Autor Téma: Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?  (Přečteno 38533 krát)
Libor Vítek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.04.2010, 08:39 »


Cca před měsícem mi začalo po připojení různých spotřebičů, které jsou napájeny přes AC/DC měnič vyhazovat pojistné přístroje. Připojuji např. PC, nabíječe na telefon, adaptéry pro notebook nebo notebook, DVD přehrávač, ... Nejčastěji to vypadne, když zapnu vypínač prodlužky, na které mám připojeno PC a adaptér modemu.

Prodlužku jsem vyměnil za jinou, ale se stejným výsledkem.
Vypadne v 90% proudový chránič (OEZ 3x 40 A, 30 mA),  popř. jistič (16A) nebo obojí dohromady.
Změřil jsem pak dráty ve zdech tak, že jsem ze všech zásuvek vyházel všechny spotřebiče, vyhodil jistič a chránič a změřil ohmmetrem odpor mezi nulákem a fází a ukázalo mi to nekonečný odpor.
Neví někdo, v čem by mohl být problém?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.04.2010, 09:59 »

Spínané zdroje (PCcko apod.) mají v sobě filtr, jehož vedlejším efektem je malý únik do PE vodiče.
K vypadávání chrániče může dojít, když:
a) je takových zařízení příliš mnoho
b) v některém zařízení výše zmíněný filtr má vadu
c) odchází chránič.
Ve vašem případě bych tipl c). Rozhodně neprohloupíte, když začnete tím, že si necháte proměřit stav proudového chrániče revizním technikem....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 27.04.2010, 10:09 »

TO: Petr Liskar

"c) odchází chránič"

Dost odvážné tvrzení.
Já jsem instaloval několik stovek proudových chráničů, a z tohoto počtu byli pouze 4 kusy vadné.

To: Libor Vítek
Tipnul bych to na některý spotřebič anebo PC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.04.2010, 11:26 »

Zdroj v PC by som tiež tipoval ako hlavného podozrivého. Čisto štatisticky je to najporuchovejš ia súčiastka v PC.

Odsledujte, či bolo PC zapnuté aj pri vyhodení chrániča po zapnutí iného spotrebiča. Prípadne ak máte tú možnosť, skúste pripojiť na skúšku iné PC miesto pôvodného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2010, 11:40 »

Chránič může být staršího data výroby. Magnet s věkem slábne a hůře udrží přitaženou spoušť. Pak začne vypínat při nižších hodnotách, takřka na bouchnutí dveřma.

Ale viděl bych to na zdroj toho PC. Poptejte se v okolí, zda někdo nereviduje spotřebiče.

Vybavení jističe způsobuje proudový ráz při zapnutí zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.04.2010, 11:48 »

"c) odchází chránič"
Dost odvážné tvrzení.
Já jsem instaloval několik stovek proudových chráničů, a z tohoto počtu byli pouze 4 kusy vadné.
Odvážnému štěstí přeje.  Mrknutí
Shodou okolností jsem nedávno tři takové "nervozní" chrániče měnil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 27.04.2010, 12:08 »

Pulzní zdroje u PC to někdy dělají, zvláště pokud je jich několik na jeden obvod....
dát zpozděný chránič /G/ a je pokoj /pokud je vše v pořádku/...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2010, 14:01 »

Může to být za "á",  ale i za "bé" nebo za "cé"  Kroutím očima

Spínané zdroje mají běžně nějaký ten unikající proud a záleží na počtu zdrojů za chráničem, nebo dalších spotřebičích s unikajicím proudem. Pak už jen záleží na tom, kolik se sejde v součtu mA na sběrnici. V tomto případě není chyba na straně chrániče. To je učebnicový příklad pro instalace s jedním centrálním chráničem, i když netvrdím, že je to zrovna váš případ.

Výpadek jističe 16A s běžnou béčkovou charakteristik ou běžně vypadne, pokud jednorázově připojíte k síti tato zařízení i ve standby režimu. Tyto zdroje mají docela vysoký náběhový proud. Pokud vypadne při provozu zařízení, bude vedení přetíženo nebo je závada v instalaci nebo spotřebiči.

Chránič může mít také závadu, bez ohledu na výrobce, i když o chráničích od OEZ si myslím své.

