Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?  (Přečteno 3961 krát)
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« kdy: 15.03.2010, 22:04 »

Jističe chrání přívodní vodiče ke spotřebičům,ale nechrání samotný spotřebič.

Je tedy teoreticky možné použít pro 60W žárovku pojistku 50A a přívodní kabel 10mm2? Odporuje to něčemu nebo je to z hlediska funkčnosti a bezpečnosti v pořádku?

Vodič 10mm2 se samozdřejmě do objímky žárovky nevejde,ale píši to jen čistě teoreticky Smích

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 417


« Odpověď #1 kdy: 15.03.2010, 23:28 »

Typická lampička s objímkou s malým závitem a nápisem max. 40W má vypínač 2A a šňůru nula nula nic. Pak jí strčíte do zásuvky s 2,5mm2 Cu a jističem 16A. Takhle jste to myslel.......?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Petriska
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4



« Odpověď #2 kdy: 16.03.2010, 00:11 »

Kazdy spotrebic si zoberie tolko amperov, kolko potrebuje,takze tej 60W staci cca 0,2A.
Pokial na tu 50A poistku nazapojis 12 tisic Wattovych spotrebicov tak je to v pohode.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 381


človek sa učí celý život..

380000159
Email
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2010, 01:11 »

Istí sa obvykle podľa najslabšieho článku v reťazci, čiže ak budete na svetla ťahať kábel dajme tomu CYKY 5x10 a  z neho budete pokračovať cez AC druku treba na CYKY 5x1,5 musíte tento kábel CYKY 5x10 istit maximálne 13A ističom.
Vedenie sa volí potom vždy podla maximálnej odoberanej záťaže :
1,5mm2------10-13A (Imax=18,5A)
2,5mm2------16-20A(Imax= 25A)
4   mm2------25-32A(Imax=34A)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

718/2002 §22----->>508/2009 Z.z §22
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 250


revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2010, 06:25 »

Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstalaci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstalace vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 16.03.2010, 07:04 »

Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstalaci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstalace vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.

Jenom doplním a upřesním, že podmínka 10A vypínač a 10A jistič platí pouze pro nedefinované připojené spotřebiče (například zásuvka). Pokud se připojuje za vypínač jasně definovaný spotřebič nebo svítidlo, dimenzuje se vypínač dle jmenovitého proudu připojeného zařízení. Úsměv

PS: Všeobecně - jistič jistí pevné vedení proti přetíženi i zkratu. Od zásuvky musí jistič jistit vedení proti zkratu. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #6 kdy: 16.03.2010, 17:31 »

Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  Kroutím očima

Vím,že některé spotřebiče mají pojistku zabudovanou ,ale o těch se nebavím...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5323


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2010, 20:06 »

Myslím, že otázka zněla jinak.
Jistič obsahuje dva nezávisle působící přístroje

Nadroudová spoušť chrání proti přetížení a působí v časech od jednotek vteřin do desítek minut.

Zkratová spoušť chrání především instalaci před dynamickými účinky zkratu (a zajišťuje ochranu před NDN). Vypíná v časech řádu desítek milisekund.

Zda spotřebič jistit před přetížením je složité téma, u vedení je to jednoduché - v podstaté vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #8 kdy: 16.03.2010, 20:18 »

Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  Kroutím očima
A nezapomněl jste na revizi a splnění velikosti impedance smyčky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2010, 21:32 »

Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  Kroutím očima

Takové zapojení neodporuje ničemu, ale v určitých případech je nevhodné. Například žárovkové svítidlo v obývacím pokoji: Když praskne žárovka občas vznikne oblouk, tedy v podstatě zkrat. Díky silnějšímu přívodnímu vedení, bude větší zkratový proud a tím i větší energie která se v žárovce prudce uvolní. Přinejmenším by to mohlo znamenat pěknou šlupku a střepy.

Takové pyrotechnické zařízení s překvapením bych rozhodně v obýváku nechtěl  Smích

P.S.
Co takhle si přivést k plynovému sporáku v bytě trubku s průměrem půl metru? Odporuje to něčemu?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -18
Offline Offline

Příspěvků: 349


Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #10 kdy: 16.03.2010, 22:47 »

Ještě mi není jasné, proč výrobci u všech spotřebičů nad 2 kw uvádějí v návodech jaký jistič musí být danýmu spotřebiči předřazen,když jistič spotřebič nechrání  Kroutím očima

Pokud mu ale předřadím neuměrně vysoký jistič a dojde k poškození přístroje,tak by asi reklamace nebyla uznaná,jelikož jsem nerespektoval návod výrobce.

A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. Smutek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 250


revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2010, 23:28 »

Návody výrobce jsou nad normy. Návod výrobce musíte dodržet vždy. Výrobci se tím jistí, aby nebylo jištění přehnaně vysoké, ale i naopak přehnaně nízké a zbytečně nevypadávalo a nezpůsobovalo neřízené vypnutí. Proto třeba centrální vysavače mají z důvodu rozběhu 16A/C. Regulace VZT 10A/D. To jsou jen příklady, kterých se dá najít víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Marek Zeman
*

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 83


« Odpověď #12 kdy: 16.03.2010, 23:30 »

Dobře se to dá vysvětlit na spínaném zdroji. Nemám na mysli jen malé zdroje s výkonem stovek W (součást osobního počítače), v principu je spínaným zdrojem i frekvenční měnič pro napájení asynchronních motorů a tam nejsou výkony desítek kW ničím neobvyklým. Pokud se prorazí spínací tranzistor, předřazené jištění nezabrání poškození usměrňovače, ale zabrání požáru přístroje. Jde o minimalizaci škod, protože poruchový proud protéká uvnitř přístroje vodiči s určitým omezeným průřezem nebo dokonce plošným spojem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3724



« Odpověď #13 kdy: 17.03.2010, 00:25 »


A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. Smutek



Jistič je primárně určen pro jištění pevné části rozvodu. Pokud má výrobce nějaký požadavek na jištění, musí to jasně uvést.
Pokud je vhodné nějaký přístroj jistit menší hodnotou jištění, než jsou standartně jištěny pevné napájecí rozvody, zpravidla to výrobce řeší pojistkou v přístroji.
Napájecí přívod pak nemusí odpovídat jištění pevného rozvodu, ale může odpovídat předpokládanému odběru spotřebiče (např. lampička zpravidla nebude mít tak silnou žárovku, že by nestačïl vodič 2x 0,5mm2 - i když zlaté české nebo ukrajinské ručičky umí moc a taková "zlodějka" v objímce, odkud by byla napájena rychlovarná konvice nebo olejový radiátor, to by byla paráda)

Poškození spotřebiče neúměrně velkých jištěním - standartně se rozvod 230V jistí 16A, silnější jistič je problém, protože na to nejsou dimenzované kontakty v běžné zásuvce a pokud je 16A na spotřebič moc, je to věc výrobce, aby tento stav "ošetřil".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.03.2010, 06:58 »

A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Vaše otázka položená v takto obecné rovině bez další specifikace o jaké zařízení se jedná a jak je připojené postrádá smyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 21 dotazů.