Koupil jsem si pokosovou pilu s motorem 1800W.
Při rozběhu dojde k vyhození hlavního jističe 3x16A, který mám instalovaný k rodinému domu.
Pilu jsem zkoušel také u souseda, který má jistič 3x25A a zde bylo vše v pořádku.
Rád bych se zeptal jesti existuje nějaká finančně rozumná možnost jak pilu rozběhnout se současným hlavním jističem 3x16A  a nebo si mám zažádat rovnou o navýšení příkonu?

#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 08.05.2010, 08:53 »

TO: Šmejkal

Pokud vám vypadává jistič 16A, má určitě charakteristik u "B". Stačilo vyměnit hlavní  jistič "B" za jistič s charakteristik ou "C".
Otázkou je, zda se dohodnete s dodavatelem elektřiny (ČEZ, EOn. PRE...). Nerozhodný

Zkuste to, máte na to právo, viz připojovací podmínky.  podivej
Jinak navýšení 3fázového jističe o 1A stojí 500,- ,  tj. navýšení z 16A na 25A = 4500,-Kč, a pokud to jinak nepotřebujete, je zbytečné platit tyto výdaje a dále každý měsíc zvýšený stálý plat. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2010, 09:56 »

S distributorem se na jističi s vypínací charakteristik ou "C" takřka určitě nedohodnete. V připojovacích podmínkách všech distributorů je vždy "v oprávněných případech",  což použití pily takřka určitě nebude, dalo by se o tom uvažovat u tepelného čerpadla nebo výtahu.
No každopádně to můžete zkusit. Distributor vás spíše bude tlačit k navýšení hlavního jističe, samozřejmě za patřičný poplatek - 500 Kč za každý Ampér navýšení. Při navýšení na 3x 20A tedy zaplatíte 2000 Kč, při navýšení na 3x 25A zaplatíte 4500 Kč.
Dlouhodobě by se navýšení jističe vyplatilo, protože podobné problémy se dají očekavát i při připojování dalších podobných spotřebičů, jistič 3x 16A je pro RD prostě málo. Navíc zřejmě už teď máte problémy se selektivitou jištění, jinak řečeno, při každém problému vypadne kromě jističe okruhu i hlavní jistič.
Budete sice platit o něco vyšší měsíční poplatky, ale není to až tak hrozné, podle mého soudu se to vyplatí.
Žádost o navýšení příkonu najdete na internetových stránkách svého ditributora. Vyplňte ji, odešlete, distributor vám pošle své stanovisko a další podmínky. V každém připadě budete potřebovat nějakou elektro firmu, která je oprávněná k zásahům do elektroměrovéh o rozvaděče (platí zejména pro PRE). Nebo můžete rovnou oslovit nějakou místní elektro firmu (OSVČ),  pomohou vám i s vyplněním žádosti.
 
Jestli chcete nějaké instantní, provizorní a "bezbolestné" řešení, dá se to udělat tak, že tu pilu připojíte přes nějaký dlouhý prodlužovák, třeba 50m. Hlavně ho nezapomeňte rozmotat, pokud by zůstal smotaný (na bubnu),  bude se přehřívat, u některých typů prodlužek hrozí dokonce i nebezpečí požáru.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 08.05.2010, 11:57 »

Máte 3f rozvod a pila bude asi jednofázová. Zkuste si změřit proudy v jednotlivých fázích při vypnuté pile a ev. přefázovat vývody, aby vám vznikla rezerva pro tu pilu. váš hlavní jistič zřejmě na jednom pólu neudrží součet rozběhového proudu pily a proudu předběžného zatížení RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 09.05.2010, 06:17 »

Přikláním se ke kolegovi Hasalovi, navýšení není tak drahé /měsíční poplatky/ a ubude hodně nervů...
Pokud máte doma malou dílničku tak trafosvářečka,cirkula,rozbruška to jsou všechno hodně nárazové mašiny na el. proud...proto se to vyplatí, když i sem tam chcete třeba něco zavařit !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.05.2010, 17:00 »

Mám zajímavou zkušenost se stejným problémem, ale jedná se o silo omítkářů. Pžadují jistič C32A (B 32A občas vypadne). Připojili se na B25A, což asi každých 5 minut jistič vypínal.  Jenže když prodlužku asi 25m namotali na plechový válec, bylo po vypínání. Napadá mě že se tím do napájení vřadila indukčnost, která špičky idfiltrovala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 09.05.2010, 22:41 »

...Jenže když prodlužku asi 25m namotali na plechový válec, bylo po vypínání. Napadá mě že se tím do napájení vřadila indukčnost, která špičky idfiltrovala.