Pro vás bude nejjednodužší a efektivní pozvat dobrého elektrikáře nebo revizního technika z Vašeho okolí, který měřením zjistí konkrétní údaje a na základě těchto informací navrhne k řešení další postup. Na dálku těžko radit, bylo by to spíše o spekulacích  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Libor Vítek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.04.2010, 07:23 »

No, mohlo by to být vadným zdrojem, ale nechce se mi tomu věřit, protože FI vybaví, ikdyž připojím zařízení, které má pár wattů, např. zmiňovaný adaptér pro wi-fi modem nebo DVD přehrávač...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr E.Liska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.04.2010, 07:50 »

Spínané zdroje (PCcko apod.) mají v sobě filtr, jehož vedlejším efektem je malý únik do PE vodiče.
K vypadávání chrániče může dojít, když:
a) je takových zařízení příliš mnoho
b) v některém zařízení výše zmíněný filtr má vadu
c) odchází chránič.
Ve vašem případě bych tipl c). Rozhodně neprohloupíte, když začnete tím, že si necháte proměřit stav proudového chrániče revizním technikem....

Případně, co by se stalo, když by v síti byl vyšší obsah harmonických (takzvané úsporky, zdroje bez filtru...) a za chráničem zařízení s dobře udělaným filtrem? Myslím si, že by tam mohly téct už znatelné proudy na vyšších harmonických, a to by mohlo zvyšovat citlivost chrániče..

Nebo kombinace všeho uvedeného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.04.2010, 07:59 »

Osobně si nemyslím, že by byl vadný chránič, mám podobné zkušenosti jako kolega Miroš. Navíc pokud je chránič vadný, spíše je to tak, že nevypíná vůbec, což při běžném provozu nikdo nepozná ...

V uvedeném případě by byla nejvhodnější návštěva revizního technika, ten by měl být vybaven přístroji pro zkoušení spotřebičů i pro zkoušení chráničů.
Může jít o situaci, kdy součet provozních unikajících proudů všech připojených spotřebičů převýší vypínací proud chrániče, ale to bývá problémem spíše v nějakých administrativn ích budovách, muselo by tam být připojeno opravdu hodně spotřebičů, řádově několik desítek.  
Může jít o chybu v instalaci - obvykle navrtané kabely nebo někam nateče voda.
V uvedeném případě bych tipoval spíše na vadnou prodlužku nebo vadný spotřebič. Může to být i v jiné části instalace, nemusí to být nutně přímo u spotřebiče, který vypínání obvykle způsobí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.04.2010, 09:07 »

No, mohlo by to být vadným zdrojem, ale nechce se mi tomu věřit, protože FI vybaví, ikdyž připojím zařízení, které má pár wattů, např. zmiňovaný adaptér pro wi-fi modem nebo DVD přehrávač...
Ten adaptér pro wi-fi modem je s ochranným kolíkem nebo bez?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Vítek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.04.2010, 13:11 »

Ten adaptér pro wi-fi modem je s ochranným kolíkem nebo bez?
Adaptéry i DVD přehrávač jsou bez ochranného kolíku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 28.04.2010, 14:05 »

Nejsou náhodou na společném prodlužováku? Pak bych zkontroloval izolační stav mezi PE a N vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 28.04.2010, 15:28 »

Obávám se, že na to nexistuje univerzální rada.

Pokud si pozorně pročtete příspěvky, často se opakuje "mohlo by" a pak to, že je potřeba přeměřit některé věci, aby bylo možno jednoznačně idntifikovat zdroj problémů. Proto neváhejte a použijte služeb zkušeného elektrikáře, nejlépe revizního technika. Ten bude totiž disponovat potřebnou měřící technikou a pravděpodobně i zkušenostmi. Tím se ovšem nechci dotknout všech ostatních elektrikářů.  Jde hlavně o výbavu k měření, kterou disponují hlavně RT.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 28.04.2010, 18:12 »

Zařízení tř. II (bez ochranného vodiče) by už z principu neměly mít přímý vliv na proudový chránič.
Mohou mít ovšem vliv nepřímý - v situaci kdy nějaká část pracovního proudu poteče přes PE.
Uvedu modelovou situaci :
Někde v instalaci je částečný spoj mezi N a PE. Když to vezmeme čistě ohmicky, pracovní proud se rozdělí v nějakém poměru, třeba 10:1. Větší část proudu teče zpět přes N, ale část proudu teče přes PE. Do určitého zatížení to funguje, ale po sepnutí nějakého většího spotřebiče se zvýší i proud v PE, potom chránič vybaví. Nemusí jít nutně ani o větší spotřebič, stačí i spotřebič s proudovým rázem při zapnutí, chrániče vypínají ve velmi krátkých časech.
V praxi se to potom projevuje tak, že chránič "drží" např. při zapnutých světlech, ale vypíná při zapnutí např. rychlovarné konvice (zátěž) nebo ledničky (proudový ráz).

