Na jedné stavbě, kde jsem dělal jen jako "ruce" se vyskytl zajímavý problém.
Realizovala se instalace poměrně velkého RD, ke které byl projekt z roku 2007.
Instalace byla nedávno dokončena a při revizi RT řekl, že tohle nezreviduje, ať se instalace předělá do stavu, jež bude prezentovat současně platné normy.
Elektrofirma řekla investorovi, že instalaci předělá, ale jako vícepráci, že dílo provedla dle PD.
Investor se obrátil na projektanta, jež PD kreslil a ten mu řekl, že je jeho věc, že začal se stavbou tak pozdě.
Investor tedy zuří, pojišťovna nechce RD bez revize pojistit a Elektrofirma se těší na další vícepráce.
Jak byste řešili tohle dilema?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 05.06.2010, 21:25 »

Na jedné stavbě,  kde jsem dělal jen jako "ruce" se vyskytl zajímavý problém.....
...Jak byste řešili tohle dilema?

TO: Leopold

Jedná se o naprosto standardní situaci. Nic nebrání tomu, aby se provedla výchozí revize v souladu s projektovou dokumentaci z r. 2007.
Jediný rozdíl v platnosti norem v roce 2007 a a 2010 shledávám pouze v tom, že nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 předepisuje doplňující ochranu chrániči 30 mA pro všechny zásuvky.

V závěru výchozí revizní zprávy bych určitě doporučil investorovi (majiteli- uživateli),  aby upravil instalace podle současných platných předpisů,  ale nikdy bych se nevyjádřil, že zařízení nelze zrevidovat. Kroutím očima

PS: Všichni mají pravdu, kromě RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2010, 11:59 »

Myslím si že na rozpor s nvou normou měla elektrofirma upozornit investora hned. A ne to udělat špatně a potom si nechat zaplatit vícepráce.
RT měl pravdu, nová norma vyšla v  srpnu 2007 a souběžně s ní platila norma stará pouze do 1.2.2009.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.06.2010, 13:46 »

Myslím si že na rozpor s nvou normou měla elektrofirma upozornit investora hned. A ne to udělat špatně a potom si nechat zaplatit vícepráce.

Myslím, že není třeba ty vícepráce démonizovat.
Jestli má pravdu kol. Beláň, tak ty "vícepráce" jsou prakticky totožné s navýšením, které by znamenalo realizovat instalaci rovnou podle aktuálního znění norem. Rozdíl nejspíš bude pod 1.000 Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
IM
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2010, 15:22 »

Tazatel nezmiňuje, zda je součástí stavby hromosvod. Tam by mohl být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.06.2010, 17:38 »

Problém může nastat pokud v rozvodnici není místo na alespoň jeden centrální proudový chránič. Možná ještě v pospojovaní koupelny, tam se tuším také norma nedávno měnila. Jinak by to však nemělo být nijak finančně náročné. Solidní firma by však investora upozornila již před započetím prací a nic nebránilo tomu technickou dokumentaci opravit podle skutečného stavu, což by nebylo nikterak náročné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 06.06.2010, 19:31 »

Problém může nastat pokud v rozvodnici není místo na alespoň jeden centrální proudový chránič. 

Pokud je rozvaděč udělán odbornou firmou, tak tam určitě nějaká rezerva bude. Jestli ne, tak to o té firmě něco vypovídá.
Tedy, něco o ní vypovídá i to, že majitele neupozornila, na nutnost úpravy projektové dokumentace, dle aktuálních a platných norem. Pak dále to, že "slepě" udělala vše podle projektu. Buď tam jsou elektrikáři, co neznají normy, nebo zatajení té informace bylo účelové. Oboje, bude asi špatně.
Osobně bych majiteli doporučil neplatit poslední částku faktury, do momentu, kdy bude předáno bezchybné dílo, ke kterému se jistě firma ve smlouvě zavázala. Může si gratulovat k tomu, že tam přišel poctivý RT ,  co jen nezavře oči v případě,  když něco podobného potká.

Úprava bude spočívat zřejmě pouze v doplnění rozvaděče o proudový chánič. Cena jistě nebude závratná a ta firma by to měla bez diskusí provést. Pak již nic nebude bránit RT provést revizi na instalaci.

PS: RT nemá pravdu? No, myslím si, že je to každého problém, pod co je ochotný se podepsat. Ale to je na jinou diskusi, mimo toto téma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.06.2010, 21:33 »

Toto řeším tak, že nacením co je v PD, pak k tomu shrnu svoje námitky a případně ocením jejich nápravu. S investorem je buď rozumná řeč a nebo není, pak to ale není můj problém a investor dostane to co si zaplatí nebo v krajním případě, když je PD úplně mimo mísu a s investorem řeč není, du od toho....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.06.2010, 21:48 »

PS: Všichni mají pravdu, kromě RT.

