Autor Téma: Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?  (Přečteno 24257 krát)
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« kdy: 15.03.2010, 22:04 »

Jističe chrání přívodní vodiče ke spotřebičům,ale nechrání samotný spotřebič.

Je tedy teoreticky možné použít pro 60W žárovku pojistku 50A a přívodní kabel 10mm2? Odporuje to něčemu nebo je to z hlediska funkčnosti a bezpečnosti v pořádku?

Vodič 10mm2 se samozdřejmě do objímky žárovky nevejde,ale píši to jen čistě teoreticky Smích

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.03.2010, 23:28 »

Typická lampička s objímkou s malým závitem a nápisem max. 40W má vypínač 2A a šňůru nula nula nic. Pak jí strčíte do zásuvky s 2,5mm2 Cu a jističem 16A. Takhle jste to myslel.......?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Petriska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.03.2010, 00:11 »

Kazdy spotrebic si zoberie tolko amperov, kolko potrebuje,takze tej 60W staci cca 0,2A.
Pokial na tu 50A poistku nazapojis 12 tisic Wattovych spotrebicov tak je to v pohode.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 16.03.2010, 01:11 »

Istí sa obvykle podľa najslabšieho článku v reťazci, čiže ak budete na svetla ťahať kábel dajme tomu CYKY 5x10 a  z neho budete pokračovať cez AC druku treba na CYKY 5x1,5 musíte tento kábel CYKY 5x10 istit maximálne 13A ističom.
Vedenie sa volí potom vždy podla maximálnej odoberanej záťaže :
1,5mm2------10-13A (Imax=18,5A)
2,5mm2------16-20A(Imax= 25A)
4   mm2------25-32A(Imax=34A)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2010, 06:25 »

Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 16.03.2010, 07:04 »

Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.

Jenom doplním a upřesním, že podmínka 10A vypínač a 10A jistič platí pouze pro nedefinované připojené spotřebiče (například zásuvka). Pokud se připojuje za vypínač jasně definovaný spotřebič nebo svítidlo, dimenzuje se vypínač dle jmenovitého proudu připojeného zařízení. Úsměv

PS: Všeobecně - jistič jistí pevné vedení proti přetíženi i zkratu. Od zásuvky musí jistič jistit vedení proti zkratu. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #6 kdy: 16.03.2010, 17:31 »

Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  Kroutím očima

Vím,že některé spotřebiče mají pojistku zabudovanou ,ale o těch se nebavím...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2010, 20:06 »

Myslím, že otázka zněla jinak.
Jistič obsahuje dva nezávisle působící přístroje

Nadroudová spoušť chrání proti přetížení a působí v časech od jednotek vteřin do desítek minut.

Zkratová spoušť chrání především instalaci před dynamickými účinky zkratu (a zajišťuje ochranu před NDN). Vypíná v časech řádu desítek milisekund.

Zda spotřebič jistit před přetížením je složité téma, u vedení je to jednoduché - v podstaté vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2010, 20:18 »

Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  Kroutím očima
A nezapomněl jste na revizi a splnění velikosti impedance smyčky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2010, 21:32 »

Pokud napojíme nějaký spotřebič napevno do el.instalace a odebírá max.dejme tomu 12A a je připojen vodiči o průřezu 10mm2 a jistěn 50A pojistkou hrozí v tomto případě při zkratu ke zničení spořebiče? Přepálí se pojistka v čas?  Kroutím očima

Takové zapojení neodporuje ničemu, ale v určitých případech je nevhodné. Například žárovkové svítidlo v obývacím pokoji: Když praskne žárovka občas vznikne oblouk, tedy v podstatě zkrat. Díky silnějšímu přívodnímu vedení, bude větší zkratový proud a tím i větší energie která se v žárovce prudce uvolní. Přinejmenším by to mohlo znamenat pěknou šlupku a střepy.

