| | |-+  Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?  (Přečteno 2982 krát)
Miloš Pšenička
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« kdy: 29.07.2006, 18:17 »

Mám připojenou elektroinstalaci skleníku a bazénu za chráničem FELTEN F7-25/4/003. Chránič opakovaně vypadává v různém časovém úseku i při vypnutém hl. vypínači! Až po odpojení pracovního vodiče chránič drží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #1 kdy: 29.07.2006, 20:22 »

To: Pšenička
Proudový chránič reaguje i na proud procházející nulovým vodičem.
Takže pokud máte vypnuty vypínačem fázové vodiče a nulový stále prochází přes proudový chránič dojde při spojení nulového vodiče za chráničem ze zemí buď úmyslně, nebo vlivem poruchy (nedostatečný izolační odpor, vadný spotřebič, velký svod filtru ap.) k vybavení proudového chrániče. Je to zaviněno tím, že na nulovém vodiči není ideální nulové napětí, ale vlivem úbytků napětí, nerovnoměrnému zatížení sítě, harmonických kmitočtů atd. se tam vždy vyskytuje nějaké napětí proti zemi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 29.07.2006, 21:01 »

Jaký hlavní vypínač? Jedná se o hlavní vypínač rozváděče, tj. před chráničem, nebo se jedná o hlavní vypínač bazénu, který je za chráničem?


Chtělo by to schéma zapojení.


Při používání chráničů, je vhodné používat i 4pólové vypínače.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 30.07.2006, 13:06 »

Toto se stává celkem často, zvláště při spojení N vodiče se zemí. Může také nastat situace, že chránič vůbec nejde zapnout, i když je vypnutý hlavní jistič nebo vypínač. Často jsem se setkal s tím, že to bylo chybně určeno jako vadný chránič.


Čtyřpólový vypínač je určitě dobrý, nejen kvůli chráničům, ale v tomto případě to není řešení, je tam nějaká závada.


Každý slušný revizní technik by měl závadu najít. Normální elektrikáři obvykle nemají přístroje na měření izolačních stavů, které jsou v tomto případě nutné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Pšenička
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #4 kdy: 31.07.2006, 14:55 »

Jedná se o hlavní vypínač před chráničem. Vodič N a Pe jsou za chraničem určitě všude oděleny.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Pšenička
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #5 kdy: 31.07.2006, 15:00 »

Ještě mi napadlo zda nemohou být zavlečeny nějaké bludné proudy.
Bydlím zhruba do 100m od el. trakce 25kv.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 31.07.2006, 15:10 »

Podle označení F7 se jedná o starší výrobek firmy FaG.  Možná máte speciální chránič, s vestavěným termistorem. Tyto chrániče byly na trhu v době cca 1992-95


Termistor způsobuje vypnutí při určité teplotě okolí. Používají se při ochraně proti požáru. Opište všechny údaje na chrániči.


 


P. S. Úplně nejlepší by bylo foto chrániče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloš Pšenička
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #7 kdy: 03.08.2006, 13:07 »

Tady je ten obrázek,chvilku mi to trvalo.



* IMG_0235.jpg (140.72 KB, 1758x1788 - prohlédnuto 159 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 03.08.2006, 14:15 »

 Jedná se o standardní provedení chrániče. Chránič by neměl za normálních okolností  bez napětí vypínat. Chce to provést měření přímo na místě (izolační stavy, unikající proudy, možná indukované napětí), zkontrolovat uložení kabelů, propojení vodičů a pod..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stanislav Pavézka
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 285


« Odpověď #9 kdy: 04.08.2006, 16:12 »

Pokud se chcete někam dopracovat,postupně odpojujte kompletně(L,N,PE) za chráničem,pokud chránič bude i nadále padat, nechejte ho vyzkoušet.Je však nepravděpodobné, že je vadný, usuzuji dle toho co jste uvedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Pšenička
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #10 kdy: 16.09.2006, 20:53 »

Vracím se ještě k té mé záhadě s cráničem.
 Závada je odstraněna. Přikládám vysvětlení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Pšenička
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #11 kdy: 16.09.2006, 21:03 »

[quote:mcenda format="text/plain"] Vracím se ještě k té mé záhadě s chráničem.
 Závada je odstraněna. Přikládám vysvětlení.[/quote]

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 22 dotazů.