Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?  (Přečteno 4204 krát)
Beno


Email
« kdy: 30.05.2010, 21:50 »

Budu provádět výměnu elektriky v celém domě. Nyní mám hlavní rozvaděč s elektroměrem, ale chtěl bych z tohoto rozvaděče vyvést hlavní kabel do každého patra, a tam by byl další rozvaděč s podružným elektroměrem. Takže by každé patro patro mělo samostatný okruh.

Otázka zní: dají se z hlavního rozvaděče natáhnout dva nebo více hlavních kabelů k dalším rozvaděčům s podružnými elektroměry.
Známý elektrikář říkal, že to nelze. Že není možno z hlavního rozvaděče vyvést více hlavních kabelů.




#105# "zapojení více podružných elektroměrů v domě." není jasná otázka!  zed zed zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2010, 23:08 »

To je práce pro projektanta a může navrhnout min. 2 způsoby vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2010, 23:14 »

To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2451



Email
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2010, 23:27 »

Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav.  váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů. Také doporučuji domluvu s distributorem, o technických požadavcích a nějakým RT , který dělá odběrná místa ve Vašem okolí. Ti poradí víve, dle skutečného stavu a podmínek Vašeho konkrétního distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.05.2010, 00:37 »

To není otázka pro toto fórum, ale pro vašeho distributora. Zajděte tam a domluvte se.
Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.

V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka", tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd.
V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem.
Pokud bude kabel dimenzován podle jističe před elektroměrem, není nutné samostané jištění jednotlivých větví.
BTW, ani napojení více kabelů z elektroměrového rozvaděče není obvykle neřešitelný problém. Zejména pokud má elektroměrový rozvaděč oddělené měřené a neměřené části. Dá se to řešit např. pomocí zdvojených řadových svorek. Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit.
váš projektant si s tím jistě poradí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
tekseb


Email
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2010, 09:23 »

To Jaroslav Hasala :
"Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit."
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #6 kdy: 31.05.2010, 10:11 »

To Jaroslav Hasala :
"Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit."
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).
Pan Hasala se vyjádřil jasně a správně. Pokud uvádíte jiný názor je ho potřeba zdůvodnit. Myslím si, že doby nějakého "domlouvání" s distributorem jsou minulostí. Každý má jasně stanovená pravidla, případně schémata, která požaduje dodržet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2010, 10:38 »

Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).

Toto se liší u různých distributorů (ČEZ, EON, PRE ...), každý má "připojovací podmínky" trochu jiné. Co není problém u jednoho, může být nepřekonatelný problém u jiného. Lépe se na toto informovat předem, než to následně řešit. Slušný projektant by měl být obeznámen s připojovacími podmínkami v místě a podle nich určit vhodné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Beno


Email
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2010, 10:40 »

Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav.  váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů.

To je ono to jsem chtěl vědět, jestli může být více vývodů z elektroměru.
Aby šel z hlavního elektroměru jeden kabel do prvního patra, druhý kabel do přízemí a třetí kabel do sklepa. Tak aby na každém podružném elektroměru byla skutečná spotřebovaná energie v jednotlivém patře.



Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.

V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka", tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd.
V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem.
 

Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný?
Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2010, 10:53 »

Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný?
Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru?

Ne. Podružné rozvodnice by v tomto případě byly zapojené takto :
Přívod by byl připojen na nějakou svorkovnici, z této by se dále by se pokračovalo (stejným kabelem) k další rozvodnici. Zároveň by ze svorkovnice byl připojen hlavní vypínač pro rozvodnici, z něj podružný elektroměr, z něj jističe jednotlivých okruhů.
Elektroměr bude měřit jen to, co je připojeno za ním.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #10 kdy: 31.05.2010, 12:44 »

Jen malý detail: hlavní elektroměr bude započítávat spotřebu všech podružných elektroměrů.  angel
Takže nebudou souhlasit součty podružných a hlavního elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3724



« Odpověď #11 kdy: 01.06.2010, 14:09 »

Jen malý detail: hlavní elektroměr bude započítávat spotřebu všech podružných elektroměrů.  angel
Takže nebudou souhlasit součty podružných a hlavního elektroměru.
Přesně tak. S tím je třeba počítat především u starších elektroměrů.
Pak při delších rozvodech na podružném elektroměru bude nižší napětí o úbytek na kabelu a měří taky méně.

A pokud "dodavatel energië" použije moderní digitální přístroj a podružné budou staré, magnetické, nenaměří ty podružné některé minimální odběry, které ale "hlavní" elektroměr naměří, především pokud se k nim připočte spotřeba podružného elektroměru nebo se jich "sejde" víc.
Tak abyste se pak neprali nad vyúčtováním...

A nezapomeňte se zamyslet jak a komu budete rozúčtovávat spotřebu, abyste se nedostal do konfliktu se zákonem nebo Připojovacími podmínkami protože nepředpokládám, že byste měl nějaké oprávnění k dalšímu prodeji dodané energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.06.2010, 08:07 »

Podružné elektroměry jsou různého typu, nemusí to být nutně ty "velké, ošklivé, bzučící" (slova jedné zákaznice). Výběr je poměrně široký, pro tyto účely lze s použít modulární elektroměry na lištu, mechanické i elektronické. Potom se to vejde do běžné rozvodnice, jen je nutné počítat s tím, že to zabere nějaké místo, 8 modulů nebo i více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co potřebuji a co budu všechno platit za prodloužení elektrické přípojky?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Musím přemístit elektroměr do oplocení nebo jde o neoprávněný odběr elektřiny?
 Jaký použít typ rozvaděče na zděný elektroměrový pilíř?
 Jak si zřídit elektrickou přípojku na pozemek?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Existuje elektroměrový rozvaděč s integrovanou přípojkovovou pojistkovo skříňí?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Musí mít el.měrovou skříň na hranici pozemku zděnou nebo lze koupit prefabrikát?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Komu patří fejfarka a kdo její zřízení platí?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Jak přemístit elektroměrový rozvaděč?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaká jsou pravidla přístupu pracovníků ČEZ k elektroměru na soukr. pozemku?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Je nutné přemisťovat HDS při napojování další nové přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Jak realizovat nový vývod z elektroměrového sloupku?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 22 dotazů.