Takové pyrotechnické zařízení s překvapením bych rozhodně v obýváku nechtěl  Smích

P.S.
Co takhle si přivést k plynovému sporáku v bytě trubku s průměrem půl metru? Odporuje to něčemu?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #10 kdy: 16.03.2010, 22:47 »

Ještě mi není jasné, proč výrobci u všech spotřebičů nad 2 kw uvádějí v návodech jaký jistič musí být danýmu spotřebiči předřazen,když jistič spotřebič nechrání  Kroutím očima

Pokud mu ale předřadím neuměrně vysoký jistič a dojde k poškození přístroje,tak by asi reklamace nebyla uznaná,jelikož jsem nerespektoval návod výrobce.

A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. Smutek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.03.2010, 23:28 »

Návody výrobce jsou nad normy. Návod výrobce musíte dodržet vždy. Výrobci se tím jistí, aby nebylo jištění přehnaně vysoké, ale i naopak přehnaně nízké a zbytečně nevypadávalo a nezpůsobovalo neřízené vypnutí. Proto třeba centrální vysavače mají z důvodu rozběhu 16A/C. Regulace VZT 10A/D. To jsou jen příklady, kterých se dá najít víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.03.2010, 23:30 »

Dobře se to dá vysvětlit na spínaném zdroji. Nemám na mysli jen malé zdroje s výkonem stovek W (součást osobního počítače),  v principu je spínaným zdrojem i frekvenční měnič pro napájení asynchronních motorů a tam nejsou výkony desítek kW ničím neobvyklým. Pokud se prorazí spínací tranzistor, předřazené jištění nezabrání poškození usměrňovače, ale zabrání požáru přístroje. Jde o minimalizaci škod, protože poruchový proud protéká uvnitř přístroje vodiči s určitým omezeným průřezem nebo dokonce plošným spojem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 17.03.2010, 00:25 »


A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Tvrzení že jistič chrání vodiče,ale nikoliv spotřebič mi totiž nepřijde přesné. Smutek



Jistič je primárně určen pro jištění pevné části rozvodu. Pokud má výrobce nějaký požadavek na jištění, musí to jasně uvést.
Pokud je vhodné nějaký přístroj jistit menší hodnotou jištění, než jsou standartně jištěny pevné napájecí rozvody, zpravidla to výrobce řeší pojistkou v přístroji.
Napájecí přívod pak nemusí odpovídat jištění pevného rozvodu, ale může odpovídat předpokládaném u odběru spotřebiče (např. lampička zpravidla nebude mít tak silnou žárovku, že by nestačïl vodič 2x 0,5mm2 - i když zlaté české nebo ukrajinské ručičky umí moc a taková "zlodějka" v objímce, odkud by byla napájena rychlovarná konvice nebo olejový radiátor, to by byla paráda)

Poškození spotřebiče neúměrně velkých jištěním - standartně se rozvod 230V jistí 16A, silnější jistič je problém, protože na to nejsou dimenzované kontakty v běžné zásuvce a pokud je 16A na spotřebič moc, je to věc výrobce, aby tento stav "ošetřil".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.03.2010, 06:58 »

A proto se znovu ptám,může poškodit neúměrně vysoký jistič zařízení?

Vaše otázka položená v takto obecné rovině bez další specifikace o jaké zařízení se jedná a jak je připojené postrádá smyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 17.03.2010, 21:34 »

Jističe a pojistky v první řadě chrání vedení. To však nevylučuje další podmínky oprávněných subjektů, které jsou závaznější než norma. Např. distributor požaduje jistič max. 6 A a určitě mu přitom neleží na srdci vedení k přijímači HDO.

U těch svítidel a žárovek je stejně ale navíc stanoveno, že lze jistit až do 25 A. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 18.03.2010, 06:28 »

Citace
Např. distributor požaduje jistič max. 6 A

např. u E ONu je to 2A..mají to i v připojovacích podmínkách..6A neberou  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.