Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.06.2010, 07:46 »

V blízkosti svodu hromosvodu (cca 50 cm) je vedena oplastovaná kovová trubka od solárního ohřevu vody. Bude postačující z hlediska ochrany před bleskem její spojení se svodem hromosvodu na horním konci a dole v zemi (po předchozím odstranění plastové vrstvy)? Oddálení trubky není v tomto případě řešitelné.

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.06.2010, 10:47 »

Rozumím tomu správně,  že ta solární trubka vede venkem, v souběhu se svodem hromosvodu, a to ze střechy až do země? Co Vás k takové instalaci vedlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.06.2010, 16:10 »

Ano, je to tak, byl jsem postaven před hotovou věc a nucen rozhodnout co s tím. I mně se to nelíbí, přemístit to údajne nejde a já nevím jak to nejlépe vyřešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.06.2010, 16:26 »

Tak to tedy usuzuji, že se jedná o solární ohřev pro venkovní bazén.
V tom případě bych doporučil, kromě popsaného spojení "nahoře" a "dole",  ještě zavést dolní konec hromosvodného svodu přímo do bazénu - pro případného plavce to vyjde nastejno a dům bude lépe chráněn  Škleb

Ale teď vážně. Nějaký náčrtek, včetně uspořádání stávajícího LPS, HOP a zemničů by nebyl?
Vždycky je lepší si bleskový potenciál do instalací nepustit, ale jestli to opravdu nejde, tak třeba nějaké únosné řešení dohromady dáme.

P.S. a nakonec se ukáže, až se spočítají náklady na ochranná opatření, že to potrubí přece jen přeložit jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.06.2010, 16:29 »

Odstraněním plastové vrstvy změníte zásadně parametry trubky, jak je navrhl její konstruktér.  dabel
Ale můžete se dotázat výrobce a konstruktéra té trubky, zda je to možné odstranit vnější vrstvu plastu a jak se změní její parametry.
Popsaná situace mě vede k dojmu, že je toto provedeno stylem  DODO, bez projektu.
Spíše bude schůdnější přeložit vedení trubek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 16.06.2010, 06:34 »

Citace
Popsaná situace mě vede k dojmu, že je toto provedeno stylem  DODO, bez projektu.
Spíše bude schůdnější přeložit vedení trubek.

Jak jsem viděl, tak takové solární systémy se dnes prodávají jako stavebnice, aby si je postavil každý sám..
Potom to vypadá tak jak to vypadá!
Jen dodavatel dá "papír" že to montoval a zprovoznil na dotace..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.06.2010, 12:47 »

Díky za Vaše reakce, vše se ale pohnulo trochu jinak. Jedná se o poměrně velkou stavbu z třicátých let – cca 8 byt. jednotek. Na střechu je nainstalována solární „baterie“ pro ohřev užitkové vody pro všechny byty. Zatím je to v řešení tak, že svod hromosvodu „přendají“ na jinou stranu domu, takže bude od solárních panelů i trubky s horkým médiem cca 8 m. Mám přesto pocit, že k dokonalosti něco chybí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 17.06.2010, 13:15 »

Zatím je to v řešení tak, že svod hromosvodu „přendají“ na jinou stranu domu, takže bude od solárních panelů i trubky s horkým médiem cca 8 m. Mám přesto pocit, že k dokonalosti něco chybí.
Zřejmě máte oprávněný pocit, že i když už nebude potrubí tím hromosvodem přímo ohrožováno, možnost přímého zásahu bleskem zůstává.
Kde a na kolika místech to potrubí vstupuje do objektu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.06.2010, 16:04 »

Potrubí vstupuje do budovy pouze v jednom místě a to je suterénním oknem pár cm na zemí – jde do suterénu, do kotelny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.06.2010, 17:02 »

Potrubí vstupuje do budovy pouze v jednom místě a to je suterénním oknem pár cm na zemí – jde do suterénu, do kotelny.
Pak ho na vstupu do kotelny spojte s místním ochranným pospojováním (pokud v kotelně je) a hlavně průřezem Cu min. 25 mm2 na HOP. Přizemnění na místní zemnič,  který tam jistě po demontáži svodu zůstane, také přijde vhod.
Pokud byste chtěl i ochranu toho potrubí proti poškození bleskem, asi nezbude než ho překrýt plechovým či drátěným žlabem, nahoře i dole vodivě spojit s potrubím a připojit na ten místní zemnič od demontovaného svodu.
A pak už zbývá jen zamyslet se nad ochranou kolektoru na střeše - asi bude třeba doplnit nějaký pomocný jímač ke stávající jímací soustavě na střeše. Pak už budete moci klidně spát, dokonce i v tom domě.

