| | |-+  Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?  (Přečteno 4363 krát)
Pavel Jarmar
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: -12
Offline Offline

Příspěvků: 9


« kdy: 21.07.2006, 13:31 »

<p>Rekonstruujeme byt v panelaku. Znamena to, ze nove rozvody jsou delane trivodicove (koupelna kuchyne), ale zarovne nekolik rozvodu zustava puvodnich dvouvodicovych (pokoje). Prikladam od ruky narychlo namalovany obrazek se zapojenim proudoveho chranice pro koupelnu, za kterym budou napr. 3 jistice pro chranene obvody koupelny chranicem. Mam to takto spravne funkcne zapojene? A dale, vana se jisti pouze uzemenim? Pracoval jsem v oboru, dokonce jsem mel  vyhl 50 §7, ale je to jiz nekolik let. Uz jsem z toho trosku vypadl, tak proto takto.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Jarmar
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: -12
Offline Offline

Příspěvků: 9


« Odpověď #1 kdy: 21.07.2006, 13:34 »

jeste ten obrazek



* scan.jpg (43.51 KB, 800x530 - prohlédnuto 1013 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1729


Email
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2006, 18:03 »

Z můstku č1 zžl do chrániče a modrým na můstek č 2 zůstane, tam se zapojí ostatní modré vodiče. Třetí nemusí být. Doplňkové pospojení všech vodivých části v koupelně musí být. Viz předchozí diskuze na těchto stránkách - instalace v koupelnách.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2006, 20:59 »

Funkčně je to správně.


Jen několik připomínek. Správně by v rozvodnici měly být čtyři sběrnice - PEN, PE, N před chráničem a N za chráničem. Ale je to trochu překombinované. Můstek č. 2 (N před chráničem) je jaksi zbytečný, jsou na něm jen dva dráty, je to jen spoj navíc. Sběrnice PEN - PE může být podle mě společná. Jen bych doporučoval prostorové oddělení PEN a PE vodičů a dále PEN vodiče označit modrým proužkem na konci vodiče, aby bylo možné rozpoznat, co je PEN a co PE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 23.07.2006, 11:52 »

Ochranný vodič PE ani vodič PEN nemůže být modrý. Je nutné používat vodiče s vyhrazenou barvou - zelenožlutý!


 


P. S. U hodně staré instalace, z vodičů AGY, AY, CG, AG, se může vyskytnout vodič PEN (dříve nulovací vodič - nulák) bílý nebo  šedý. Tyto vodiče je dobré na koncích označit zl/žl (např. izolační páskou, bužírkou apod.).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 62
Offline Offline

Příspěvků: 771


« Odpověď #5 kdy: 25.07.2006, 01:12 »

Není to sice přímo k tématu, ale doplnil bych pana Beláně. Pokud se setkáte se zařízením původem např. z Finska může být PEN značený modrou barvou se zeleno-žlutým zakončením

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Jaroslav Hasala
« Odpověď #6 kdy: 25.07.2006, 12:50 »

Sice je mi to proti srsti, ale naše normy připouštějí označování PEN vodičů ve starých instalacích modrým proužkem na konci zelenožlutého vodiče nebo zelenožlutým proužkem na konci modrého vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 25.07.2006, 22:56 »

 


To co uvádí kolega Hasala, je v ČSN EN 60446 (33 0165), čl. 3.3.3.  Není to výjimka pro staré instalace, ale všeobecné označování izolovaného vodiče PEN. U uvedeného článku je také poznámka 1 a 2. Podle těchto poznámek, tabulky  v příloze A) a čl.3.2.2, nelze, a nikdy nebylo možné, v ČR používat jako vodiče PEN, vodiče označeného světle modrou barvou.


 


Podle tabulky v příloze A), světle  modrý vodič, mají schválené státy Dánsko, Itálie, Polsko a v Německu se připravuje národní schválení. Ve Finsku také nelze použít.


 


P. S.  Norma je z prosince 2000.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?