Na zásuvkový obvod v koupelně jističochránič C 16A/30mA není žádný problém. Selektivitu s hlavním jističem B25A stejně nedocílíte, protože se ani docílit nedá, s tím bych se netrápil.
Jedna věc je, že se ani s jističem B16 nedá při předřazeném jističi B25 garantovat selektivita v celém rozsahu proudů, a druhá věc je, že že nějaká selektivita tam přece jen v nějakém rozmezí bude.
Když si do jednoho grafu dáte charakteristiky B16, C16 a B25, tak vidíte, že
při proudech do 80 A je v případě B16+B25 i C16+B25 selektivita OK
při proudech cca 80-120 A je
v případě B16+B25 selektivita slabá, ale jistič B25 bude vybavovat později.
Mohou, ale také nemusí vybavit oba dva.
v případě C16+B25 bude
selektivita obrácená - bude vybavovat předřazený jistič,
zatímco zkratová spoušť C16 bude v klidu.
při proudech cca 120-160 A bude
v případě B16+B25 selektivita nulová, oba jističe budou vybavovat současně
v případě C16+B25 bude
selektivita obrácená - bude s jistotou vybavovat
předřazený jistič; zatímco jistič C16 vybavit může ale nemusí
při proudech nad 160 A bude v obou případech selektivita nulová, oba jističe budou vybavovat současně.
Takže, když to shrnu, v případě B16 + B25 se instalace bude chovat slušně (koupelnový jistič vybavit musí, předřazený může) až do cca 120 A,
zatímco v případě C16 + B25 bude slušné chování jen do 80A, a v rozmezí 80-160 A bude chování neslušné (předřazený jistič vybaví s jistotou, zatímco koupelnový možná nevybaví).