Předpokládám, že se jednalo o třífázový přívod - pak se jednalo skutečně o vřazení indukčností.
U jednofázového by to nefungovalo -
bifilárně vinutá cívka indukčnost nemá.

Edit: škrtnuto, politováníhodn ý omyl ke kterému dochází maximálně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.05.2010, 06:47 »

Předpokládám, že se jednalo o třífázový přívod - pak se jednalo skutečně o vřazení indukčností.
U jednofázového by to nefungovalo - bifilárně vinutá cívka indukčnost nemá.

Zase kdyby se tam vložila hodně dlouhá prodlužka, mohla by se chovat jako softstartér  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
dolacko
« Odpověď #8 kdy: 10.05.2010, 20:56 »

Předpokládám, že se jednalo o třífázový přívod - pak se jednalo skutečně o vřazení indukčností.
U jednofázového by to nefungovalo - bifilárně vinutá cívka indukčnost nemá.
Myslím, že ani trojfázová šnúra nemá indukčnosť, ak sa namotá na jedno jadro. Je to obdoba bifiláru u jednofázového dvoj vodičového vedenia.
Prúdové rázy motora obmedzoval predovšetkým činný odpor šnúry.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.05.2010, 21:13 »

Myslím, že ani trojfázová šnúra nemá indukčnosť, ak sa namotá na jedno jadro. Je to obdoba bifiláru u jednofázového dvoj vodičového vedenia.
Máte pravdu, neuvědomil jsem si, že součet proudů je nulový, tudíž i součet magnetických polí, a tedy i indukčnost je nulová. To samé jako u proudového chrániče.  blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 11.05.2010, 07:06 »

to Marek Šmejkal:

V původním dotazu nepíšete, zda je pila jednofázová (třífázová by při tomto příkonu a hodnotě jističe také nedělala potíže),  ale s ohledem na běžnou nabídku se dá předpokládat, že ano.

V tom případě musí být uzpůsobena pro zapojení do běžného zásuvkového rozvodu, který je jištěn jističem maximálně 16A s charakteristik ou B, která se užívá také u hlavního jističe.

Čili zde by problém být neměl, stačí najít zásuvku, která je zapojena na fázi, u níž je minimální odběr a mělo by být po problému, nebo zajistit, aby se v domě nepoužívaly velké spotřebiče v době, kdy budete řezat. Tento postup vám umožní pilu používat občas bez zbytečného placení RZ za navýšení hodnoty hlavního jističe a pak následně trvale zvýšených stálých měsíčních platů.

Pokud budete řezat často, nezbyde vám, než zainvestovat zvýšení příkonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 11.05.2010, 23:53 »

Jistič 3x 16A je podle mého soudu pro RD málo. Nedal bych to ani na byt. Naprosté minimum je podle mého soudu 3x 20A.
Kromě jiné také kvůli selektivitě jištění. Čím při jističi před elektroměrem 3x 16A odjistíte zásuvky 230V ?
Měsíční paušál podle jističe před elektroměrem je sice vyšší, ale podle mého soudu to za to stojí.
Konkrétně : (bráno z aktuálního ceníku EON, sazba D02d)
za jistič 3x 16A zaplatíte ročně 1.310 Kč
za jistič 3x 20A zaplatíte ročně 1.469 Kč
za jistič 3x 25A zaplatíte ročně 1.670 Kč

Platba za spotřebované kWh je stejná.
Ušetřit 160 - 350 Kč ročně mi nepřipadá smysluplné, to se dá ušetřit i jiným způsobem. Zvýšený komfort za to podle mě stojí.
Pokud bude někdo trvat na jističi 3x 16A, musí počítat s určitými omezeními - současně bude možné používat jen určité spotřebiče (podle zapojení rozvodnice),  při každé poruše vypadne kromě jističe okruhu i jistič před elektroměrem, nebude možné připojit spotřebiče jako např. svářečka nebo cirkulárka (což se může u RD někdy hodit) atd. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.