To je poněkud odvážné vyjádření, jak daleko do minulosti má mít odvahu RT zajít při výchozí revizi?
Vaše řešení je možné ale já osobně bych jako RT také řekl že to bez úpravy dokumentace a skutečného stavu podle platných norem v době revize revidovat nebudu.
Podle mě má RT právo rozhodnout jestli revidovat bude nebo ne a říkat o něm že nemá pravdu bez bližší znalosti případu není zrovna fér, možná má víc rozumu než to na první pohled vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Mlkar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.06.2010, 22:39 »

Možná ještě v pospojovaní koupelny, tam se tuším také norma nedávno měnila.
Můžete  prozradit jakáže je tam změna v pospojování taková, že by to byl problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2010, 18:36 »

PS: Všichni mají pravdu, kromě RT.
Souhlasím.

Kdyby bylo v nějaké ČSN (33 1500 či 33 2000-6) uvedeno, že se výchozí revize musí provádět vždy podle nejnovějších ČSN nebo jejich změn (což naštěstí není),  tak by mělo stavebnictví vážný problém. Takové naplánování správného času početí stavby by pak nebylo nepodobné plánování početí potomka, aby to byl střelec či kozoroh  Smích

Firma měla upozornit investora na změnu v ČSN při zahájení a měla navrhnout možnost (ne nutnost) nechat projekt aktualizovat. To by bylo fairplay.

P.S.
možná jen firma nemá moc práce, tak se možná dohodla s revizním technikem a doufají že tak nějakou více-práci získají  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.06.2010, 19:16 »

Ač nejsa revizní technik, vidím to trošku v širším rozsahu, než čistě formálním vystavením papíru.

Pokud vezmu  normu, jakožto technické minimum k zajištění bezpečnosti, tak jako technickou normu mohu brát pouze tu platnou, která je tady a teď tímto technickým minimem, protože v tomto čase ověřuji, zda je zařízení bezpečné.
Takže musím jeho stav ověřovat s tímto v současné době platným technickým minimem.

Revize podle neplatné normy  je tedy možná pouze tehdy, pokud neplatná norma byla přísnější, než ta nová.

Pokud bych to tak neudělal, není revizní zpráva platná a dopustil bych se podvodu.
Zkuste se optat nějakého právníka, ale nečekejte, že by potvrdil opak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.06.2010, 20:03 »

Revize podle neplatné normy  je tedy možná pouze tehdy, pokud neplatná norma byla přísnější, než ta nová.
Já se naopak domnívám, že revize podle neplatné normy je možná kdykoli, když platí stavební povolení z doby platnosti již neplatné normy. Jsou změny norem se souběhem 12, 18 nebo 24 měsíců, ale taky úplně bez souběhu, např. náhrada za ČSN 360061. Povinnost stihnout stavbu za určitou dobu není nikde stanovena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 07.06.2010, 20:48 »

Pokud vezmu  normu, jakožto technické minimum k zajištění bezpečnosti, tak jako technickou normu mohu brát pouze tu platnou, která je tady a teď tímto technickým minimem, protože v tomto čase ověřuji, zda je zařízení bezpečné.
Takže musím jeho stav ověřovat s tímto v současné době platným technickým minimem.

To je hezké, ale neproveditelné Úsměv

Mimochodem tím nahráváte lidem, kteří tvrdí že projekt jako takový je k ničemu, protože stavba od zahájení projektování do svého dokončení může trvat roky, takže v době provádění výchozí revize je pak takový projekt nenávratně zastaralý a tedy pokud bychom vždy uvažovali jen současné technické minimum, mohla by pak většina projektů ze začátků stavby posloužit už jen jako dobrý svačinový papír  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 07.06.2010, 20:53 »

Revize se vztahuje na zařízení provedené podle data povolení. Povolení může být datum schválení DPS, datum kolaudace, ale i datum úmrtí babičky, po které jsme nemovitost zdědili.

Trvat na novém znění norem znamená vypnout 90% sídlišť i rodinných domů. A nebo být za hlupáka.

Jiná věc je samozřejmě u rekonstrukce VTZ nebo novostavby. Pokud někdo vytáhne ze šuplíku deset let starý projekt, má smůlu. U razítka na stavebku už bych možná váhal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 07.06.2010, 21:01 »

Pokud byste měli pravdu, byl by to opět jeden důvod, pro zrušení zbytečného institutu RT, byl by k nepotřebě, jako loňské odhady výsledků voleb.