P.S. a co přechod potrubí přes okraj střechy? Okapový žlab? Atika? Je to místo v ochranném prostoru jímačů a dostatečně vzdálené od jímacího vedení a příp. okapového žlabu, spojeného s hromosvodem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.06.2010, 19:38 »

Pak ho na vstupu do kotelny spojte s místním ochranným pospojováním (pokud v kotelně je) a hlavně průřezem Cu min. 25 mm2 na HOP.
mohu se pane Fuk zeptat jak jste došel k té Cu 25mm2 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 17.06.2010, 19:54 »

mohu se pane Fuk zeptat jak jste došel k té Cu 25mm2 ?
Kvalifikovaným odhadem, s přihlédnutím k čl. 6.2.3 a tab. 8 v čl. 6.2.2 ČSN EN 62305-3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.06.2010, 20:08 »

Tazatel nesdělil z jakého materiálu je vnitřní kov. Protože vím, že se vyrábějí s vnitřní hliníkovou trubkou bude pospojení velice problematické. Nehledě ke zhoršeným parametrům trubky, které vzniknou odstraněním vrchní plastové izolace.
S vnitřním Cu jádrem trubky jsem se zatím nesetkal.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 17.06.2010, 21:02 »

Tazatel nesdělil z jakého materiálu je vnitřní kov. Protože vím, že se vyrábějí s vnitřní hliníkovou trubkou bude pospojení velice problematické. ...
No to bude další kapitola - ochrana spoje proti vlhkosti, využití cupalových či AlMgSi či nerez komponent...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 18.06.2010, 08:57 »

Řekl bych, že průřez 25mm2 pro Cu je nutný pro uložení v zemi, nehrozí li mimořádná  koroze postačí v zemi Cu 16mm2 dle tab.54.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.

Podle 62305-3 tab.8 je min. Cu 16mm2 pro spojování přípojnic nebo s uzemněním. Budeme li se na to dívat jako na svod, pak Cu 50 dle tab.6. Pro zemnič platí tab.7, Cu 50.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 18.06.2010, 11:02 »

Řekl bych, že průřez 25mm2 pro Cu je nutný pro uložení v zemi, nehrozí li mimořádná  koroze postačí v zemi Cu 16mm2 dle tab.54.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.2.

Podle 62305-3 tab.8 je min. Cu 16mm2 pro spojování přípojnic nebo s uzemněním. Budeme li se na to dívat jako na svod, pak Cu 50 dle tab.6. Pro zemnič platí tab.7, Cu 50.
No a já jsem to s těmi 25 mm2 bral jako něco mezi tím, protože by to chytalo jen slabší údery do boku budovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 18.06.2010, 13:35 »

Taky by se to dalo "ochránit" s využitím pojišťovny
Ale tam by to chtělo řešit včas, než naše pojištovny dojdou ke stejnému poznání jako některé v sousedním Německu - pojištění solárních systému se dostalo do dost "červených čísel" a bude nutné změnit "pravidla hry".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.06.2010, 23:09 »

To je typický problém postupných instalací bez dokumetace. Kdo ten solár dělal, tak nezná hromosvody (jsou to instalatéři). Nicméně se domnívám, že by to asi žádný problém neudělalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co mělo vybavit, aby nedošlo k poškození spotřebičů?
 Vysvětlíte mi princip zemní ochrany v izolovaných a kompenzovaných sítích?
 Lze akceptovat u rekonstruovaného zař. havarijní vypínání s napěťovou cívkou?
 Kdy je proudový chránič základní a kdy doplňková ochrana?
 Ako by ste riešili ochranu pred NDN vianočného osvetlenia vonku pred domom?
 Jak ověřujete ochranu na svítidlech u starých instalcí TN-C?
  Ako pracuje rozdielová ochrana ?
 Víte jaká je filosofie ochranných opatření a jak je prezentována normami ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Existuje něco jako kopexky (husí krk) s hromadnými průchody?
 Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem
 Za jakých podmínek lze použit ochrana PND TT v síti TNC ?
 Umíte vysvětlit, co je to Ochrana automatickým odpojením od zdroje?
 Umíte uplatnit prostředky ochrany podle prostoru a způsobu provozu zařízení?
 Jak zjistím, že je ochrana v pořádku?
 Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
 Jaký je povolen nejmenší stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí hlavního obvodu vn u ří
 Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Jakou zvolit ochranu pro kotelnu na biomasu?
 K čemu je v síti TN ochrana proudu v uzlu zdroje?
 Jak chránit spotřebiče proti přepětí, podpětí a proti přerušení nulového vodiče?
 Víte, co je to pojem zvýšená ochrana?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 #Z50: U živých částí s vysokým kmitočtem, galvanicky spojených se zemí ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?