V uvedeném případě to ovšem také může být ještě něco úplně jiného. Jestli to správně chápu, máte prodlužku s vypínačem, ze které jsou připojené různé věci kolem počítače a z nějakých důvodů to vypínáte a zapínáte tím vypínačem na prodlužce.
K výpadku jističe nebo chrániče potom dochází při zapnutí toho spínače na prodlužce.
Při spínání se projevují různé přechodové jevy, jednak proudový ráz (který může vypnout i jistič) a dále se také "zhoupnou" i unikajicí proudy. Za provozu se to ustálí, jednotlivě to zřejmě nebude působit problémy, ale všechno naráz může být problém.
Zkuste odpojit všechny spotřebiče, zapnout spínač na prodlužce a spotřebiče postupně připojovat. Jestli to takhle bude fungovat, nejjednoduším řešením je tyto spotřebiče prostě nevypínat. Nebo to spínat postupně, popř. to rozdělit alespoň na dvě části (dvě prodlužky s vypínačem).
Konkrétně u PC nebo jiných spotebičů se spínanými zdroji se celkem často stane, že vypnutý jistič nejde zapnout, pokud jsou spotřebiče v zásuvkách. Typicky se to stává při přerušení dodávky el. energie, po obnovení dodávky vypadne jistič a nejde znovu zapnout. Potom je nutné odpojit všechny spotřebiče ze zásuvek, zapnout jistič a potom teprve postupně připojovat spotřebiče. Je to tedy spíše problém nějakých administrativn ích provozů, než domácností, ale může se to stát.

Pro klid duše bych stejně doporučil návštěvu revizního technika, aby se vyloučila chyba chrániče nebo chyba v instalaci a také aby se přezkoušely jednotlivé spotřebiče, zejména unikající proudy při spínání. Může tam být také vadný spotřebič, který má vyšší unikající proudy, sám o sobě sice funguje, ale v kombinaci s ostatním to působí problémy.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 28.04.2010, 20:47 »

Normální stav to nebude, spíše jde o poruchu  pozor v nějakém ze spotřebičů. Vámi jmenované spotřebiče by neměly za normálního stavu způsobit ani vybavení RCD ani vypnutí jističe 16A.

Například jsem se asi dvakrát setkal s vadnou MW troubou, která na starý "unavený" jistič 16A fungovala, ale po výměně s ní nový jistič 16A už nechtěl spolupracovat. Prý to je vadný kondenzátor někde na vstupu MW. Takže kdo ví  Kroutím očima

Malý unikající proud na hranici citlivosti RCD můžete zjistit bez měření tak, že při zapnutých spotřebičích nejde RCD třeba 3x za sebou - nebo také vůbec - nahodit. Při opačném postupu - spotřebiče vypnout, RCD nahodit a pak je připojit vše relativně normálně funguje: indikace malého unikajícího proudu.

Zrovna tento týden jsem řešil takový neposlušný RCD, pokud se zapnuly všechny okruhy, stačilo do RCD lehce cvrknout prstem  Úsměv a vybavil. Samozřejmě - jak píší kolegové výše - závada nebyla v RCD.

V každém případě, výpadky jističe a RCD správně signalizují, že něco není v pořádku a pokud chcete mít klid a možná zachránit nějaký svůj spotřebič před definitivní zkázou, jediná možná rada je odborník na místě  boss
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.04.2010, 21:04 »

TO: Petr Liskar
"c) odchází chránič"
Dost odvážné tvrzení. Já jsem instaloval několik stovek proudových chráničů, a z tohoto počtu byli pouze 4 kusy vadné.

To, o čem píše pan Vítek, se mi doma stalo též -  občas se stávalo, že jsem přišel domů a byl vypnutý jeden z proudových chráničů.  Protože na jednom z jím jištěných okruhů byl počítač, televize, nabíječky mobilů apod.,  domníval jsem se, že je to opravdu dáno spínanými zdroji. Při zkouškách, kdy se postupně odpojovaly spotřebiče, se ovšem ukázalo, že chránič vypíná, i když na okruhu nic zapojeného nebylo.
Závada byla skutečně ve chrániči: pokud se chránič vypnul ručně (páčkou) a opět zapnul, držel. Pokud vypadlo napětí v síti a zase se zapnulo (vypínačem před chráničem, výpadkem apod.),  chránič vypnul. Po demontáži a profěření fází se ukázalo, že jde o závadu na L1 (na níž byl shodou okolností výše zmíněný počítačový okruh)

Chránič byl FaG, z roku 1998, závada se projevila asi po 8 letech....smut né, že to byl typ tuším HF7 či tak nějak, tedy se zvýšenou provozní spolehlivostí. Za patřičné peníze.

Je ale pravda, že je to široko daleko jediný, který odešel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.