| | |-+  Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?  (Přečteno 5676 krát)
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #15 kdy: 26.03.2010, 20:24 »

A hlavně, že je všude zaveden systém kontroly kvality a nemohou ani prozvonit konce kabelů na bubnu.

Systém řízení kvality dle ISO 9000 je zaměřen nikoli na dosahování špičkové kvality, nýbrž na udržování nastavené úrovně. To zřejmě v podání kabelovny znamená, že v každé špulce je jeden vodič cinknutý  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.03.2010, 20:34 »

No pane jo!  Šok Takže každé klubo kabelu před použitím prozkoušet.

Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém.
Také se mi to jednou stalo, zásuvkový obvod CYKY 3x2,5 přímá trasa z rozvaděče až do skupiny zásuvek v podlaze pod pultem. Kabel pohodově čerstvě uložený převážně ve žlabech v podhledech.  V rozvaděči fáze hnědá, střední modrá a na druhém konci obráceně, koukali jsme na to také nevěřícně.

No, pokud vyjde přerušený kabel z výroby statisticky na každého jednou za život, tak já už to mám za sebou   tanecek Je to něco jako elektrikářský přechod  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Martin Šedivý
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 375



Email
« Odpověď #17 kdy: 26.03.2010, 20:50 »

A proto prodejci kabelů podlahového vytápění uvádějí odpor smyčky a doporučují ho změřit. Už měřím a asi, s ohledem na nevýjimečnost zmetků, začnu měřit i silové kabely. U SYKFY, UTP, FTP, a ostatních kablíků jsem zatím zmetky nezaznamenal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4320



Email
« Odpověď #18 kdy: 26.03.2010, 20:54 »

U CYKY 3x1,5 jsem přerušení zažil jednou a vloni jsem narazil na přehozené barvy u CYKY 2x1,5. Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém. Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel, za oběť padla dvě doběhová relátka. Zásah zedníků byl vyloučen. Dodnes si to nedokážu vysvětlit, ale kabel zpoza obkladaček se mi sekat nechtělo.

Rozumím tomu správně, že ten kabel zůstal ve zdi?
Čím asi byly ty žíly napojeny? Wago svorka to asi nebyla, ani ta zatracovaná čokoláda  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Antonín Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 38


« Odpověď #19 kdy: 26.03.2010, 22:06 »

Já kdysi natrefil na gumu 4x2,5 která měla všechny žíly spečené dohromady. Naštěstí jsme těsně vedle spečence kábl cvikli a začli dělat špici prodlužováku a na vadu přišli. Kábl na povrchu byl jednolitý a nic nenasvědčovalo nějaké chybě. No ale je už to také asi 25 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 151


« Odpověď #20 kdy: 26.03.2010, 22:19 »

Na nastavený kabel jsem narazil 2x , asi tak před 10 lety.
1./ CYKY 3 x 2,5 - 1 žíla spojena provázkem, montáž na příchytkách, na omítce,
   délka asi 5 m . Zjištěno až při oživování, vyměněno.
2./ CYKY 4 x 2,5 - 1 žíla nastavena zakroucením drátů i s izalací, na plášti byla boule,
tak jsem ji rozpitval rovnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Hrtoň
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« Odpověď #21 kdy: 26.03.2010, 22:30 »

Stalo se mi totéž; kabel CYKY 3x1,5 v délce 6m měl přerušené všechny tři žíly. Vytahovat ze zdi se mi ho nechtělo, natáhl jsem nový a nadal zedníkům, vada kabelu mě vůbec nenapadla. Asi se omluvím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Jakubcik 1
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 136


WWW Email
« Odpověď #22 kdy: 27.03.2010, 10:45 »

Setkal jsem se s tím jednou, cca před 5-ti léty. Problém v kabelu prozradila boule na plášti kabelu. Jednalo se o CYKY-J 3x1,5. Modrá žíla byla odizolovaná, přerušená a zaháknutá háčky do sebe. Přeizolováno vnějším pláštěm a hotovo. Na prozvonění v pořádku, pod zatížením - kdo ví?
Loni se mi dostal do ruky kabel CYKY-J 3x2,5 a ten měl, pro jistotu, dva vnější pláště. Kupoval jsem 4x100m a bylo to u všech. Průměrově připomínal CYKY 5x2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 375



Email
« Odpověď #23 kdy: 27.03.2010, 11:23 »

To: Tomáš Fuk: Ano, kabel zůstal ve zdi nepoužit a ovládání ventilátorů jsem vyřešil jiným způsobem, přestože nevykazoval známky neodborného spojení ve zdi. Podotýkám: téměř vylučuji zásah jiných řemeslníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hrádek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 53


Email
« Odpověď #24 kdy: 27.03.2010, 11:54 »

Taky přidám jednu kuriozitu, kabel guma 4B10, 60m a asi 4 metry od konce se mě zdál trochu tvrdší, šel špatně ohnout a při tom se dělala boule, jinak nebylo nic poznat,nedalo mě to tak jsem udělal pitvu a jedna žíla jakoby stočená kombinačkama a omotaná leukoplastí.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek G


Email
« Odpověď #25 kdy: 27.03.2010, 12:01 »

ano
1.) CYKY j 3x2,5 přerušený  modrý

2.) na koaxu VF zkrat (napojení z výroby) kontrola šlusmetrem OK při měření spekt.analyzérem -35dB v pásmu UHF - vadnou část jsem naspojkoval F-konektrorama a bylo po problému
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk H.


Email
« Odpověď #26 kdy: 27.03.2010, 18:16 »

Kabel CYKY 5x6 v délce 50 metrů komplet ve zdi. Hnědému chyběl 1cm žíly jinak izolace OK. Odhalil jsem to zkoušečkou z kauflandu za 50Kč osadil krabici a dobrý
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 379

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


Email
« Odpověď #27 kdy: 27.03.2010, 19:15 »

Setkal. Kabel CYKY 3Cx2,5mm, zásuvkový okruh v sádrokartonové příčce. Přerušený ochranný vodič, no měl jsem vážně radost z toho  zle
Po výměně jsem ho kuchnul a asi 3 metry od konce byl vodič zlomený, ostatní byly v pořádku.
Asi chybná manipulace při výrobě  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Zavítejte také na http://forum.ovsem.net
František Bernard
*

Oblíbenost autora: 16
Offline Offline

Příspěvků: 484


« Odpověď #28 kdy: 27.03.2010, 19:57 »

Kabel CYKY 4Bx10. Při odmotávání z cívky po cca 80m byla na kabelu boule, jako když had sežere nějakou myš. Nebyla to myš, to jen pracovníci Kabla Kladno spojili vodič pouhým zkroucením. Inu, také odborná firma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 467


« Odpověď #29 kdy: 27.03.2010, 20:49 »

setkal jsem se s gumou 4x2,5, ktrerá byly spečená, nešla normálně oholit, protože tamnebyla mastek asi, prostě se to trhalo ud lanka celé....

když jsem dělal přípojku k domu, která byla dlouhá skoro 200m, kde byla 4*16  a 3x2.5 - která musela bejt v polovině naspojkovaná, tak jsem si jí prozkoušel...

zahrabat to do země a pak zjistit, by mně asi mrdlo, už dostat to do škrkálu byl ořech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno