| | |-+  Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?  (Přečteno 5549 krát)
Jan Weber
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« kdy: 25.07.2006, 16:36 »

Chystám se rekonstruovat elektrorozvody v bytě (stávající systém je v Al z roku 1976 a po otevření první zásuvky jsem byl zděšen (napojení jednotlivých vodičů je provedeno odholením a smotáním v délce asi 6cm, spoje nejsou nijak izolovány, ani mechanicky zajištěny, v jádře jsou vypálené svorkovnice atd...). Nový rozvod bude včetně nového přívodu od elektroměru, proudového chrániče, rozvaděče. Chci nahradit kabely novými (zásuvky CYKY 3x2,5, stropní osvětlení CYKY 3x1,5).

Původní kabely jsou zalité v betonu a nelze místo nich uložit nové. Rozvod tedy bude proveden do instalačních lišt (s výjimkou stropních svítidel v obývacím pokoji a ložnici a příslušných vypínačů). Od podlahy k vypínači hodlám zasekat do betonu nový kabel (CYKY 3x1,5), ale otázka je, zda mohu použít stávající kabel, vedoucí od vypínče nahoru stropem ke svítidlu (Al blíže nezjištěného typu i průřezu v plastové izolaci s průřezem min. 2,5mm2). V jedné místnosti vede 3 žilový, ve druhé dvoužilový.

Mohu provést napojení na tyto kabely (fyzicky jsou v pořádku), nebo budu muset zasekávat nové? (v tom případě stropní světla oželím, protože lištu po stropě nepotáhnu a do betonové stěny a stropu dělat celkem 8 metrů drážky nebudu)? V případě, že je to možné - jak udělat správně přechod na dvouvodičové vedení?

Děkuji předem za všechny konstruktivní odpovědi

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 25.07.2006, 22:21 »

 


Pokud necháte stávající kabely ke stropním svítidlům, nesmíte použít svítidla tř. I., tj. kovová. Toto řešení není správné, ale dá se tolerovat s přihlédnutím, že instalaci budete používat pouze Vy, tj. osoba obeznámená s touto zvláštností instalace.


 


 


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Jiráček
*

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 221


WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2006, 06:12 »

A jak to bude se zelenožlutým vodičem? Přeznačit na modrý??
Koukám, že elektrika se začíná podobat dopravnímu zákonu. Čím vzdělanější člověk, tím si dovolí větší vyjímku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #3 kdy: 26.07.2006, 09:21 »

To Jiráček: Zelenožlutý vodič přeci nebude ke svítidlu tř.II připojen.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Jiráček
*

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 221


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 26.07.2006, 09:40 »

To Dosbaba:
Kolik drátů a barev asi bude ve starém dvoužilovém kabelu?
Předpokládám, že asi černý a zelenožlutý. Modrý tam asi malinko chybí, že?:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #5 kdy: 26.07.2006, 10:13 »

To Jiráček: Tak to jsme si nerozuměli, já měl na mysli, že uvádíte přeznačení u nového vedení. Včera jsem se zrovna hrabal také ve staré instalaci, kde je v AYKY kabelu černý a zelený vodič, tak proto jsem si vybavil ve vašem případě "zelenožlutý vodič = nový kabel". To se omlouvám, sorry...error.
Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5038


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 26.07.2006, 10:49 »

Mě to taky čeká, kabel k lustru povedu pod stropem, přilepeným k očištěnému betonovému podhledu. Strop se poté nastříká Gotou ( takové drobné krápníčky, které zakryjí i praskající spoje mezi panely). Kabel se povede od stěny naproti oknu, aby nebyl vidět ev.znatelný stín, který by byl vrhán od případných nerovností. Jen si nemohu vzpomenout na ten kabel, neměl kruhová jádra, nýbrž plochá z jemných licen a byl tenší než obvyklé můstkové. Byl určen pro přetažení jen "fajnovou" omítkou a snad byl i samolepící na panel. Vzpomene si někdo ?

P.S. Jak pokračuje p.Weber já nemohu, protože po 35 letech jsou Al jádra u vývodu na lustr zralá na ulomení. grin

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Weber
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« Odpověď #7 kdy: 26.07.2006, 11:16 »

Děkuji za všechny odpovědi. V původním AYKY je černý a zelený. Z nového kabelu zapojím jen černý a modrý a zelenožlutý nechám zaizolovaný stahovací bužírkou - pokud bych se někdy odhodlal vysekat nový kabel až na strop (nebo místo stropních použít nástěnná svítidla), tak abych ho mohl napojit a dotáhnout až ke svítidlu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 26.07.2006, 17:49 »

Ty ploché vodiče se značily CYM (pevný vodič) a CYR (slaněný vodič).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #9 kdy: 27.07.2006, 07:22 »

To Weber:
Pokud spojujete nový CYKY 3Cx1,5 se starým Al 2B, tak byste měl od bytové rozvodnice zachovat TN-C. Takže zelenožlutý spojit se zeleným a modrý nechat nezapojený. Těžko se dá ze zeleného udělat modrý, když se nesmí přeznačovat. Musíte si udělat přívod do bytové rozvodnice tak, abyste tam měl TN-C. Je to popsáno v knížce p. Dvořáčka "Správná a bezpečná elektroinstalace".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #10 kdy: 27.07.2006, 08:19 »

Sice se budu nyní trochu opakovat, ale stejně mi to nedá: Řekl bych, že o něco výhodnější by bylo řešení, oficiálně a častěji používané v Dánsku či Německu. Možností doplnit zelenožlutou návlečku na modrý vodič nového kabelu např. světelného okruhu, se tak snadněji docílí bezproudové a tím i bezpečnější sítě PE vodičů a tím i pospojování. Myslím, že nebudu jediným, kdo by toto čistší řešení realizoval raději, než opatřoval zelenožlutý vodič návlečkou modrou a připojoval tento, vyjma ochrany také pracovní vodič, na "čistou" PE sběrnici, leckdy jinak kompletní TN-S soustavy. V případě mnou předloženého postupu se pro dočasně nerekonstruované okruhy a zařízení nadále zachovává za předpokladu dodržení impedance vypínací smyčky stávající způsob ochrany a tam, kde to nestačí, se stejně musí rekonstruovat vedení celé. Mimochodem, zakazuje výslovně toto řešení některá ČSN?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*

Oblíbenost autora: 77
Offline Offline

Příspěvků: 587



« Odpověď #11 kdy: 27.07.2006, 15:17 »

O kombinaci ZŽ vodičů a modrých návleček nebo naopak pojednává čl. 514.3.2. Nejde vlastně o přeznačování, ale o dooznačování. Zdůrazní se tím, že jsou dvě funkce v jednom.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #12 kdy: 27.07.2006, 16:01 »

Ano, nikoliv přeznačování, ale dooznačování, to je dobrá poznámka, pokud by hrozilo zavedení diskuze směrem k zákazu přeznačování PE vodičů. Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 757


Brno


Email
« Odpověď #13 kdy: 27.07.2006, 16:23 »

Nevim jestli je rozumné "doznačování" vodičů v praxi. Jakmile tam monter vidí modrou navlečku na zž okamžitě jej bude brát za N vodič. Ja bych raději zustal u jasneho značení zž PEN v síti TNC nebo PE v siti TNS.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jozef Drahovsky
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 9


« Odpověď #14 kdy: 27.07.2006, 20:35 »

Uz mam po tom. Je to nezavideniahodna robota.
Najprv som chel robit rekonstrukciu len pre kupelnu a kuchynu. Ked som otvoril rozvody tak som sa rozhodol, pre rekonstrukciu v celom byte.
Ked prisli z hluku nestastni susedia, spravil som kompromis. Cast elektroinstalace zostala dvojvodicova, nastastie len svetlo v niektorych izbach, kde je kabel poriadne dlhy a robenie drazky by bolo velmi narocne. Kazdy okruh som individualne odmeral a pre istotu som tam dal istic len 6A. Ostatne osvetlenie, cela kupelna vratane podlahoveho kurenia, cela kuchyna vratane pracky, umyvacky riadu, vsetky zasuvky vo vsetkych izbach su trojvodicovej sustavy a idu aj cez prudovy chranic. Okrem chladnicky a centralnej ups, ktora idem mimo prudoveho chranica.
Kedze som vymienal aj podlahu, narazil som v obvode podlahy zamurovanu drevennu dosku prierezu 3x5cm, do ktorej sa pritlkali drevenne listy obvodu linolea alebo parktiet. Toto drevo som vytrhol a tym mi vznikom okolo celeho bytu volny prestor na polozenie kabelaze. Nove listy po obvode plavajucej podlahy som upevnil uz do steny. Minul som takmer 500m trojvodicoveho kablu, 600 metrov datoveho kablu pre strukturovanu kabelaz a cez 200m koaxialu. Ked je tahana elektrika po obvode bytu, tak sa kabla minie podstatne viac, ako ked sa tahany rozvod najkradsou cestou zo stredu bytu.
Prajem veselu zabavu.
Pamatajte co nesprevite poriadne teraz pri rekonstrukcii, to uz ostane tak navzdy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?