| | |-+  Musím uzemnit stožár pro CCTV?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Musím uzemnit stožár pro CCTV?  (Přečteno 2118 krát)
Petr Winkler
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« kdy: 25.03.2010, 09:46 »

Stožár pro kamerový systém, CCTV napájený 24V AC, výšky 4m nad terénem, umístěný ve stožárovém pouzdře. Musím tento stožár uzemnit?

#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 254
Offline Offline

Příspěvků: 1696


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 26.03.2010, 09:05 »

Tak to zkusme opačně, uveďte nějaké rozumné důvody, proč ne.
Jsem nejenom ortodoxní pospojovač, ale i zemnič :-) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Petr Winkler
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« Odpověď #2 kdy: 26.03.2010, 13:04 »

Investor argumentuje:
- kamera je připojena na bezpečné malé napětí
- veškeré výstupy (z centra přenosu videosignálu a rozvaděče nn) budou ošetřeny přepěťovkami
- nejlepší "vždyť stožár na vlajky také není uzemněný"

Nepomohlo předložit normu ČSN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3337

RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 26.03.2010, 13:53 »

Jedině projektanta a spočítat riziko.....podle 32 605-X podivej
Pak můžete argumentovat s podloženými daty.
Přepěťovka sama nic neznamená..chce to posoudit komplexně... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 254
Offline Offline

Příspěvků: 1696


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2010, 14:45 »

Tak jim popište rozdíl v energii, kterou dostane naservírovánu jejich SPD na vstupu, pokud z neuzemněného stožárku přijde po vodičích celý bleskový proud, nebo pouze jeho část, pokud by byl stožár přizemněn.
Pokud se mrknete sem: 1962 tak zjistíte, že ani s tou vlajkou nemá pravdu.

Předpokládám, že zmiňované SPD jsou Type 1 od DEHN, ale i pro ty by to byl záhul, když by to bylo takto špatně.
PS: Pokud napíšu rozumné důvody, tak myslím ty Vaše a ne nějakého b....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Sichinger
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 124


Jsou věci mezi fází a nulou


Email
« Odpověď #5 kdy: 26.03.2010, 19:06 »

Jednoznačně projektant a navrhnout dle 62305. Předložit zákazníkovy i kdyby jste na tom měl tratit. Pokud zákazník nepovolí tak jít od kšeftu a nebo si nechat podepsat že na vlastní zodpovednost nepožaduje provedení dle platných norem, protože až tam řízne on ihned zapomene a bude první kdo bude vymáhat škodu. Až tam přijde likvidátor z pojišťovny tak se jen bude ptát a chtít revize a projekty. Nakonec se vyjádří že neodpovídá ČSN EN 62305 a jste v tom až po uši. Můžu říct že tohle funguje a každej si to hned rozmyslí něco šidit. Pokavad to nepomůže je lepší jít někam jinam, ať si namele kokos někdo jinej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.