Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?  (Přečteno 7752 krát)
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 26


« kdy: 12.03.2010, 20:25 »

Mohu instalaci k vypínačům vést kabely CYSY 0,5mm2, když v nich bude malé napětí 24V DC?
Do chráničky se dává jen kvůli mechanickému poškození?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 244


revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2010, 21:02 »

A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2252


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2010, 21:11 »

A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.
To by mě také zajímalo. Menší napětí, zato větší proud. To znamená větší pruřez kabelů, než u 230V. To si musíte uvědomit.
A ta chránička je kvůli mech. poškození i jako další ochrana vedení, chceteli další izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 26


« Odpověď #3 kdy: 12.03.2010, 21:43 »

Barák bude řízen PLC. Vstupy jsou na 24V,  proud "skoro žádný" přesněji 4mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 434


« Odpověď #4 kdy: 12.03.2010, 22:54 »

jaký význam má řízení osvětlení pomocí PLC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 26


« Odpověď #5 kdy: 12.03.2010, 23:11 »

Nejde jen o osvětlení. Bude řízen celý barák, "chyté domy". Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Dingo


Email
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2010, 23:25 »

že by "systém" SKYNET  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 177

238803637
Email
« Odpověď #7 kdy: 13.03.2010, 05:43 »

Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakladní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 149



Email
« Odpověď #8 kdy: 13.03.2010, 08:19 »

Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakladní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1
Prierez 0,5 mm2 stačí . Robili sme už podobnú inštaláciu  so synom. Až na to, že tá 05-ka sa pri pripájaní rada odtrhne. Preto len z mechanického hľadiska by som odporúčal aspoň 075 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 26


« Odpověď #9 kdy: 13.03.2010, 08:40 »


Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1

kabel YSLY je zřejmě skvělá věc, ale je zbytečně drahý. Kabel CYSY jsem vybral proto, že je levnější, než klasický CYKY(LO).
Jde mi jen o to, zda to projde revizí a není to v rozporu z nějakou normou.
A jestli musí být v nějaké chráničce, tak proč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Tomáš Jarovec


Email
« Odpověď #10 kdy: 13.03.2010, 08:46 »

Není lepší použít CYKY 3x1,5, který se dá pak použít jak na 24V, tak na 230V ? 3 vodiče proto, aby se dal použít dvojvypínač. Nebo šetříte na kabelech aby zbylo na drahé PLC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 26


« Odpověď #11 kdy: 13.03.2010, 08:58 »

Chtěl bych ušetřit na kabelech bude jich hodně. Ale nechci na úkor bezpečnosti, proto se zde prám.
Na  PLC je. Chci se vejít do nějakého rozumného rozpočtu.
Pracuji s PLC v průmyslu a z domácí automatizací nemám moc zkušeností.
V každém vypínači bude teploměr tak proto třetí drát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 180


Email
« Odpověď #12 kdy: 13.03.2010, 12:38 »

Vše je v chráničce, když by bylo potřeba přidat nějaký kablík, protáhne se vícežilový bez složitého sekání apod. Používám Y-JZ 3x0,75 nebo Y-JZ 5x0,75 naprosto bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Koubek
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4



WWW Email
« Odpověď #13 kdy: 13.03.2010, 16:05 »

Vaše kabely, pokud používají napětí 24V s proudem 4mA mohou být jakékoliv slaboproudé kabely jako např. telefonní, datové, případně "ranžír" 3x0.5 v trubce za cca 1.40Kč, trubka 16 za 3.20 Kč.CYSY 3x0.5 vyjde samotný bez trubky na 10 Kč. Ceny vč. DPH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Hrdlička
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 26


« Odpověď #14 kdy: 13.03.2010, 17:34 »

Nechtěl jsem jít až do takového extrému, ale v podstatě máte pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.