Už se někdo optal toho právníka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 07.06.2010, 21:20 »

 Škleb

Já bych zase zrušil hromosvody. Stačí jet autem a jen se koukat z oknéka a na první pohled je na devíti z deseti domů špatně provedený, nebo neúplný i podle norem z roku 1961 natož podle současných.
Takže - mají vůbec význam? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.06.2010, 21:25 »

Já se naopak domnívám, že revize podle neplatné normy je možná kdykoli, když platí stavební povolení z doby platnosti již neplatné normy. Jsou změny norem se souběhem 12, 18 nebo 24 měsíců, ale taky úplně bez souběhu, např. náhrada za ČSN 360061. Povinnost stihnout stavbu za určitou dobu není nikde stanovena.

Je to tak jak píšete ale to by dalo možnost napsat výchozí revizi dodatečně i na objekt natahaný hliníkovým dvouvodičem podle schváleného plánu v šedesátých letech což by dnes udělal jen málokdo.
Pokud vím tak stavba se posuzuje podle norem v době kdy byla započata a podle kterých byla projektována. Pokud se začíná stavět v době kdy normy podle kterých je zpracován projekt neplatí, je třeba projekt přepracovat a stavět dle platné legislativy. To samé platí podle mě i v případě že dojde např.z finančních důvodů k přerušení stavby a po deseti letech k pokračování, přehodnotit a předělat dle současné legislativy. Nevím jak by to dopadlo s případným soudním posouzením takového případu ale tak nějak to říká zdravý rozum.

Opět tvrdím, je třeba najít způsob jak udělat legislativu jasnou a s rozumnými požadavky a ne hledat způsob jak cokoli kdykoli obejít když se mi to hodí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se tvoří cena za elektroprojekt?
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 musi byt projekt pre stavebne povolenie schvalený stavebným inžinierom?
 Neposkytl by mi někdo ukázku již realizovaného projektu haly?
 Jaká je přiměřená cena za projekty?
 Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
 Co říkáte na projektování podle map aneb virtuální realitu?
 V jakém měřítku má být zpracován projekt pro novou el. instalaci v budově ?
 V kterém předpise je v současnosti předepsána dokumentace v češtině?
 Kreslit schémata rozváděčů jednopólově nebo trojpólově?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Je autor projektu zproštěn odpovědnosti, pokud jeho práci někdo změní?
 Disponuje někdo projekty elektroinstalace panelových domů?
 Je nutné požadovat na přemístění zásuvky projekt?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Kdo a v které fázi tvorby elektrického zařízení zajistí dimenzování tohoto EZ?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Jak by měl vypadat projekt hromosvodu pro stavební povolení?
 Poskytne mi někdo projekt ochranného pospojování, abych viděl jak má vypadat?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Správné navržení a provedení elektroinstalace, zajištění souladu s legislativními a normativními pož
 Uvádíte v projektech konkrétní typy prvků a zřízení?
 Spadá projekt výmeny elektromerováho rozvádzača pod projektanta v SKSI?
 Taky máte rádi formulace typu: "Ale, můj elektrikář říkal ...." ?
 Jaké požadavky jsou na elektroinstalaci pro bezbariérové užívání?
 Jak uvažovat potrubí, které původně v projektu nebylo?
 Musí být pro každou změnu elektroinstalace a následnou revizi projekt?
 Co si představujete pod slovem projekt?
 CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle
 Jak postupovat v provedení hromosvodu, když bude změna proti projektu?
 Víte, jak to dopadne, když si někdo splete vnitřní a vnější stranu zdi?
 Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
 Jak se přesně definuje pojem "stavba?
 Nač vše pamatovat při rozšiřování stávající elektroinstalace?
 Kdo je povinen zakreslovat skutečný stav elektroinstalace po rekonstrukci?
 Máte už někdo zkušenosti s BIM projektováním elektro?
 Rýsovací prkno PANA projektanta!
 PHXC: Edmund Pantůček o praktickém projektování
 PHXC: Jiří Prchal o praktickém projektování
 Ako projektovať elektroinštaláciu rekreačnej rezidencie v Rusku?
 Jak rozumět měřítku na výkresu projektu?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jaké máte zkušenosti s realizací svých projektů?
 Jak se při tvorbě výkazu výměr vypořádat s rozčlenění konečného součtu položky?
 Má zhotovitel povinnost upozornit na chybu v projektu?
 Do akého času je potrebná realizácia od vypracovania projektovej dokumentácie?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Jak vybrat projektanta?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 IN-EL: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací
 Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Je potrebné k projektu skutočného vyhotovenia robiť PVV?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 EPLAN Data Portal nyní v cloudovém prostředí
 Nový lexikon projektanta jde do tiskárny!
 UČEBNICE EVP#6: Projekce a konstrukce
 Podle jakých technických norem řešit elektroinstalaci levitujícího domu?
 PŘÍBĚH: Dvakrát měř, jednou řež
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.