Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?  (Přečteno 6614 krát)
Mlkar.martin


Email
« Odpověď #45 kdy: 17.03.2010, 14:29 »

Ukázka zapojení bez bližší specifikace..

* UPS_problematika_02 [Read-Only] [Compatibility Mode].pdf (130.97 KB - staženo 125 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2700



Email
« Odpověď #46 kdy: 17.03.2010, 14:41 »

Nevím zda je odkaz správně ale já tam krom základní stránky nevidím "nic".
Vpravo dole, je uveden obchodník Jakub Drbohlav, zde zvaný, Lakomý. Shoda jmen asi nebude náhodná. Ten, dle jeho vyjádření má spousty materiálů. Má tam mail, tak mu napište.  Super!
Howg.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jakub Drbohlav
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 58



Email
« Odpověď #47 kdy: 17.03.2010, 15:38 »

Vpravo dole, je uveden obchodník Jakub Drbohlav, zde zvaný, Lakomý. Shoda jmen asi nebude náhodná. Ten, dle jeho vyjádření má spousty materiálů. Má tam mail, tak mu napište.  Super!
Howg.

 Škleb lakomý su, o tom žádná. Pánové nezlobte se na mě, ale jak už zde někdo přede mnou uvedl zodpovězení takovéhoto dotazu by stálo v projekční kanceláři i několik desítek tisíc korun. Problematikou UPSek a baterek se zabýváme poměrně dlouho a za tu dobu máme poměrně slušné know-how. A to se zadarmo nedává.
Pokud máte někdo zájem proniknout do této problematiky podrobněji, tak na našem webu http://www.fulgurbattman.cz/provozovatel/kontakty lze získat kontakt na mou lakomou osobu a můžeme se zkusit domluvit...

Nedělám to proto, že bych odmítal pomoc kolegovi, ale jsem vázán firmními pravidly, takže sorry...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3598

RT E2-A


« Odpověď #48 kdy: 17.03.2010, 17:48 »

Problematika UPSek a hlavně větších příkonů je problematika celkem složitá a málo kdo tomu rozumí...
Těch lidí co dovedou poradit co a jak s nimi je u nás hodně málo...
Viz desítky UPSek v nemocnicích po celém státě....Už jsem hovořil s hodně-mi autorizovanými servisními
specialisty a ne každý dovede dát jednoznačnou odpověď na Vaši /moji/ otázku....konkrétně co potřebujete
vědět..?
Už se kolem a kolem pohybuji nějaký ty desítky roků a konzultace s firmami, které servisují a dodávají tyto
UPSky je zajímavá....někteří hodně mlží a jiní jsou féroví...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Mlkar.martin


Email
« Odpověď #49 kdy: 17.03.2010, 20:32 »

....konkrétně co potřebujete vědět..?

Potřebuji vědět konkrétně zda mám za UPS instalovat proudový chránič, vzhledem k malým zkratovým proudům. Zareaguje při zkratu proudový chránič dříve než ochrana v UPS?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3724



« Odpověď #50 kdy: 17.03.2010, 21:23 »

Ještě jeden postřeh bych si dovolil prezentovat:
- proudový chránič není a z principu funkce nemůže být ochranou proti zkratu!
-------------------
Proudový chránič je jednou z možných druhů ochran proti nebezpečnému dotykovému napětí na neživých částech zařízení.

A použití proudového chrániče za UPS je z jistého pohledu "kontraproduktivní". Jestliže máme UPS jako zdroj, který "minimalizuje" možnost výpadku napájení, je vhodné mít za UPS síť IT s hlídáním izolačního stavu nebo reziduálních proudů, aby "první" izolační závada nezpůsobila výpadek napájení (automatické odpojení od zdroje v síti TN nebo TT), ale aby první závada byla pouze signalizována.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Mlkar.martin


Email
« Odpověď #51 kdy: 18.03.2010, 09:34 »

Dobrá připomínka. Není to tak, že při velmi malých zkratových proudech je vhodné použít proudový chránič v tomto případě jističo chránič), který vypne ve stanovený čas?
Tedy chránič vypne fázový zemní zkrat s velkou impedancí smyčky poruchového proudu.
Přeložím si to tak, že mezifázový zkrat musí vypnout včas jistič (součástí chrániče) to chránič nezajistí - protože co teče tam teče i zpět i při zkratovém proudu - v tomto případě ikdyž je to napájeno z "měkkého" zdroje tedy z UPS přeci jen vznikne při 2f či 3f zkratu takový proud, který jistič zaregistruje včas tedy mezi rozvaděči <5s a u konc. zařízení <0,4.

A při zemním zkratu teče část proudu přes zkratovanou část tedy zareaguje chránič.

Je má domněnka správná nebo to co jsem napsal je naprostá kravina ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hlavatý
*

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 344


projektant, Praha


WWW Email
« Odpověď #52 kdy: 18.03.2010, 19:24 »

Jak jsem již napsal jedná se pouze o příklad. Žádné takové zařízení neinstaluji, neprojektuji, nekupuji.
Potřebuji vědět konkrétně zda mám za UPS instalovat proudový chránič...
?


Normu ČSN 33 2000-1 ed.2 nemám můžete my osvětlit proč to nemohu udělat ?
Proč nerespektuje ?
V kterémsi svém příspěvku píšete, že se chcete naučit novým věcem, tak do svého vzdělání investujte 1000,- Kč a kupte si na rok elektronický přístup k normám ČSN. Pomůže vám to víc, než rozčilování na internetu nad tím, že vám nikdo nechce nic poradit a jak se vše točí kolem peněz ...

Jinak téma je to z mého pohledu zajímavé, to zas ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu.
Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8
Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR
www.eeprojekt.cz

NABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
Mlkar.Martin


Email
« Odpověď #53 kdy: 01.04.2010, 16:37 »

Snažil jsem se od výrobců a dodavatelů zjistit zda za UPS instalovat chrániče vzhledem k malým zkratovým proudům a k ochraně samotné ups - aby nebyla vyřazena z provozu. Odpověď jsem nedostal  Pláč. Prý až si objednám tak mě poradí. Tak nevím. Nejsem zkrátka schopen nikde naléz odpověď na mou snad i jednoduchou otázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 22 dotazů.