bratříčků. Minimálně bych upozornil nájemníky (nebo družstvo), že to co se událo u nich, je velmi nebezpečné a že by to měli řešit. Hodně bych je varoval, ať si jsou vědomi všech těch rizik. Odpovědnost je na majitelích objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 117
Offline Offline

Příspěvků: 1093


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2010, 10:35 »

Citace
A jsme zase u projektů. Zřejmě černá stavba, bez projektové dokumentace. 
Nechceš přístě projekt na umístění prádelní šňůry a klepadla na koberce ? Co takhle raději namáhat hlavu? A nazývat to černou stavbou je poněkud přehnané. Máš možná pravdu, ale koho z majitelů domů to zajíma? Pojišťovna neřeší, zda se příčině škody dalo zabránit. Prostě a jednoduše platí. A dle statistik zase tolik úmrtí od úderu blesku do antény nebylo. Takže zbraně nemáš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
Stanislav Bartel
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 75



« Odpověď #9 kdy: 03.07.2010, 11:37 »

Jasná je příloha 2 normy 1390, kde je to i graficky znázorněno. Ovšem ruku na srdce, kdo ze zřizovatelů antén má vůbec anung o existenci tohoto ochraného pásma /pochopitelně jímače nikoliv antény/?, stejně jako provozovatel budovy. A zkuste dát do obchodního návrhu, že upravíte i jímací soustavu, proto-že antény nebudou v ochraném pásmu, budou výš a proto budou pouze spojeny s touto soustavou jako náhodný kovový předmět, což lze spíše považovat za ochranu před indukčními účinky. Investor s vámi pěkně vyběhne, protože to stojí další peníze a přímý úder blesku tady naposledy byl někdy kolem roku...., takže to není třeba. A je vymalováno, což vidíme všude na panelácích. Já jsem osobně rád, protože opravuji televize a elektroniku a kšeft je furt. Hlavně v létě když jsou bouřky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Brok
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 44



« Odpověď #10 kdy: 03.07.2010, 13:18 »

Vážení kolegové, protože mám pocit, že jsem již dlouho nepřispěl do diskuze tak si dovolím se s vámi podělit o radostnou událost. Jsa zatížen profesionální deformací, kudy chodím tudy čumím po střechách. A ejhle, v letošním roce se mi podařilo potkat již tři instalace oddálených hromosvodů na obytných objektech a dokonce všechny byly udělány dle EN ČSN 62305. Zdá se, že i nad Čechami se začiná blýskat na lepší časy. Přeji vám všem pěkné léto a pohodovou dovolenou.
Brok, Ž. Brod.


* DSC00622.jpg (213.3 KB, 439x780 - prohlédnuto 372 krát.)

* DSC00624.jpg (224.57 KB, 439x780 - prohlédnuto 327 krát.)

* odd_hromosvod_.jpg (338.96 KB, 596x832 - prohlédnuto 341 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Brok
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 44



« Odpověď #11 kdy: 03.07.2010, 13:59 »

Právě jsem si na netu přečetl info z plzeňského Deníku.cz.
Píší tam, že od letošního školního roku budou v elektotechnickém učilišti své žáky vyučovat přepěťové ochrany a jak je správně instalovat!
No řekněte sami, není dnes nějaký zvláštní DEN?
Možná, že to bude tím hicem.

Viz příloha v pdf.

* plzen_ucebna.pdf (174.97 KB - staženo 98 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
Zákon o zachování hmoty. Čím víc rozdám, tím víc dostávám.
*

Oblíbenost autora: 226
Offline Offline

Příspěvků: 3822


Odborná publicistika. Oblast elektroinstalace nn.

26163060 SKYPE+e-boss
WWW
« Odpověď #12 kdy: 03.07.2010, 15:25 »

Právě jsem si na netu přečetl info z plzeňského Deníku.cz.
Vláďo to jsi mohl vidět i zde.

Ukázka po kliknutí na obrázek!
Play

Reportáž se připravuje. Uvidíte na Elektrika.TV!


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

   VÍCE jsem ochoten prozradit  ZDE!
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3339

RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 03.07.2010, 18:43 »

Takové výukové centrum ! Palec vzhůru
Jak si pamatuji já ,tak o hromosvodech v praxi ani ve škole nebyla ani zmínka!Natož tak vidět názornou ukázku !



Citace
Já jsem osobně rád, protože opravuji televize a elektroniku a kšeft je furt. Hlavně v létě když jsou bouřky.
Špatně udělaný hromosvod na střeše s lesem antén,má i své plusové stránky-jak vidím... Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Rudolf Šála
*

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 345


Elektrikář silnoproud § 5


Email
« Odpověď #14 kdy: 03.07.2010, 19:21 »

Jestli něco takového existuje tak by mě zajímalo jak mohl u nás na střeše nikdo nainstalovat anténu na několik zahraničních tv stanic už za minulého režimu na cca 5ti metrovém stožáru když jímače mají cca metr?  Škleb
Nejspíš dědová práce ale vzhledem k tomu že jsme to nedávno demontovaly a že mu už bylo 70 let tak mu nemá cenu něco vyčítat.

Bohužel, na ''baráku'' mě čeká ještě hodně věcí po dědovy opravit... např. prodlužovák k cirkulárce  který má z obou stan vidlici ..  Hněv Byl to bohužel jeden z těch kutilu co se nebál pracovat na EZ....  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zaměstnanec, práce na sítích nn (občanská výstavba a malý průmysl).
Jinými slovy - silnoproudý slaboproudař :-D

Vyučený elektrikář silnoproud s § 5,
úspěšně dokončil maturitní nástavbu Úsměv
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.101 sekund, 23 dotazů.